Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Grundfos upm3 25-70 180 ustawienia pomoc!


DKAK21
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez DKAK21,

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć bardzo bym prosił i pomoc w ustawieniach sam nie wiem jaka dac charakterystykę i moc pompy aby było sprawnie i ekonomicznie ?. Mam czujnik pogodowy i vrc 700 , 3x pompki grundfos ump3 i sprzęgło. 3 rozdzielacze(piwnica parter piętro) większość obiegów 80m ale są też po 110m. Zdjęcie w załączniku 

Screenshot_20211122-064447_Dolphin.jpg

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciśnienie proporcjonalne na grzejniki, stałe ciśnienie na podłogówki, charakterystyki stałe raczej nie stosowane lub wtedy gdy potrzebujemy maksymalnej wydolności pompy (pompa jest dobrana na styk, nie ma wtedy wielkich możliwości oszczędzania energii).

Ustawiasz ciśnienie stałe na 1 bieg, jeśli nie da się uzyskać odpowiednich przepływów we wszystkich pomieszczeniach to zwiększasz na 2 itd

  • Przydało się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Super bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź. I bardzo bym prosił jeszcze podpowiedź "odpowiednie przepływy na pętlach" to znaczy? Przy pętlach małych 55m pętlach 80m i jednej petli 115m na jednym rozdzielaczu(wszystkich 13) jak to mniej więcej powinno wyglądać? Wiem że nie ma złotego środka ale pytam o te uśrednione wartości na rotometrach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma zależności długości pętli od wielkości przepływu w pętli, natomiast większy przepływ to większa moc grzejna danej pętli i jednocześnie większe opory przepływu .

Wielkość przepływu ustawia się wg potrzebnej temp w pomieszczeniu.

  • Przydało się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Rozwiązanie

Yhy ok myślałem że temperaturę obiegów głównie mogę skorygować temperatura zasilania a szybkość nagrzewania krzywa grzewcza. Jest to trochę ale chyba rozumiem jak to ogarnąć lecz poczekam na niższe temperatury myślę że wtedy będzie łatwiej 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ogrzać pomieszczenie możesz trochę niższą temperaturą i wyższym przepływem lub wyższą temperaturą i niższym przepływem. "szybkość nagrzania" ma znaczenie gdy wychładzasz pomieszczenia, gdy grzejesz ciągle wystarczy odpowiednio dobrać krzywą grzewczą i ewentualnie ją zmodyfikować w dolnym lub górnym zakresie gdy grzanie nie jest optymalne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jak myślisz ekonomicznej ? Nagrzać wyższym przepływem  i niższa temperatura że "stała" praca pieca(wolnej wydaje mi się) czy wyższa temperatura i niższym przepływem ? Jak na teraz mam krzywa grzewcza 0.3 przepływ na max czyli z 2.5 i temp wyjsciowa 32(zastanawiam się czy wystarczy przy mrozach) rurki wszędzie po 10cm rozstaw. I dziś w nocy (-3) zauważyłem że nawet przegrzalo na czujniku w korytarzu bo pokazuje 0.5 stopnia za dużo rano

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.