gzara Opublikowano 22 Listopada 2009 #1 Opublikowano 22 Listopada 2009 Witam Instalator zakńczył prace ale jakoś mi się to nie widzi, wydaje mi się że pompka jest za mała, podłogówki słabo grzeją itd. Naszkicowałem schemat jak potrafiłem najlepiej. Piec miałowy tłokowy SAS eco 23 KW Okna plastik, góra wełna, styropian w ścianie na mijanego. Cytuj
gzara Opublikowano 22 Listopada 2009 Autor #2 Opublikowano 22 Listopada 2009 WitamInstalator zakńczył prace ale jakoś mi się to nie widzi, wydaje mi się że pompka jest za mała, podłogówki słabo grzeją itd. Naszkicowałem schemat jak potrafiłem najlepiej. Piec miałowy tłokowy SAS eco 23 KW Okna plastik, góra wełna, styropian w ścianie na mijanego. Cytuj
marekd Opublikowano 22 Listopada 2009 #3 Opublikowano 22 Listopada 2009 Witam. Szkoda ze instalator nie zastosowal jeszcze mniejszch rurek -srednica ;) ja tedo nie rozumie z pieca np.2 cale a tu nagle mamy 3/4 - a opory przeplywu ??? Marek. Cytuj
gzara Opublikowano 22 Listopada 2009 Autor #4 Opublikowano 22 Listopada 2009 Nie znam się na tym, mój instalator mówi w mądry sposób ale już nie zamądre rzeczy. Te najcieńsze rurki idą do CWU i to po mojej interwencji je przeniósł bo zamontował je za zaworem 4d Czyli jeden minus już mamy duża różnica średnic. Co dalej? Cytuj
Gruby Opublikowano 22 Listopada 2009 #5 Opublikowano 22 Listopada 2009 czyżby naczynie wzbiorcze przez 4d czy mam zwidy Cytuj
gzara Opublikowano 22 Listopada 2009 Autor #6 Opublikowano 22 Listopada 2009 Wzbiorcze jest na końcu "pionu" czy jakoś tak Cytuj
Mecenas Opublikowano 22 Listopada 2009 #7 Opublikowano 22 Listopada 2009 Naczynie wzbiorcze nie może być połączone z zasyfonowaniem ani za zaworem 4D. Ma być zgodnie z przepisami. Ta instalacja jest źle zrobiona. Cytuj
zgdyni Opublikowano 22 Listopada 2009 #8 Opublikowano 22 Listopada 2009 Nie znam się na tym, mój instalator mówi w mądry sposób ale już nie zamądre rzeczy. Te najcieńsze rurki idą do CWU i to po mojej interwencji je przeniósł bo zamontował je za zaworem 4d Czyli jeden minus już mamy duża różnica średnic. Co dalej? Rura zasilająca do cwu na ssaniu pompy obiegowej? Naczynie wzbiorcze źle podłączone,gdzie rura przelewowa? Z tymi średnicami do nie do końca tak - dwa cale to do obiegów grawitacyjnych. Co dalej? Nie baw się z tym sam. Na Twoim miejscu zleciłbym projektantowi z uprawnieniami przeliczenie instalacji,zainstalowanych grzejników i opracowanie schematu połączeń - najlepiej w aksonometrii.Instalator ma wykonać tak jak jest obliczone i narysowane. Cytuj
gzara Opublikowano 22 Listopada 2009 Autor #9 Opublikowano 22 Listopada 2009 Rura przelewowa idzie od razu do na górze do kanalizacji. Co do CWU to chciałem aby ją przeniósł przed zawór 4d bo za zaworem to raczej nie ma sensu zresztą widać na zdjęciu takie pozaślepiane króćce do dołu to są po wcześniejszym wyjściu Cytuj
LordFalcon Opublikowano 22 Listopada 2009 #10 Opublikowano 22 Listopada 2009 Naczynie wzbiorcze jak już poprzednicy napisali ma być podłączone bezpośrednio do pieca, a rura biegnąca do niego nie może być w żadnym miejscu skierowana w dół... nawet nie powinna iść poziomo, ale czasami jest to konieczne... na dodatek nie wolno na niej montować zwężek ani zaworów... średnica rury do naczynia, a najlepiej dwóch (z zasilania z pieca od góry naczynia, z powrotu do pieca od dołu naczynia) powinna być minimum DN25 Cytuj
zgdyni Opublikowano 23 Listopada 2009 #11 Opublikowano 23 Listopada 2009 Rura przelewowa idzie od razu do na górze do kanalizacji.Co do CWU to chciałem aby ją przeniósł przed zawór 4d bo za zaworem to raczej nie ma sensu zresztą widać na zdjęciu takie pozaślepiane króćce do dołu to są po wcześniejszym wyjściu Rurę przelewową sprowadza się na dół do ktłowni po to aby wiedzieć kiedy instalacja jest napełniona i przestać dopuszczać wodę.Szum w rurze kanalizacyjnej nie zawsze słychać a obserwowanie na strychu kiedy będzie przelew jest kłopotliwe.Przy zbyt szybkim napełnianiu instalacji możesz zalac sobie strych. Odgałęzienie zasilania do podgrzewacza cwu było wyprowadzone prawidłowo a teraz nie będzie w ogóle działać. Posłuchaj poprzedniej dobrej rady i nie kombinuj jak koń pod górę bo to nic nie da. Cytuj
gzara Opublikowano 23 Listopada 2009 Autor #12 Opublikowano 23 Listopada 2009 Ale jak może CWU być za zaworem 4d? Skoro miesza on wodę i schładza a do CWU ma iść gorąca. Wkońcu idea zaworu 4d jest tak że na piecu mam 60-65C a za zaworem na grzejniki idzie 30-40C w zależności od potrzeb. To jaki jest sens albo stosowania zaworu 4D albo wyjścia na CWU. Piec ma sterowanie CWU i ma tam pójść pompa, zresztą na lato tylko do grzania CWU zamykam zawór 4D i chodzi tylko piec i CWU Dolewanie wody do instalacji jest na zasadzie syfonu, jak się napełni to sam odcina dopływ, proste jak spłuczka w kibelku ;) Choć faktycznie jakby spust był na dole łatwiej by było wychwycić ewentualną usterkę Cytuj
klauswagner Opublikowano 23 Listopada 2009 #13 Opublikowano 23 Listopada 2009 WitamInstalator zakńczył prace ale jakoś mi się to nie widzi, wydaje mi się że pompka jest za mała, podłogówki słabo grzeją itd. Naszkicowałem schemat jak potrafiłem najlepiej. Piec miałowy tłokowy SAS eco 23 KW Okna plastik, góra wełna, styropian w ścianie na mijanego. czy do ogrzewania podłogowego jest zamontowany rozdzielacz z termostatem Cytuj
gzara Opublikowano 23 Listopada 2009 Autor #14 Opublikowano 23 Listopada 2009 Na powrocie z podłogówki jest głowica termostatyczn i jakieś tam zawory tak więc chyba to jest zrobione OK aczkolwiek wydaje mi się że pompka jest zamała do tak dużej instalacji Cytuj