iryd56 Opublikowano 22 Grudnia 2009 #26 Opublikowano 22 Grudnia 2009 U mnie jest podobnie tylko jeszcze niższa temp. tj. dochodzi max do 48 st i później spada 42 i 43... i nie wiem jak wskoczyć na wyższą temperaturę.... Przy prawidłowo dobranych parametrach pracy kotła oraz dobrego i suchego opału nie powinno być problemu z uzyskaniem zadanej temperatury. U mnie temp. zadana 65 st C, kocioł dogrzewa w ciągu ~8 minut, później w przestoju temp. wzrasta do ~ 69 st C, po czy spada wg histerezy 2 st do 63 st C, piec się załącza, temp dalej spada do max 60 st C, po czym obija i rośnie. Najwięcej czasu pochłania przedział 63 - 60 -62 st C. Po przekroczeniu 62 st C przyrost temp jest nawet 1 st C co 30 - 45 sekund. Cytuj
jachu1 Opublikowano 22 Grudnia 2009 #27 Opublikowano 22 Grudnia 2009 A jaką masz ustawioną temperaturę załączenia pompy co? i inne ustawienia np. dmuchawy, podawania i przerwy podajnika pozdrawiam j., Cytuj
iryd56 Opublikowano 22 Grudnia 2009 #28 Opublikowano 22 Grudnia 2009 jachu1 Temp zał pompy CO - 45 st C Czas podawania - 11s Przerwa w podawaniu - 39s Podtrzymanie - 14s co 7 min Nadmuch 5/10, przesłona wentylatora otwarta na ~35-40 % Temp zadana 65 st C, temp powrotu z instalacji 42 st C, przy otwartym na ~1/2 zaworze 4D Kopczyk ~2 - 3cm, żar na ~70% powierzchni talerza retorty. Ekogroszek "fabryczny" Ekoret" Julian (Juliusz)? Pompa CO - 1 bieg. Pozdrawiam I. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.