Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Podzielenie ogrzewania gazowego na „strefy”


KacBear

Rekomendowane odpowiedzi

Dzień dobry!

Z góry chciałbym uprzedzić, że nie jestem pewien czy mój wątek jest przypisany do odpowiedniego tematu i czy tutaj pasuje, także w razi problemu proszę o korektę/usunięcie.

Posiadam aktualnie w mieszkaniu piec Vaillant TurboTec Pro 242/3-3 M R1 oraz do niego regulator Vaillant VR 80. Wyglada to tak, że w zależności gdzie jest regulator, w tym pokoju będzie dobijać temperaturę do wyznaczonej na regulatorze, a każdy grzejnik ma zwykle gałki manualne.

Chciałbym aby grzejniki podzielić osobno do każdego pokoju, tak żeby w każdym pokoju dobijało do temperatury wyznaczonym w nim. Nie wiem czy jest możliwość zakupienia poszczególnych gałek i podłączenia ich do jakiejś bramki, czy też jest jakieś inne rozwiązanie kompatybilne z tym piecem? 
Bardzo proszę o pomoc, każdą propozycje rozwiązania tego problemu przyjmę z otwartymi ramionami.

Pozdrawiam,

Kacper

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Praca pieca to jedna sprawa, a temperatura w pomieszczeniach, to druga.

Załóżmy że w każdym pomieszczeniu masz sterowanie temperaturą i wszystkie pomieszczenia są dogrzane. W takim przypadku piec sam się wyłączy, bo nie będzie miał odbioru ciepła (nie ma co grzać). Na piecu ustawiasz tylko temperaturę maksymalną z jaką ma grzać wodę w instalacji (na przykład 50*), a resztę ogarną czujniki w pomieszczeniach.

A tu masz rozwiązania

1. https://www.techsterowniki.pl/bezprzewodowy-regulator-pokojowy-wifi-8s

2. https://www.techsterowniki.pl/bezprzewodowy-regulator-pokojowy-wifi-8s-mini

3. https://www.techsterowniki.pl/bezprzewodowy-regulator-pokojowy-st-16s-wifi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

31 minut temu, KacBear napisał(a):

Chciałbym aby grzejniki podzielić osobno do każdego pokoju, tak żeby w każdym pokoju dobijało do temperatury wyznaczonym w nim. Nie wiem czy jest możliwość zakupienia poszczególnych gałek i podłączenia ich do jakiejś bramki, czy też jest jakieś inne rozwiązanie kompatybilne z tym piecem? 

Tu trzeba wymienić zawory zwykłe na zawory z głowicami termostatycznymi i nimi ustawiać temp w poszczególnych pomieszczeniach.

Ale najpierw podaj jakie masz grzejniki -jak zasilane i jakie masz do nich zawory.

Dodatkowo jak rozprowadzona jest w budynku instalacja - podłogą z rozdzielacza , czy inaczej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

17 godzin temu, wacio1967 napisał(a):

Praca pieca to jedna sprawa, a temperatura w pomieszczeniach, to druga.

Załóżmy że w każdym pomieszczeniu masz sterowanie temperaturą i wszystkie pomieszczenia są dogrzane. W takim przypadku piec sam się wyłączy, bo nie będzie miał odbioru ciepła (nie ma co grzać). Na piecu ustawiasz tylko temperaturę maksymalną z jaką ma grzać wodę w instalacji (na przykład 50*), a resztę ogarną czujniki w pomieszczeniach.

A tu masz rozwiązania

1. https://www.techsterowniki.pl/bezprzewodowy-regulator-pokojowy-wifi-8s

2. https://www.techsterowniki.pl/bezprzewodowy-regulator-pokojowy-wifi-8s-mini

3. https://www.techsterowniki.pl/bezprzewodowy-regulator-pokojowy-st-16s-wifi

Czyli jak dobrze rozumiem, na stronach które podesłałeś jestem w stanie sobie skompletować zestaw regulatorów i gałek automatycznych tak, że jak w jednym pokoju nagrzeje mi się do docelowych 22 stopni, to tam zamyka zawór/grzejnik, a w drugim pokoju gdzie jest ustawione 23 będzie grzać tak długo aż czujnik uzyska te 23 stopnie i wtedy w tym drugim pokoju tez zamknie zawór/grzejnik? A w momencie kiedy w każdym pokoju nagrzeje się do temperatury docelowej, to wyłącza piecyk, żeby ten nie podgrzewał już wody do kaloryferów?

Wole się dopytać 😄

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie tak jak piszesz. Dałem Ci trzy linki, abyś mógł zobaczyć jaki jest wybór. To nie musi być koniecznie ta firma. Ja mam z tej firmy i nie jestem obiektywny. Ale jak poczytasz forum, to bardzo dużo użytkowników korzysta z ich produktów.

Możesz pójść o krok dalej i rozbudować instalację o sterowanie pogodowe. Wtedy kocioł będzie sam dobierał sobie moc do temperatury zewnętrznej. Jest to dobre rozwiązanie do instalacji grzejnikowej, bo grzejniki szybko reagują. Przy ogrzewaniu podłogowym jest duża bezwładność, co oczywiście nie wyklucza zastosowanie takiego rozwiązania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możesz też zrobić jak @sambor radzi. Wymienić na zwykłe głowice termostatyczne i też będzie działać bezproblemowo. Jest to najtańsze rozwiązanie i najmniej awaryjne. Można zastosować zwykłe, bez żadnej komunikacji i elektroniki, a można też założyć coś takiego jak przykład z linku.

https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/inteligentny-dom/sterowanie-bezrzewodowe/glowica-termostatyczna-appartme-aprm-04-001?gclid=Cj0KCQiA8aOeBhCWARIsANRFrQEr9FOeinfZ34N9Pkh7NRVnIjHskTH75AqHmJNUT6EX9NsZEUteKZ0aAtbUEALw_wcB

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie. Dalej obowiązuje zasada. Kocioł nie ma co grzać, to się przełączy w tryb czuwania. Pompa będzie cały czas pracowała. Przy pierwszym rozwiązaniu sterownik wyłączy piec i pompę jak wszystkie zawory się zamkną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.