Dobór Pompy

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Wykonałem ogrzewanie wg załączonego schematu. Niestety nie działa to prawidłowo. Wygląda to tak jakby pompa nie miała siły pociągnąć tej instalacji. Robiłem próby zamykając poszczególne obwody ale to nie pomagało. Zwróćcie uwagę, że piec stoi w piwnicy a 3 m nad nim zainstalowana jest pompa 25/4.

Zasilanie przed pompą gorące, kolektor (rozdzielacz letni), powrót zimny.

Ta instalacja jest przeróbka poprzedniej, gdzie każdy obwód miał własna pompę i wszystko działało przy czym piec był na tej samej wysokości co pompa.

Szkielet jest zrobiony z CU 28.

Może Wam sie cos nasunie. Mi to wygląda na zbyt słabą pompę. Prosze o pomoc.

Opublikowano

A gdzie schemat? i może jakieś zdjęcie tego rejonu gdzie pompa z zaznaczonymi kierunkami przepływu

Opublikowano
  • Autor

post-9502-1255599675_thumb.jpg

 

Schemat załączam, zdjęcia teraz nie mam jak zrobić.

Powierzchnia domu: ob1 100 m2 parter 9 grzejników, ob2 100 m2 piętro 9 grzejników, ob3 dwie łazienki 2 grzejniki.

Opublikowano

Sprawdź zawór czterodrożny czy prawidłowo zamontowany a jak tak to otwórz go maksymalnie i sprawdź wtedy. napisz jaki to zawór i sprawdź konfigurację.

Opublikowano
  • Autor

post-9502-1255608096_thumb.png

 

Jest to zawór Womix MIX 4 w konfiguracji fabrycznej zgodnie z załączonym obrazkiem. Sprawdzę w domu co bedzie po ustawieniu 0 na mieszaczu. Wtedy w zasadzie pompa powinna mieszać wodę tylko w grzejnikach wyłaczając kocioł.

Opublikowano

Sprawdź też pompę czy w ogóle działa. Pompa może być przyczyną niedogrzewania (za mała ilość pompowanego czynnika grzejnego) ale zasilanie , pompa rozdzielacz powinny mieć tą samą temperaturę. A tu wygląda, gdyby zawór czterodrożny działał prawidłowo, że pompa w ogóle nie tłoczy czynnika.

Opublikowano

chciałem to szybciej napisać,może wogóle nie chodzi? :huh:

Opublikowano
  • Autor

Ale się uśmiejecie. :huh:

Przyczyną problemu był brudny filtr przed pompą. Po wyczyszczeniu wszystko zaczęło działać tak jak działać powinno.

Jedna pompa 25/4 wystarczy na te 3 obiegi i wysokości nie są przeszkodą.

uff!! ;)

Dzięki

Opublikowano

No tak a na schemacie tego ważnego elementu nie było. :huh: A już chciałeś wymieniać pompę. Jeśli filtr sie zapchał to w najbliższym czasie należy spodziewać się,że znowu się zabrudzi.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.