Balzak Opublikowano 30 Grudnia 2021 #1 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Chciałbym zwiększyć obroty pompy kotłowej w kotle gazowym Ariston genus one. Chodzi o to by zwiększyć przeplyw przez sprzęgło. Którymi parametrami w kotle można to uzyskać. Cytuj
sambor Opublikowano 30 Grudnia 2021 #2 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Instrukcja instalatora - jest punkt nastawa pompy. Cytuj
Balzak Opublikowano 30 Grudnia 2021 Autor #3 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Instrukcja którą posiadam nie widzę tam takiego zapisu. Może instrukcja instalatora jest inna niż tą która posiadam Cytuj
sambor Opublikowano 30 Grudnia 2021 #4 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Jeżeli nic nie zmieniałeś to fabryczna nastawa pompy jest max- czyli 100% 143_1829_Genus_One-instalator_PL_1_1_1_1.pdf Cytuj
Michał- Opublikowano 1 Stycznia 2022 #5 Opublikowano 1 Stycznia 2022 Minimalne obroty pompy ustawia się w menu 246 (min PWM pompa). Parametr który wprowadzisz to procent mocy pompy. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.