Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Lepsze Spalanie Po Jednej Stronie Retorty


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

nie mam juz pomyslu co jest przyczyna spalania eko-gorszku po jednej stronie retorty tzn. od strony podajnika pali sie dobrze natomiast po przeciwnej stronie nie dopala sie i przesypuje w popielnik. Piec i kanał dolotowy powietrza wyczyszczony ślimak wymieniony, retorta uszczelniona, deflektor wymieniony zawieszony okolo 20 cm nad retortą. Piec Markus firmy DOM-GAZ 16KW sterownik Perfect. Z gory dziekuje za pomoc.

Opublikowano

Nie wiem czy to pomoże, ale kiedyś miałem podobną sytuację i pomogło zmniejszenie czasu przerwy w podawaniu - czyli większy kopczyk się robił i żar równomiernie był rozłożony....

Pozdrawiam

Opublikowano

Dziekuje za zainteresowanie. Zmniejszenie czasu przerwy miedzy podawaniem juz testowalem jest lepiej ale efekt przesypywania wciaz ma miejsce. Zaobserwowalem rowniez ze od strony podajnika plomien jest znacznie mocniejszy niz z przeciwleglej.

Opublikowano

No to pozostaje kwestia ponownego doszczelnienia paleniska silikonem żaroodpornym...

albo dokładnego sprawdzenia drożności tych kanalików którymi wydobywa się powietrze.

P.S.

Czy kolega ma wyczystkę paleniska ? - chodzi o to czy jest możliwość wyczyszczenia całego paleniska od spodu (tego pojemnika który łączy się z rurą łączącą podajnik z paleniskiem). U mnie tam było bardzo dużo popiołu - może zebrało się więcej po jednej stronie i utrudnia przepływ powietrza.

Pozdrawiam

Opublikowano
Witam,

nie mam juz pomyslu co jest przyczyna spalania eko-gorszku po jednej stronie retorty tzn. od strony podajnika pali sie dobrze natomiast po przeciwnej stronie nie dopala sie i przesypuje w popielnik. Piec i kanał dolotowy powietrza wyczyszczony ślimak wymieniony, retorta uszczelniona, deflektor wymieniony zawieszony okolo 20 cm nad retortą. Piec Markus firmy DOM-GAZ 16KW sterownik Perfect. Z gory dziekuje za pomoc.

Witam.

Miałem ten sam problem. W moim przypadku pomogło zmniejszenie nadmuchu. Dokładnie od strony podajnika szybciej się wypalało. To już chyba taka wada, że dmucha mocniej od strony wlotu powietrz do palnika. U mnie, jak zwiększe zbyt mocno nadmuch, to z jednej strony tworzy się szlaka, a z drugiej niedopala węgliel. Obecnie mam ustawienia:

Nadmuch na pierwszy bieg (od 1-6) przesłona 3 cm otwarta

podawanie 7 s

przerwa 30s

przepalanie co 8 min przez 20s

Temp. na kotle 66 st

Na tych ustawieniach temperatura w czopuchu wynosi 160 st a woda w c.o. 40 st.

Proponuję zmniejszyc nadmuch, napewno pomoże. Pozdrawiam.

Opublikowano

Dziekuje koledzy, czysczenie i usczelnianie retorty nie ma juz chyba sensu bo skoro po ponownym czyszczeniu usczelnianiu itp efekt jest taki sam to nie jest to przyczyna. Mam wrazenie tak jak kolega ze to chyba taka wada pieca jest jeszcze na gwarancji wiec moze cos wywalcze.

Opublikowano

Zapomniałem o najważniejszym :D Po zmniejszeniu nadmuchu pali sie na całej retorcie równomiernie. Płomień żółty, łagodny rozchodzi się na boki. Dodam jeszcze, że podobny problem miałem, kiedy w groszku było za dużo miału. Powietrze ciężko się przebijało i paliło nie równomiernie. Zwykłe palniki nie tolerują miału. To tyle z mojego krótkiego doświadczenia. Dużo czasu i nerwów mnie kosztowało, zanim połapałem co i jak. Dlatego radzę szczególną uwagę zwrócić na siłę nadmuchu. Za duży wszystko psuje. Pozdrawiam.

Opublikowano
Zapomniałem o najważniejszym :D Po zmniejszeniu nadmuchu pali sie na całej retorcie równomiernie. Płomień żółty, łagodny rozchodzi się na boki. Dodam jeszcze, że podobny problem miałem, kiedy w groszku było za dużo miału. Powietrze ciężko się przebijało i paliło nie równomiernie. Zwykłe palniki nie tolerują miału. To tyle z mojego krótkiego doświadczenia. Dużo czasu i nerwów mnie kosztowało, zanim połapałem co i jak. Dlatego radzę szczególną uwagę zwrócić na siłę nadmuchu. Za duży wszystko psuje. Pozdrawiam.

 

Możliwe ze to problem z iloscia miału w groszku bo z tego co zuważyłem to troche go tam było. Wczoraj zmienilem groszek na inna dostawę :) zobaczymy.

Opublikowano

Jeżeli kanały powietrzne są drożne, to pozostaje kwestia ustawień sterownika. Napisz jaki jest czas podawania, przerwy i siła nadmuchu. Długo już masz ten kociołek ?

