Witam, kupuje piec na pellet 8-12kw i przy okazji przenoszę kotłownie wiąże się to z dostawieniem komina. Padło na komin stalowy zewnętrzny 6,5-7m wysokości. Mam teraz kłopot z doborem średnicy komina, na jednej stronie z kominami w zakładce kominy do piecy na pellet oferują tylko dwa przekroje 80 i 100. Czy fi 100 w moim przypadku będzie wystarczajace ? Czy jednak 130 będzie lepsza ?

Rozwiązane przez radik81

Opublikowano
  • Autor
12 minut temu, sambor napisał(a):

Tu decyduje producent kotła, musisz sprawdzić jakie są zalecenia komina dla danego kotła.

 

Producent zwala dobór wymiarów na producenta kominów, ewentualnie podaje wzór redtenbachera ale nie do końca wiem jaki współczynnik wybrać bo w sumie raczej nie dla drewna 900.

Producent podaje że czopuch ma 130srednicy a chwilkę później wyjaśnia jak wykonywać przejście na mniejszą średnicę komina

Opublikowano

To daj fi 130 + możliwość montażu regulatora ciągu kominowego, albo 100 i będzie wg producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

Opublikowano
  • Autor

Osobiście skłaniam się do fi 100, ale czy w takim wąskim czymś wgl będzie ciąg ? Niestety fachowcy w pobliżu tacy którzy twierdzą że ,,nie ma czegoś takiego jak za duży kocioł" "daj komin fi 200 to ciąg będzie dobry" więc zostaje mi upewnić się na forum 😁

Opublikowano

W kotłach automatycznych na pellet ciąg jest mniej istotny- tam jest wentylator, który wspomaga ciąg naturalny i często trzeba ciąg ograniczać stosując regulatory ciągu kominowego.

Opublikowano
  • Rozwiązanie

Fi 130mm będzie OK.

Ja mam owalny 150x100 (czyli takie "niespełna fi 130mm") 8 metrów wysokości i  przy kotle 12kW RCK jeszcze ogranicza ciąg kominowy. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.