Jak Ustawić Podajnik Samoczyszczący Stalkot/kom-Ster?

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Może ktoś podzieli się sugestiami co do ustawień podajnika samoczyszczącego Stalkot/ Komster ze sterownikiem Lider?. Paliwo ekogroszek.I ogólnie o uzytkowaniu tego podajnika na różnych paliwach? Byłbym wdzięczny za podpowiedź ;)

Opublikowano

witam

 

znalazłem dwa wpisy na innym forum,może ci się przydadzą.

 

 

 

Ustawienia sterownika

Tem. zadana 60 st.

Czas podawania paliwa 10sek

Czas przerwy 40 sek

Krotność 2

Czas przerwy w podawaniu w nadzorze 6 minut

Obroty dmuchawy 70%

obroty w nadzorz 35%

Ogrzewam ok. 100m2 Termostat pokojowy ustawiny na 21,75 st. Celsjusz.

Przy tych ustawieniach tem podajnika dochodzi do 20 st. celsjusza.

Piec wyposażony w retortę poziomą - podawanie paliwa poziome, a nie jak w standarcie pionowe 

od spodu.

Paliwo Retopal z kopalni Piast workowany po 25kg w ceni po 720 zł/tonę

Zużycie paliwa na dzień dzisiejszy z ciepłą wodą na dwie osoby ok.11Kg/dobę. Piec na noc 

przy tem. na zewnątrz ok. 8 st. i powyżej jest wyłączany, gyż tem. w nocy w mieszkaniu nie 

spada poniżej 20st.

Rozpalam ponownie piec ok. godziny 16 po przyjściu z pracy.

Do szybkigo i łatwego rozpalania uzywam palnka na propan butan z 2kg. butli turystycznej - 

łatwe , proste ,czyste i szybko bez podpałek

 

 

 

Mam kocioł 25 Kw z Pleszewa z podajnikiem ślimakowym. Paliwo podawane w poziomie na retortę. 

Piec wyposażony w sterownik Lider.Ogrzewam 130m2, grzejniki purmo, zawór trójdrożny,pompa 

CO,pompa cwu, pompa cyrkulacyjna, instalacja z miedzi i kiteku.Paliwo Retopal workowany po 

25 kg. Zużycie paliwa w zależności od tem. na zewnątrz od 14 do 25kg/dobę.Posiadam również 

termostat pokojowy ustawiony na 22stopnie w dzień i 19 stopni tem. nocna.Termostat pokojowy 

daje możliwości różnych kombinacji tempeatur w zależności od potrzeb.

Ustawinia fabrycze sterownika nie zmieniane.

Ustawienia uzytkownika te najważniejsze :

1. Czas podawania w stanie regulacji 20sek

2. Czas przerwy w stanie regulacj 90 sek

3. Dmuchawa w stanie reg.60%

4. Dmuchawa w stanie nadzoru 40%

5. Krotność 2

6. Czas przerwy w stanie nadzoru 6 minut

7. Czas przedmuchu w stanie nadzoru 10 sek

8. Temp. zadana pieca 60 stopni.

Czyszczenie pieca raz w tygodni na ruchu pieca, co drugi tydzień czyszczenie dokładne.

 

 

 

lucjnas

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.