DKAK21 Opublikowano 22 Listopada 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 Cześć bardzo bym prosił i pomoc w ustawieniach sam nie wiem jaka dac charakterystykę i moc pompy aby było sprawnie i ekonomicznie ?. Mam czujnik pogodowy i vrc 700 , 3x pompki grundfos ump3 i sprzęgło. 3 rozdzielacze(piwnica parter piętro) większość obiegów 80m ale są też po 110m. Zdjęcie w załączniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kult5 Opublikowano 22 Listopada 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 Ciśnienie proporcjonalne na grzejniki, stałe ciśnienie na podłogówki, charakterystyki stałe raczej nie stosowane lub wtedy gdy potrzebujemy maksymalnej wydolności pompy (pompa jest dobrana na styk, nie ma wtedy wielkich możliwości oszczędzania energii). Ustawiasz ciśnienie stałe na 1 bieg, jeśli nie da się uzyskać odpowiednich przepływów we wszystkich pomieszczeniach to zwiększasz na 2 itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DKAK21 Opublikowano 22 Listopada 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 Super bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź. I bardzo bym prosił jeszcze podpowiedź "odpowiednie przepływy na pętlach" to znaczy? Przy pętlach małych 55m pętlach 80m i jednej petli 115m na jednym rozdzielaczu(wszystkich 13) jak to mniej więcej powinno wyglądać? Wiem że nie ma złotego środka ale pytam o te uśrednione wartości na rotometrach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Listopada 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 Nie ma zależności długości pętli od wielkości przepływu w pętli, natomiast większy przepływ to większa moc grzejna danej pętli i jednocześnie większe opory przepływu . Wielkość przepływu ustawia się wg potrzebnej temp w pomieszczeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DKAK21 Opublikowano 23 Listopada 2021 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Yhy ok myślałem że temperaturę obiegów głównie mogę skorygować temperatura zasilania a szybkość nagrzewania krzywa grzewcza. Jest to trochę ale chyba rozumiem jak to ogarnąć lecz poczekam na niższe temperatury myślę że wtedy będzie łatwiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kult5 Opublikowano 23 Listopada 2021 #6 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Ogrzać pomieszczenie możesz trochę niższą temperaturą i wyższym przepływem lub wyższą temperaturą i niższym przepływem. "szybkość nagrzania" ma znaczenie gdy wychładzasz pomieszczenia, gdy grzejesz ciągle wystarczy odpowiednio dobrać krzywą grzewczą i ewentualnie ją zmodyfikować w dolnym lub górnym zakresie gdy grzanie nie jest optymalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DKAK21 Opublikowano 25 Listopada 2021 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 A jak myślisz ekonomicznej ? Nagrzać wyższym przepływem i niższa temperatura że "stała" praca pieca(wolnej wydaje mi się) czy wyższa temperatura i niższym przepływem ? Jak na teraz mam krzywa grzewcza 0.3 przepływ na max czyli z 2.5 i temp wyjsciowa 32(zastanawiam się czy wystarczy przy mrozach) rurki wszędzie po 10cm rozstaw. I dziś w nocy (-3) zauważyłem że nawet przegrzalo na czujniku w korytarzu bo pokazuje 0.5 stopnia za dużo rano Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany