Rozgrzanie Instalacji C.o. Problem


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Do 3 dni próbuje rozgrzać instalację c.o. w domu jednorodzinnym, ale efektów niestety brak.

Teraz trochę faktów:

- dom 400 m. w tym 150m2 (6 obwodów) podłogówki reszta grzejniki (parter 8, piętro 10)

- piec Klimosz Ling M 42kW, zawór 4D bez siłownika, pogodówka nie podpięta, palę ekogroszkiem.

Problem:

kocioł ustawiony na 75 stopni, zawór otwarty tak aby na instalacji była temp ok 35 - 38 stopni. Na takich ustawieniach jest w miarę OK. Problem zaczyna pojawiać się gdy na instalację chcę puścić większą temp np 40- 45 stopni (regulując zaworem 4D), efekt jest taki, że na piecu spada temp do ok 65 - 60 st i nie może osiągnąć zadanych 75. Rurki na powrocie od grzejników są ciepłe o tyle od podłogówki zimne :)

Instalacja na 99% odpowietrzona

Ogólnie ręce opadają, nie bardzo wiem co robić.

Za wszelkie rady z góry DZIĘKUJE.

POMOCY

post-12676-1261332394_thumb.jpg

Opublikowano
Ogólnie ręce opadają, nie bardzo wiem co robić.

 

ruszyc głowa !!

przy tepm 38 st na co i obecnym mrozie to ze dwa tygodnie bedzie cie bolec głowa , od tego krecenia głowa

 

ja jak chce zagrza hale 1000 m2 to daje temp 70 st i pali sie 3 doby

 

zerknałem jeszcze na obrazek i co widac

wymiennik płytowy i zawór 4-d kto ci to wymyslił ??

 

w tym układzie zejdzi ci do wiosny aby wygrzac taka chate

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Problem zapewne tkwi w odpowiednim ustawieniu parametrów na serowniku. Aby kocioł osiągnął odpowiednią moc musi dostać odpowiednią ilość paliwa. Jeżeli kocioł zużywa np: 1kg węgla na godzinę pracuje z mocą około 5 kW, 2 kg na godzinę to moc 10kW, itd. Znając dobowe zużycie paliwa możesz obliczyć średnią moc z jaką pracuje kocioł. Jeżeli wyjdzie że moc jest za mała w stosunku do mocy maksymalnej to zwiększaj czas podawania paliwa albo zmniejszaj przerwę w pracy podajnika. Jeżeli przesypuje do popielnika niespalony groszek zwiększaj nadmuch. Zwiększa to jednocześnie moc palnika. Powodzenia.

Opublikowano
zerknałem jeszcze na obrazek i co widac

wymiennik płytowy i zawór 4-d kto ci to wymyslił ??

 

w tym układzie zejdzi ci do wiosny aby wygrzac taka chate

 

czy możesz rozwinąć swoją myśl ? Czy w tym przypadku wymiennik płytowy "zabija" moc kotła ?

Chciałbym grzać na instalacje 70 stopni, ale piec wtedy zaczyna obniżać temp.

 

Co do czasu podawania to na chwilę obecną mam 1 minutę żeby w piecu było zawsze gorąco

Opublikowano
Chciałbym grzać na instalacje 70 stopni, ale piec wtedy zaczyna obniżać temp.

 

czasu podawania mam 1 minutę żeby w piecu było zawsze gorąco

widze ze nie masz pojecia jak sie do tego zabrac , pewnie wychowałes sie w bloku i w piecu nie paliłes ,konieczny kurs -palaczy c.o. kiedys takie były

 

ten typ pieca nie osiagnie temp zadanej w tri miga jak ma tak duze obciazenie

tak jak w aucie spróbuj przyspieszac na wysokim biegu od małej szybkosci

 

zacznij od

na piecu 70-75

zawór 4-d otwarty 100% ,tak jak by go nie było

wył pompe podłogówki

rozgrzej grzejniki , potem powoli podłoge nawet po czesci nie całosc TZM ustaw 25 st i zwiekszac o 5 st jak sie nagrzeje powrót

 

a to ze piec bedzie długo tyrał zanim osiagnie temp. zadana to normalne dla niego

trzeba tak dobierac ustawienia aby paliwa nie brakowało na palenisku i było całkowicie spalane

a na to nikt cie nie odpowie to indywidualna sprawa zalezna od wielu zmiennych

 

zawór 4-d w tym układzie to zły pomysł a do tego sterowanie pogodowe

nie ma sensu regulacja automatyczna tem zasilana dla TZM jak jest on ustawiany recznie

co innego dla grzejników

ogólnie instalacja wykonana estetycznie ale nie bezbłednie

Opublikowano

Witam, dzięki za zainteresowanie i uwagi.

Takiej kombinacji jeszcze nie próbowałem, może dlatego ze wychowałem się w bloku, a z piecem a właściwie kuchnią kaflową miałem do czynienia tylko u babci na wsi ale to nie grzech.

Zaworem 4D reguluje temp na całą instalecję, a na podłogówkę mogę oddzielnie sterować temp.

Jakie błędy widzisz w mojej instalacji ? Za wszelkie sugestię dziękuje

Pozdrawiam

Opublikowano

moze to co napisze bedzie kroplą dziekciu do miodu ale chcesz wiedziec to napisze

błedem jest regulacja temp na instalacje po stonie pierwotnej

im wieksza róznica temp na wymnieniku po obu stronach tym szybsza wymina ciepła

zawór 4-d w tym układzie jest nie przydatny

jako mieszacz na co i tylko na co powinien być 3-d przed pompą c.o.

odpowietrzniki za pompami na rurach pionowych nie spełniaja swojego zadania

w jakim celu jest ZZ za pompa obiegu pierwotnego ?? odpowietrzniki tez w nie najlepszej pozycji

nie widac naczynia otwartego , czyzby rury biegły przez kanał wentylacyjny do naczynia

ja osobiscie nie przyjął bym takiego rozwiazania z zasilaniem zw do inst co i usytuowania naczynia przeponowego w kącie aby zawadzało a filter siatkowy na zw to juz zupełnie nowatorskie zastosowanie , zapewne hydraulik miał nadwyzki na magazynie

po co tyle rur ? tylko kurz ma sie gdzie osiadac

jeszcze jeden termometr byłby pozyteczny na powrocie z podłogi , widzisz jak jest róznica i zwiekszasz temp na TZM

zdaje sobie sprawe ze trudno jest o wykonanie bezbłedne to wymaga czasu na projekt i weryfikacje przy montazu i tak nie zawsze sie uda

a rozwiazan zawsze nasuwa sie kilka

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.