  1. Witam Odpowiadając na twoje pytanie to max moc kotła z układem spalinowym przez ściane to 21kW i to tylko w budownictwie jednorodzinnym w budynkach wielorodzinnych nie wolno tak robić.A przy okazji jeżeli masz faktycznie zapotrzebowanie około 5,5kw na kondygnacje to kupuj kociołek o max mocy 11-12kw jednofunkcyjny z zasobnikiem dobranym do liczby osób korzystających z CWU ,np. WOLF CGB11 ,kociołek kondensacyjny.
×
×