andijaw Opublikowano 17 Grudnia 2022 #1 Opublikowano 17 Grudnia 2022 (edytowane) Podłączyłem sobie do kotła nagrzewnicę jak na załączonym schemacie. Niestety powrót jest ciągle chłodny, a kocioł się zagotowuje. Słychać też powietrze w układzie. Odpowietrzanie przy pompie i nagrzewnicy nic nie daje. Czy taki układ jest niepoprawny? Może to przez to, że pompka pcha na nagrzewnicę i zbiornik wyrównawczy i wszystko idzie w zbiornik przez mniejszy opór? Zbiornik wyrównawczy jest 30 cm wyżej od nagrzewnicy. Edytowane 17 Grudnia 2022 przez andijaw Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 17 Grudnia 2022 #2 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Ten układ jest niepoprawny i niebezpieczny. Na rurze bezpieczeństwa czyli tej co idzie pionowo od góry kotła do dna naczynia nie ma prawa być, żadnej armatury, pompy, zaworów, filtrów. Jej minimalna średnica wewnętrzna to 25 mm. Musi to być rura metalowa. W tym układzie trzeba zastosować termostatyczny zawór mieszający na powrocie kotła z pompa. Gdy palisz drewnem to na 60 stopni. Wtedy kocioł będzie pracować na optymalnej temperaturze a nagrzewnica dostanie wysoką temperaturę na wejściu. Cytuj
andijaw Opublikowano 17 Grudnia 2022 Autor #3 Opublikowano 17 Grudnia 2022 (edytowane) @DigitraxDziękuję za wskazówki. Czy w takim razie poprawny układ powinien wyglądać tak? Edytowane 17 Grudnia 2022 przez andijaw Cytuj
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2022 #4 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Nie tak, pompa musi być na powrocie, tylko wtedy naczynie musi być dużo wyżej Cytuj
andijaw Opublikowano 17 Grudnia 2022 Autor #5 Opublikowano 17 Grudnia 2022 (edytowane) @samborPompa na powrocie i zawór mieszający też? On jest niezbędny? Teraz OK czy nadal coś nie tak? Jeśli źle to czy ktoś mógłby narysować? Muszę ogarnąć bo mróz i w warsztacie zimno. 🙂 Edytowane 17 Grudnia 2022 przez andijaw Cytuj
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2022 #6 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Tak jak teraz narysowałeś, tylko jest potrzebne jak największe przewyższenie naczynia nad nagrzewnicą- 1m to mało, może 1,5m będzie w porządku. Cytuj
andijaw Opublikowano 17 Grudnia 2022 Autor #7 Opublikowano 17 Grudnia 2022 (edytowane) 20 godzin temu, sambor napisał(a): Tak jak teraz narysowałeś, tylko jest potrzebne jak największe przewyższenie naczynia nad nagrzewnicą- 1m to mało, może 1,5m będzie w porządku. Dziękuję. Znalazłem zamknięty już temat dlatego założyłem nowy ale widzę, że tam też pomagałeś i na tamtych schematach pompa jest na zasilaniu i pisałeś, że OK. Edytowane 18 Grudnia 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2022 #8 Opublikowano 17 Grudnia 2022 To spróbuj dać bez zaw 3-D, powrót z nagrzewnicy powinien być gorący, jak na kotle będzie ponad 65C to dopiero wtedy włączaj pompę nagrzewnicy, a dół naczynia musi być min 30cm nad górą nagrzewnicy, inaczej będzie nadal wodę wyrzucać. Obejście naczynia powinno być, ale jak dasz bez niego to też będzie działać. Cytuj
andijaw Opublikowano 17 Grudnia 2022 Autor #9 Opublikowano 17 Grudnia 2022 (edytowane) 20 godzin temu, sambor napisał(a): To spróbuj dać bez zaw 3-D, powrót z nagrzewnicy powinien być gorący, jak na kotle będzie ponad 65C to dopiero wtedy włączaj pompę nagrzewnicy, a dół naczynia musi być min 30cm nad górą nagrzewnicy, inaczej będzie nadal wodę wyrzucać. Obejście naczynia powinno być, ale jak dasz bez niego to też będzie działać. Ale pompa nie może być na zasilaniu? Czy w najbardziej uproszczonej wersji mogłoby być podłączone w taki sposób? Edytowane 18 Grudnia 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Rozwiązanie sambor Opublikowano 17 Grudnia 2022 Rozwiązanie #10 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Może tak być, tylko nagrzewnica niżej naczynia i jakieś 30-50cm, i pompa startuje jak kocioł porządnie ciepły( ponad 60C na kotle to minimum) Cytuj
andijaw Opublikowano 17 Grudnia 2022 Autor #11 Opublikowano 17 Grudnia 2022 (edytowane) @samborOK, czyli to co mam teraz (widoczne na pierwszym obrazku tego tematu) różni się od tej ostatniej koncepcji tylko tym, że nie puszczam zasilania na zbiornik wyrównawczy i zasilanie nagrzewnicy przez pompę tylko pompę daję za rozgałęzieniem, a nie przed nim? Bo właśnie to mi się od początku wydawało głównym problemem. Edytowane 17 Grudnia 2022 przez andijaw Cytuj
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2022 #12 Opublikowano 17 Grudnia 2022 (edytowane) Pompę dajesz za trójnikiem na nagrzewnicę i musisz nagrzewnicę i rury zasilające obniżyć, pompę też daj w miarę nisko. Dodatkowo załączanie pompy przy odpowiedniej temp kotła. Edytowane 17 Grudnia 2022 przez sambor Cytuj
andijaw Opublikowano 17 Grudnia 2022 Autor #13 Opublikowano 17 Grudnia 2022 (edytowane) 19 godzin temu, sambor napisał(a): Pompę dajesz za trójnikiem na nagrzewnicę i musisz nagrzewnicę i rury zasilające obniżyć, pompę też daj w miarę nisko. Dodatkowo załączanie pompy przy odpowiedniej temp kotła. Super, dzięki. Mam już sterowanie. Chodziło mi o sam schemat hydrauliki. Czyli zamieniam pompę za trójnik bo mam teraz przed nim i tak nie działa. A gdzie odpowietrzać układ? Przy pompie, przy nagrzewnicy czy bez znaczenia? Edytowane 18 Grudnia 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2022 #14 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Układ powinien się sam odpowietrzać przez naczynie wzbiorcze Dodatkowo można dać odpowietrznik na zasilaniu przed samą nagrzewnicą Cytuj