Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Hej witam wszystkich jestem tu pierwszy raz. Wiec prosze o wyrozumialosc.

W tym sezonie napotkalem sie na niebywaly problem.

W moim domu mam piec na ciepla wode oraz ogrzewanie domu szczerze laik. Ale tak to wyglada

Nigdy nie mialem problemu z ogrzewaniem niestety w tym roku cos sie zmienilo.

 

Gdy uruchomilem ogrzewanie nagle piec szybko nabijal temperature i robil sie tak zwany overhit i sie wylanczal.

mowie no glupi nie jestem ale az tak sie na tym nie znam wiec zawolalem speca od instalacji.

pierwsze stwierdzenie pompa nie pompuje wody. Wiec wymiana pompy. Zero reakcji to samo piec sie zalqancza przegrzewa i wylancza dodam ze rura z wyjscia z pieca goraca powrot zimny.

ok kolejny pomysl zapchana instalacja wlalismy srodek Cleaner B3 pochodzilo pochodzilo zero reakcji.

wpadlismy na pomysl zeby zrobic zawory przy wyjsciu z pieca goracej wody i przy powrocie. Moze instalacja zapchana itd.

No nie wszystko pompuje ale moze gdzies cos nie tak ... Ok wszystkie kaloryfery zakrecaone podlaczona woda do wyjscia zawory na piecu zakrecone sprawdzony kazdy kaloryfer droznosc dobra niegdzie nie bylo problemu .

ok Powiedzialem zmieniamy piec cos z nim nie tak musi byc piec zmieniony dalej to samo.

dodam ze zrobilem bajpasa i czuc ze jak odkrece zawory rura z powrotu sie nagrzewa jak zakrece bardzo szybko sie chlodzi wiec obieg jest.

Co moze byc nie tak ze piec grzeje obieg jest a kaloryfery max 2 z 7 grzeja ale sa letnie ze tak powiem  ???

jakpies pomysly  ??

Opublikowano

Bardzo ciężko czyta się tekst bez znaków interpunkcyjnych. (to tak na marginesie)

Serwisant musiał coś pominąć. Z opisu wynika, że instalacja jest bardzo prosta. Grzejniki zasilane jedną pompą z kotła.

Przeanalizuj jeszcze raz wszystkie punkty co zrobiłeś, a sam zauważysz, że coś jest pominięte.

  • Wymiana pompy w kotle - brak efektów
  • Wymiana kotła - brak efektów
  • Sprawdzenie drożności instalacji - brak efektów. Nie wiem jak sprawdzaliście drożność grzejników zakręcając zawory. W takim przypadku nie powinno być drożności (zakładam błąd w opisie).
  • Pozostało ciśnienie w instalacji, o którym nic nie piszesz. Ale zakładam że przy wymianie kotła serwisant wszystko zrobił prawidłowo, czyli odpowietrzył instalację i nabił prawidłowo naczynie przeponowe.

Nic więcej nie pozostało do sprawdzenia, więc obstawiam jeszcze raz sprawdzić parametry kotła. Jeżeli przy montażu nowego kotła nie zalał odpływu skroplin, to kocioł może wywalać błąd. Ale w takim przypadku nie powinno też być CWU.

Jak CWU jest w normie, to można jeszcze sprawdzić zawór przełączający, ale jest nowy kocioł, więc kończą się pomysły.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.