Mam problem z moją instalacją ;powierzchnia ok 300 m2,piec CO na paliwa stałe 20 kw[czy aby nie za mały?] 22 grzejniki + ok 70m2 ogrzewania podłogowego,wymiennik 15 płytowy[może za mały?]-ogrzewanie podłogowe w niektórych miejscach grzeje a gdzie indziej nie woda w piecu przy temp.57 zaczyna wrzeć ,przy mrozach 17-18 stopni w domu jest chłodno a grzejniki dołem są chłodne,górą ciepłe-może pompy są za małe?post-13129-1261298474_thumb.jpg

post-13129-1261298154_thumb.jpg

Opublikowano

witam kolego od czego zacząć mysle że od kociołka 22kw decydowanie za mało ,wymiennik 15 płyt ,15kw

mysle że ,masz zapowietrzoną instalacje nie ma odpowietrzenia wymiennika od strony kotła ,no i nastepny problem

z podłogówkami ,trzeba by było przelac każdego węża z osobna każdej sekcji bo nie ma możliwości w typ przypadku odpowietrzenia prawidłowo podłogówek,brak zaworu termostatycznego zabezpieczającego podłogówki przed wzrostem

niekontrolowanej temperatury. nie potrzebne zawory zwrotne wprowadzaj szumy do instalacji I kwestia jakie stosujesz palenie ciągłe

Opublikowano
witam kolego od czego zacząć mysle że od kociołka 22kw decydowanie za mało ,wymiennik 15 płyt ,15kw

 

To jest wymiennik tzw. "mały". IMHO góra do instalacji grzejnikowej 10kW lub podłogówki 15kW.

Opublikowano
  • Autor
witam kolego od czego zacząć mysle że od kociołka 22kw decydowanie za mało ,wymiennik 15 płyt ,15kw

mysle że ,masz zapowietrzoną instalacje nie ma odpowietrzenia wymiennika od strony kotła ,no i nastepny problem

z podłogówkami ,trzeba by było przelac każdego węża z osobna każdej sekcji bo nie ma możliwości w typ przypadku odpowietrzenia prawidłowo podłogówek,brak zaworu termostatycznego zabezpieczającego podłogówki przed wzrostem

niekontrolowanej temperatury. nie potrzebne zawory zwrotne wprowadzaj szumy do instalacji I kwestia jakie stosujesz palenie ciągłe

palę cały czas ,poniewarz ciężko utrzymać w domu temp. powyżej 20 stopni. Czyli od czego mam zacząć czy od wymiany wymiennika czy próby odpowietrzenia podłogówki ,bo morze ona zapowietrza cały czas instalację i dlatego grzejniki nie są całe ciepłe?

Opublikowano
  • Autor
To jest wymiennik tzw. "mały". IMHO góra do instalacji grzejnikowej 10kW lub podłogówki 15kW.

yo na jaki mam go wymienić?

Opublikowano
  • Autor

a czy nielepiej dać większy poniewarz mój kocioł i tak nie pali więcej niż 60 stopni

Opublikowano

Na stronie secespola jest darmowy program do doboru wymiennika. Wpisz oczekiwane temperatury na kotle i grzejnikach, moc i program wskaże ci możliwe do zastosowania wymienniki oraz wyznaczy ich opory hydrauliczne (dobór pomp).

Opublikowano

Powinieneś sprawdzić zabezpieczenie kotła (wielkość naczynia i rura bezpieczeństwa ) bo na oko trochę małe do tego kotła ( programy doboru na stronie producenta, a rura bezpieczeństwa min 25 mm czyli miedź 28). O sposobie montażu naczynia i odprowadzeniu przelewu nawet nie ma co wspominać bo jest do poprawy

Opublikowano
  • Autor

a co w nim jest złego ,bo nie wiem na co mam zwrócić uwagę przy poprawianiu

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Kolego pilnie zmnien przelew , nigdy w kanalize bo jak sie woda zagotuje i pojdzie para w rury pcv to wymianę kanalizacji masz na bank... wiem z doświadczenia ;)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.