Mabxpl Opublikowano 19 Lipca 2022 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 Cześć, Mam w domu instalacje co i cwu na jednej pompie cwu gdzieś w domu po prostu zasilana jest z co . Piec przeniosłem z domu do kotlowni wybudowanej poza domem i chciałby m zamontować zawor 4d oraz zmodernizować trochę piec. Piec z podajnikiem na ekogroszek , zostanie zmieniong sterownik na timela skzp - 02 [taki sobie wybrałem] sterownik miałby sterować piecem + zaworem 4d . Czy zawor ma w tym przypadku sens . Na kaloryferach są termostaty . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 19 Lipca 2022 #2 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 Ja tak mam tzn pogodówka+ zawór + termostay i korzyści w spalaniu są. (A właściwie to miałem. Teraz zamiast 4D jest 3D a ciepło z bufora.) Robiłem próby na zaworze 4D kiedy to na przez kilka dni utrzymywałem stała temp 60*. Efekt był taki że spalanie wzrosło pomimo że temp zewnętrzna się nie zmieniała. Po czasie próby wróciłem do regulowanej z czujnika pogodowego.U ciebie widzę jeden problem. Skoro zbiornik CWU jest gdzieś tam podłączony w domu to go nie naładujesz do zamierzonej temp kiedy będzie on wpięty za zaworem 4D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi