Piotr6666 Opublikowano 5 Maja 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Witam, Jestem nowicjuszem w zakresie ogrzewania budującym dom w dużej mierze własnymi siłami. Bardzo proszę o opinię fachowców na temat załączonego schematu instalacji co i cwu. Do cwu zakupiłem pompę ciepła Vitocal 262A. Z góry bardzo dziękuję :-). CO i CWU.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shogunzlasa Opublikowano 6 Maja 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Jaki kocioł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Maja 2021 #3 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 22 godziny temu, Piotr6666 napisał: Witam, Bardzo proszę o opinię fachowców na temat załączonego schematu instalacji co i cwu. Załącz ten schemat w jpg lub innym graficznym, a nie w pdf! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr6666 Opublikowano 6 Maja 2021 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Kocioł to VITODENS 200W. Załączyłem schemat w jpg. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Maja 2021 #5 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Zimna woda do podmieszania z wodą z bojlera musi być prana za zaw zwrotnym, a nie przed nim. Z resztą taki schemat masz w instrukcji kotła , więc co tu odkrywać Amerykę na nowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr6666 Opublikowano 6 Maja 2021 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Dzięki za odpowiedź. Nie wiem czy dobrze rozumiem. Zimna woda do zaworu przeciwoparzeniowego musi być brana z miejsca pomiędzy zaworem zwrotnym , a naczyniem wybiórczym ? Czy o to chodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Maja 2021 #7 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Tak, wpinasz na zasilaniu zimną wodą , między bojlerem a zaw zwrotnym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr6666 Opublikowano 6 Maja 2021 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 6 Maja 2021 #9 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Zawór zwrotny w obiegu podłogówki do przesunięcia bezpośrednio przy sprzęgle na powrocie a na zasilaniu zbędny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr6666 Opublikowano 6 Maja 2021 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Dzięki , jeden zawór mniej ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...