Skocz do zawartości
IGNOROWANY

sas bio compact 10kw


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Snurq,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

zapala mi sie alarm Palnik -temperatura nie rosnie pale bez pid na Podtrzymaniu jak nie idzie na co to nagrzewa a jak idzie co to stoi na 41 temp. zad kot to 65

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Zrob zdj instalacji . Tu raczej kociol zalewany jest zimna woda i nie daje rady .

Opublikowano

Bo bez PiS ponoć lepiej dopiero testuje podawanie 2s, przerwa 15s , wentylator 25 jak zakręciłem podłogowe to zaczoł normalnie grzać i powrót wzrastać pompa od podłogi cały czas chodzi pewnie i za mocno i wychładza kocioł za szybko

Opublikowano
2 godziny temu, pawlo777 napisał:

Bo bez PiS ponoć lepiej 

Podobno bedzie lepiej, ale tego to nie wiadomo . Ale tak na serio tu raczej wina leży po stronie instalacji . Jeśli nie grzebał w ustawieniach serwisowych . 

Opublikowano

jak wyłacze pompe od podłogi to temp, na kotle wzrasta i jest ok ale podłoga nie grzeje jak włączę to spadnie temp na kotle z 2 stopnie i nie rosnie chłodna woda chyba idzie z podłogi na powr. i temu nie wzrasta

Opublikowano

Tak jak pisałem wcześniej, wrzuć zdj instalacji.  Kociol jest zalewany zimna woda i temperatura nie rośnie. 

Opublikowano

Zawór czwór drogowy był chyba źle ustawioneBo jak pokojówka wysyłała sygnał do grzania to otwierał się na 100% i nie mógł nabić temperaturę Teraz został przestawiony i trzyma temperaturę ale Grzejniki słabo I rzadko grzeją

Mam Cztery Grzejniki i 55 m po długów ki

Wie ktoś jak ustawić go dobrze żeby wszystko dobrze było zgrane

Opublikowano
W dniu 1.10.2020 o 19:08, Kazio321 napisał:

Wejdz w Menu instalatora tam znajdz zakładkę regulator pokojowy i tam wybierz regulatorator standard.  Następnie w tej samej zakładce jest sterowanie pompa CO powinno być załączone. 

 

Tak mam zrobione

0,2° podbija mi półtorej godziny bo zawór cztery D prawie Cały czas się przymyka

Jak wzrośnie temperatura powrotu to się otwiera a jak spadnie to się zamyka nie puszcza temperatura na zaworzePrawie cały czas 30°

Opublikowano

Wyłącz ochronę powrotu. Pokarz zdjęcia kotłowni bo mieszasz się w "zeznaniach".

21 godzin temu, pawlo777 napisał:

Tak na tym samym

 

20 godzin temu, pawlo777 napisał:

A pomyłka Mam też założony zawór trzy D na podo Główka

 

Opublikowano

Dałeś dwa zdjęcia takie same i za przeproszeniem g...o na nich widać.

Pokaż co ,gzie i skąd. Pompa na prawo to CWU a nad zaworem 4d to na instalację?

Gdzie wpięty jest powrót z grzejników?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.