Przed wymianą piec, ocena schematu instalacji

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witajcie,

kupiłem poniemiecki dom, w którym poprzedni właściciele zrobili instalację CO i obieg ciepłej wody. 5 lat temu zainstalowali piec SAS Slim 29kW na pellet. W związku z programem Czyste Powietrze będziemy musieli wymienić ten piec na (chyba) niewiele lepszy. Przy okazji zmniejszając jego moc, bo w sporymi nakładami na ocieplanie domu potrzebna też będzie mniejsza moc. Może 20-24 kW. Dom ma ok. 300 m2, ale ogrzewane zimą jest właściwie 200 m2. Przy okazji wymiany pieca chcę się upewnić, że istniejąca instalacja jest zrobiona sensownie, czy nie trzeba czegoś przerobić. Nie znam się na tym zupełnie, amatorsko zrobiłem tylko schemat swojej instalacji. Prośba o pomoc w ocenie tej instalacji ?

Schemat instalacji.png

Opublikowano
  • Autor

1. Czemu służy zawór trójdrożny, czy on właśnie nie miał służyć temu celowi? Czy jest zamontowany w złym miejscu? Wgrałem nową wersję schematu, zmieniłem kolor rury przy tym zaworze, bo chyba tak powinno to wyglądać.

2. Czemu służy lewy zbiornik wyrównawczy?

3. To co już zauważyłem, że nie działa w tym układzie, to automatyczne wyrównywanie ciśnienia, aby np. zawierało się pomiędzy 1 a 1.5. Gdy spada <1, to trzeba ręcznie dopuszczać wodę do układu, zaworem zaznaczonym na schemacie na prawo od prawego zbiornika wyrównawczego. Czy tego nie można zautomatyzować w prosty sposób, czy też tak zazwyczaj wyglądają takie instalacje? Zmniejszanie się ciśnienia jest chyba sporym zagrożeniem dla całej instalacji.

4. Czy tylko brak ochrony powrotu jest problemem?

Schemat wersja 2.png

Edytowane przez Psubrat

Opublikowano

ad 1 zaw 3-D pracuje w trybie mieszania - czyli obniża temp wody idącej na grzejniki

ad 2 ten zbiornik , najprawdopodobniej koloru niebieskiego,   kompensuje wzrost ciśnienia ciepłej wody w bojlerze - musi być

ad 3 to wina źle dobranego naczynia przeponowego od CO , lub źle ustawionego ciśnienia w tym naczyniu, ale z drugiej strony ciśnienie zawsze po podgrzaniu będzie wzrastać 

ad4 raczej tak, choć pewnie są też problemy z dużym spalaniem.

Opublikowano
  • Autor

Czy taki schemat byłby prawidłowy? 3D zamiast 4D, i w taki sposób poprowadzone rury?

Czy pompy są w dobrych miejscach w tym układzie? Bo np. w cyrkulacji wody są na powrocie, a w instalacji CO na wyjściu.

Schemat wersja 3.png

Opublikowano

Cyrkulacja jest OK.

Schemat teoretycznie jest OK, ale trzeba dopracować szczegóły - jaka będzie moc nowego kotła

Dobry schemat z 4D był np w poście #34 w temacie 

 

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję. Wzorując się na tamtym schemacie zmodyfikowałem swój (choć stał się znacznie mniej czytelny).

Schemat wersja 4.png

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.