Opublikowano

Witam, kociol mam juz drugi rok i od poczatku jest tak samo czas przerwy mam 50 sekund podawania 10 moc wentylator otwarty na 7mm wiecej nie moge bo sie zapada w retorcie i tak sobie wlasnie zalatwilem poprzedni slimak. Z tego co wiem od serwisanta to czas przerwy i podawania nie moze byc przypadkowy a odpowiedni do mocy kotła wylicza sie go ze wzoru (czas podawania/(cz.przerwy+cz.podawania))*100 w moim przypadku to :

(10/(10+50))*100=16,6kw czyli moc zblizona do mojego pieca Domgaz 16KW.

Opublikowano

Wzory to można używać w szkole, a w kotłowni trzeba być myśliwym i obserwować, obserwować i jeszcze raz obserwować. A jak już się coś wypatrzy to trzeba wyciągnąć wnioski i zmienić parametry. Przy dzisiejszej rozbieżności w jakości groszku musielibyśmy znać więcej wzorów niż maturzysta, który za pół roku będzie się męczył na egzaminie. Do tego dochodzi producent kotła, stan budynku, to jaką temperaturę chcemy mieć w domu, czy grzejemy cwu itd.

Pozdrawiam.

Opublikowano

Cześć

 

Ja bym jednak upierał się że problem leży w złym wypoziomowaniu retorty. W niektórych konstrukcjach kocioł może być ustawiony prawidłowo natomiast sama retorta już nie - np. źle ustawiona łapa podporowa zasobnika opału.

 

Sugeruję wygasić kocioł i sprawdzić wypozionowanie retorty - naprawdę nawet drobne odchyłki mają znaczenie.

 

Pozdrawiam

Krzysiek

Opublikowano

Według mnie problem jest w konstrukcji podajnika. Mam to samo w swoim kociołku. Jak palę węglem to od strony podajnika mi się wypala a po przeciwnej stronie wyraźnie zalega paliwo, chociaż przesypywanie nie występuje. Jak palę zbożem to od strony podajnika w ogóle się nie pali a całość pali się po przeciwnej stronie. Problem jest związany z konstrukcją podajnika. Paliwo jest podawane niesymetrycznie do retorty, od strony podajnika zalega niezruszone paliwo co powoduje dla węgla wypalanie i mniejsze opory dla wdmuchiwanego powietrza a dla zboża zaleganie nierozpalonego paliwa i większe opory dla powietrza.

Kociołek PROECO 25 kW

Opublikowano

Witam,

wszystko rozumiem tylko czemu taki sam piec u moich sasiadow spala idealnie na calosci retorty ? Poziom retorty, pieca uszczelnienie itp juz sprawdzalem rozkladam rece jutro przyjezdza serwisant bedzie wymienial cale kolano podajnika. Naisze jakie zmiany jesli takowe beda. Pozdrawiam

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Witam,

no niestety walki ciag dalszy nie dopala z przeciwnej strony podajnika sprawdzalem juz chyba wszystko poziom pieca i retorty w "oku", ten sam wegiel u sasiadow na tym samym piecu spala sie prawidłowo, zdesperowany podnioslem retorte z jednej strony o 5mm i ku mojemu zdumieniu spalanie sie znacznie poprawilo. Mozna sie tylko zastanawiac czy to jest normalne ? zglosilem to ponownie do serwisu i beda wymieniac caly podajnik napisze jaki efekt.

Opublikowano

Mam ten sam problem co autor postu. Mój kocioł to Ling Combi 23 kw . Płomień od strony podajnika jest ładny a z drugiej strony jakby nie dochodziło powietrze. Wszystko czyszczone, poziomo ustawione. mam tak od samego początku. Tyle że mam obrotową retortę i dopalone mam wszystko ale jak to mówią "sztuka cierpi"

Opublikowano

Witam. Jak wspominałem, też miałem taki problem. Tydzień temu uszczelniłem retortę i był to strzał w dziesiądke. Pali się na całym talerzu równomiernie. Sprawdziłem wypoziomowanie retorty i okazuje się, że jest krzywo zmontowana. Nie ma możliwości wyregulowania, jednak nie ma to wpływu na spalanie.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam,

po dlugiej walce z serwisem i kotłem okazalo sie ze pierscień "zębaty" ktory jest pod retortą ma krzywy odlew i takich juz nie stosują być moze ze wzgledu na tego typu zglaszane problemy po wymianie pali sie o niebo lepiej.

Pozdrawiam

Wesolych Świąt

  • 14 lat później...
Opublikowano

U mnie dopalam już ostatni chyba ekogroszek ze stąporkowa jest taka sama sytuacja że po lewej stronie pali ale skorygowałem czas na 10 sekund i na dwóch zrobiłem na dłuższy sprawdzę jeszcze retortę bo teściu to robi może źle zrobił wyczyścił źle No i szukam retorty Stąporków z 2009 roku ekogroszek piec się nazywa wielo- paliwowy kocioł automatyczny termo-eko 2009 rok produkcja kotły Stąporków Pozdrawiam wszystkich którzy by mogli pomóc bo to jeszcze tylko ten sezon bo czekam na czyste powietrze ale z miłości do tego pieca prawdopodobnie go zostawię jako historyczny zabytek chyba że będę musiał sprzedać zgodnie z przepisami ale on mi naprawdę dużo pomógł przez.. naście lat,. ostatnie naście lat serdecznie wszystkich pozdrawiam jeżeli jesteście jeszcze!!

Opublikowano

To jest kwestia węgla. Wiele sezonów paliłem na retorcie i na jednym węglu paliło się idealnie a na innym wypalało się bardziej z jednej strony. Nie pomaga nawet przytkane kanałów nadmuchowych.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.