Konradjanusz Opublikowano 30 Września 2022 #1 Opublikowano 30 Września 2022 Zwracam się do Państwa z następującym pytanie. Kocioł Klimosz ekogucio15 ze sterownikiem TMK września Joker DS2PM RC, podlogowka chodzi na oddzielnym BWC310 Afriso. wystepuje szum w grzejnikach z termostatami. Kryzy poustawiane od 1 do 5 w zależności od odległości grzejnika od źródła ciepła. pompa Dab Evosta2 na najniższym możliwym biegu. zniwelowalem szum w grzejnikach przykręcając zawory powrotne prawie maksymalnie, nie słychać szumów. -czy to właściwa droga do rozwiązania problemu? -Jak można wyliczyć kryzy- nastawy wstępne? -czy przykręcenie powrotów spowoduje zwiększenie spalania? Dziekuje za pomoc. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 30 Września 2022 #2 Opublikowano 30 Września 2022 Zawory powrotne nie służą do kryzowania. Odkręć ja na max. Na jakim biegu pracuje pompa jeśli na 2 lub 3 to ustaw na minimum. Cytuj