Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Salus RT520 - pytanie do użytkowników


sorier

Rekomendowane odpowiedzi

Pytanie o sposób jego pracy po opentherm. Czy sterownik moduluje mocą (czyli zmienia temperaturę na kotle) bez wygaszania palnika czy działa zawsze wg. algorytmu TPI ?

W instrukcji piszą coś takiego:

Thermostat is compatibile with OpenTherm OT+ 4.0 version. The OpenTherm protocol is an open standard communication protocol used in central heating systems for two-way communication between a central heating boiler and a room thermostat. Thanks to the communication protocol, the boiler power is modulated, which can significantly increase the energy efficiency of the heating system while maintaining the set temperature in the room. OpenTherm modulation, compared to standard communication (ON / OFF), occurs by setting the desired temperature of water from the boiler (boiler power), and not by its cyclical switching on and off.

Brzmi to bardziej jak opis zasady działania opentherm, a nie opis funkcji sterownika.

RT520RF_Fullmanual_V10_ENG.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panel podaje bezprzewodowo informacje o dogrzaniu lub niedogrzaniu on/off do modułu zasilającego przy kotle/ klimatyzatorze  . Jak ten sygnał wykorzystać musi już zdecydować sterownik kotła / klimatyzacji ( bo do klimy również można go wykorzystać )W zależności jak skonfigurowany jest sterownik urządzenia którym steruje ( styki zwarte lub rozwarte ) tak będzie reagował  na pozyskany sygnał .

Moduł zasilania ma również możliwość podania napięcia sieciowego na wybrany odbiornik ( w zakresie podanego prądu obciążenia ) ale zależy to od sposobu podłączenia modułu zasilającego ( warianty w instrukcji )

Reasumując komunikacja jest tylko on/off i nic więcej a o tym co z tym sygnałem zrobić i jak pracować dalej musi zdecydować sterownik obsługiwanego urządzenia .

Tu masz wersję bliźniaczą zasada pracy identyczna

https://salus-controls.pl/karta-produktu/95/091FLRFV2

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwszy akapit instrukcji którą podałeś w punkcie 2 mówi wszystko , reszta to bełkot marketingowy . Owszem sam sterownik jest niezły i pozwala na wiele Program tygodniowy , dokładność skalowania + korekta temperatury , wymuszone podniesienie lub obniżenie temperatury , histereza temperatury , dużo tego co można ustawić grzanie / chłodzenie zależy do czego podłączysz . Najważniejsze to że bez kabli ale sam podawany sygnał to jest albo niema on/off a reszta zależy od sterownika wykonawczego kotła .

Open therm owszem ale tylko w zakresie sygnalizacji zapotrzebowania natomiast to już od ustawień kotła czy innego urządzenia zależy jak na to zareaguje . Kocioł nie musi się wyłączyć ale np. może zmniejszyć moc do minimum , grzejnik elektryczny może się wyłączyć albo wyłączyć poszczególne grzałki . Poza tym ma możliwość pracy wielokanałowej i sterowania np strefami grzewczymi w połączeniu z różnorodnością podłączeń elektrycznych odbiornika można ich stosować kilka równolegle ( pracują na różnych częstotliwościach po sparowaniu ) .

A co Cię tak gnębi ten salus co chcesz na nim zbudować .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.