Skocz do zawartości

Marrrcin

Forumowicz
  • Postów

    12
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Marrrcin

  1. Witam, po dlugiej walce z serwisem i kotłem okazalo sie ze pierscień "zębaty" ktory jest pod retortą ma krzywy odlew i takich juz nie stosują być moze ze wzgledu na tego typu zglaszane problemy po wymianie pali sie o niebo lepiej. Pozdrawiam Wesolych Świąt
  2. Witam, no niestety walki ciag dalszy nie dopala z przeciwnej strony podajnika sprawdzalem juz chyba wszystko poziom pieca i retorty w "oku", ten sam wegiel u sasiadow na tym samym piecu spala sie prawidłowo, zdesperowany podnioslem retorte z jednej strony o 5mm i ku mojemu zdumieniu spalanie sie znacznie poprawilo. Mozna sie tylko zastanawiac czy to jest normalne ? zglosilem to ponownie do serwisu i beda wymieniac caly podajnik napisze jaki efekt.
  3. Witam, wszystko rozumiem tylko czemu taki sam piec u moich sasiadow spala idealnie na calosci retorty ? Poziom retorty, pieca uszczelnienie itp juz sprawdzalem rozkladam rece jutro przyjezdza serwisant bedzie wymienial cale kolano podajnika. Naisze jakie zmiany jesli takowe beda. Pozdrawiam
  4. Dziekuje sprawdzalem juz piec stoi idealnie, sprawdze jeszcze retorte i napisze co zaobserwowalem.
  5. Witam, kociol mam juz drugi rok i od poczatku jest tak samo czas przerwy mam 50 sekund podawania 10 moc wentylator otwarty na 7mm wiecej nie moge bo sie zapada w retorcie i tak sobie wlasnie zalatwilem poprzedni slimak. Z tego co wiem od serwisanta to czas przerwy i podawania nie moze byc przypadkowy a odpowiedni do mocy kotła wylicza sie go ze wzoru (czas podawania/(cz.przerwy+cz.podawania))*100 w moim przypadku to : (10/(10+50))*100=16,6kw czyli moc zblizona do mojego pieca Domgaz 16KW.
  6. Witam, efekt ten sam :) jakby ktos mial jakis pomysł to czekam.
  7. Możliwe ze to problem z iloscia miału w groszku bo z tego co zuważyłem to troche go tam było. Wczoraj zmienilem groszek na inna dostawę :) zobaczymy.
  8. Dziekuje koledzy, czysczenie i usczelnianie retorty nie ma juz chyba sensu bo skoro po ponownym czyszczeniu usczelnianiu itp efekt jest taki sam to nie jest to przyczyna. Mam wrazenie tak jak kolega ze to chyba taka wada pieca jest jeszcze na gwarancji wiec moze cos wywalcze.
  9. Dziekuje za zainteresowanie. Zmniejszenie czasu przerwy miedzy podawaniem juz testowalem jest lepiej ale efekt przesypywania wciaz ma miejsce. Zaobserwowalem rowniez ze od strony podajnika plomien jest znacznie mocniejszy niz z przeciwleglej.
  10. Witam, nie mam juz pomyslu co jest przyczyna spalania eko-gorszku po jednej stronie retorty tzn. od strony podajnika pali sie dobrze natomiast po przeciwnej stronie nie dopala sie i przesypuje w popielnik. Piec i kanał dolotowy powietrza wyczyszczony ślimak wymieniony, retorta uszczelniona, deflektor wymieniony zawieszony okolo 20 cm nad retortą. Piec Markus firmy DOM-GAZ 16KW sterownik Perfect. Z gory dziekuje za pomoc.
  11. Dzieki,ale z tym moim piecem to jest chyba cos nie tak ciezko mu wejsc w tryb nadzoru, slabo sie grzeje po dwoch godzinach pracy mam letnie kaloryfery. (dobrze ze jeszcze nie mieszkam bo byloby cienko) a poza tym to wezwie serwisanta bo jak juz przekroczy temperature zadan o 10 stopni to jak mu sie chce to wejdzie w tryb nadzoru a jak nie to laduje sobie wegiel w stalym cyklu 35 przerwa 10 podawanie. A jak sie domyslam to te parametry powinny sie zmieniac w zaleznosci od temperatury w obiegu. Powiem szczerze troche jeste zalamany :angry: ale mam nadzieje ze kiedys to mi sie uda dopracowac temat. Mam pytanie jak bede mial problem to czy moge pisac na priv. AAA a jak rozpalasz to czy masz stale parametry przerwy podawania i czasu podawania czy zmieniaja sie one w momencie kiedy piec jest w trybie nadzoru? Dzieki
  12. Witam, Po pierwsze nie wiem gdzie wkleic moj problem :angry: Jestem nowym użytkownikiem forum i tak jak większość mam problem z ustawieniem sterownika perfekt r i pieca z firmy DOM-GAZ o mocy 25kw z podajnikiem ślimakowym. Powierzchnia do ogrzania to około 200m2. Moje ustawienia sterownika to : 1 Korekcja nocna -2 C 2 Korekcja ekonomiczna -4 C . 5 Moc kotła 100% 6 Ilość powietrza 100% 7 Tryb pracy zimowy 8 Temperatura cwu 30 C 9 Temp.załącz.pompy c.o. 45 C 10 Zakres regulacji 2 C 11 Czas całkowania 80s 12 Współczynnik pogodowy 70% 13 Obroty min.dmuchawy 25% 14 Obroty max.dmuchawy 100% 15 Czas ruchupodajnika 10s 16 Max.przerwa pracy 200s 17 Min.przerwa pracy 30s 18 Przerwa nadzoru 15min 19 Czas nadmuchu nadzoru 20s 20 Moc nadmuchu nadzoru 0% 21 Min.temp.zadana 50 C 22 Czas wygaszania 15min 23 Priorytet cwu aktywny 24 Histereza cwu 3 C Temperatura na czujce ustawiona na 20 stopni w dzien i w nocy. Przesłona na wentylatorze podającym powietrze otwarta minimalnie tzn 1cm a dalej to tylko dzieje się tragedia . Piec spala mi około 25 kg na 10 godzin co w przeliczeniu na 30 dni daje 1800kg !!!! Po jednej nocy trzeba opróżniać popielnik w którym to jest popiół, żużel i drobne nie dopalone kawałki groszku. Serwisant twierdzi ze to wina ekogroszku ale skończyłem testowanie opalu od drugiego dostawcy i to samo. Forumowicze pomóżcie bo będę zarabiał tylko na opal.
×
×