Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Podłączenie siłowników ogrzewania podlogowego


Rytu

Rekomendowane odpowiedzi

Potrzebujesz tzw. listwy sterującej oraz termostatów/programatorów  pokojowych

Bo czy jest sens zamykać/otwierać  8 siłowników z jednego żródła prądowego? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrob to porzadnie!

To ze jest 8 petli to ok. To ze jest jeden regulator temp. tez ok.

Sterowanie ma wygladac tak ze otwarta jest 2 lub 3 lub 7 petli. Sekwencyjnie przelaczaja sie petle np.  co 5 minut. Jedna sie zamyka druga otwiera. Jednoczesnie moze byc otwarte dwie lub trzy lub wszystkie. Wybierz taki sterownik aby sekwencyjnie + PWM + PID sterowal petlami.

Nigdy nie robi sie tak ze wszystkie on lub wszystkie off bo bedzie chaos w kotle/instalacji i z temperatura wewnatrz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

32 minuty temu, Rytu napisał:

To jest dość duże pomieszczenie (sala

Od tego nalezało zacząć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardziej wyczerpująco niż @PioBin nie napiszę. 

Ale skoro masz oddzielny kocioł (kondensacyjny?) , to może lepiej sterować temperaturą zasilania wyłącznie pogodowo bezposrednio z kotła?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz, gmaj22 napisał:

to może lepiej sterować temperaturą zasilania wyłącznie pogodowo bezposrednio z kotła?

Lepiej, zdecydowanie lepiej niz takie on/off wszystkiego.

A jesli ten regulator (pewnie najprostszy termostat) da sie podlaczyc do kotla i skonfigurowac aby zmniejszal lub podwyzszal temperature zadana o 1-3C to wiecej nie bedzie potrzebne.

Odnośnik do komentarza