Piochu21 Opublikowano 18 Marca 2021 #1 Opublikowano 18 Marca 2021 Witam, mam problem z kotłem. Nie wiem ile kw ma piec ani jakiej jest marki za bardzo zaufałem instalatorowi ponieważ zostawił po montażu wszystkie papiery tylko nie od pieca. Wiem że to utrudnienie do zdiagnozowania mojego problemu. Wracając do meritum parę dni temu wkleiłem na nowo retortę a problem z wyrzuconym węglem nie minął. Rzekłbym że jest jeszcze gorzej. Piec nie dobija temperatury na ustawieniach 7 sek podawanie i 40 sek przerwy i dmuchawie na 25% z lekko odsłoniętą przysłoną a zamiast popiołu jest sam węgiel, zmniejszając przerwę w podawaniach temperatura jest ale węgla w popielniku jeszcze więcej. Na to wszystko dym, którego po otwarciu drzwiczek jest masakrycznie dużo. Latem komin był czyszczony i regularnie czyszcze piec z sadzy. Moje podejrzenia padją na węgiel który jest słabej jakości ale robiłem próbę z węglem 28/26 mj/kg z nieszczelną retortą i węgiel nadal lądował w popielniku. Z góry dziękuję za poradę i pozdrawiam. Cytuj
shaft7 Opublikowano 18 Marca 2021 #2 Opublikowano 18 Marca 2021 Ogólnie jak przerzuca ekogroszek to wydłużyć przerwę lub dodać powietrza , ale mamy 2021 rok i piec nie ma trybu PID ? Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 18 Marca 2021 #3 Opublikowano 18 Marca 2021 Trzeba zwiększyć przerwę pomiędzy podawaniami . Na 7 sekund podania można poczatkowo wyjść razy 8 lub iść nawet wyzej . Ja bym mu dał około 63 ? czemu bo taki kaprys ? . sorki nic nie wiemy więc wstaw foto , kotla palnika . Popiolu hihi czy tam wegla ? Cytuj
shaft7 Opublikowano 18 Marca 2021 #4 Opublikowano 18 Marca 2021 A tak ogólnie to daj fotki palnika i pieca , ciekawe co to za wynalazek Cytuj
Piochu21 Opublikowano 18 Marca 2021 Autor #5 Opublikowano 18 Marca 2021 Nie ma trybu PID a z dodawaniem powietrza wygląda tak że są spieki a niewypalony węgiel jest nadal. W wypadku wydłużenia przerwy nie jest wstanie osiągnąć zadanej temperatury. Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 18 Marca 2021 #6 Opublikowano 18 Marca 2021 1 minutę temu, Piochu21 napisał: nie jest wstanie osiągnąć zadanej temperatury. Gdzie się zatrzymuje ? Tj ile przed zadana . Sorki ale potrzebujemy fotek . Cytuj
Piochu21 Opublikowano 18 Marca 2021 Autor #7 Opublikowano 18 Marca 2021 Na zadaną 52 stopnie dobija do 45 stopni A piec jak to piec bryła standard drzwiczki są wypukłe względem bryły i jest szaro biały Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 18 Marca 2021 #8 Opublikowano 18 Marca 2021 Oki zrób tak . Zgarnij wszystko na równo z palnika . Później puść kocioł w prace ale z podawaniem 5 sekund . Wejdź do ustawień powietrza i zmniejszaj tak by złapać lekko pomarańczowy płomień . Przeslone mozesz otworzyć całkiem lub lekko nie do konca . Płomień powinien być jak najbardziej "leniwy" czyli nie taki prosty i bialy . Czy on stoi w postoju ? Jakie tam ma dawki ? Tu to wyglada ze postuj laduje dużo wegla a praca daje dużo powietrza przez co jest kopiec nasypany i w pracy klei ale szybko dobija bo ma z czego wyciągnąć moc . Cytuj
Piochu21 Opublikowano 18 Marca 2021 Autor #9 Opublikowano 18 Marca 2021 A więc tak podztrzymanie 6 min przedmuch 10 sek Podtrzymanie dawka 15 sek krotność podań 1 Sterownik argos Cytuj
MrWolf Opublikowano 18 Marca 2021 #10 Opublikowano 18 Marca 2021 Moim zdaniem za często i za dużo podaje w podtrzymaniu. Stąd niespalony węgiel w popielniku i dym w kotle. Cytuj
Piochu21 Opublikowano 18 Marca 2021 Autor #11 Opublikowano 18 Marca 2021 Ok jakie zamiany proponujesz? Cytuj
MrWolf Opublikowano 18 Marca 2021 #12 Opublikowano 18 Marca 2021 Nie mam doświadczenia z retortami. Palę na palniku rurowym i u siebie przy malutkim potencjale podajnika rzędu 5 kg/h mam ustawione przedmuch 20 sekund co 8 minut i co drugi cykl czyli co 16 minut podanie 10 sekund paliwa. Myślę, że koledzy bardziej obeznani z retortami tutaj pomogą. Ja tylko wskazuję prawdopodobnego sprawcę zamieszania ? Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 18 Marca 2021 #13 Opublikowano 18 Marca 2021 Tak jak myślałem podtrzymanie tu sypie za dużo wegla . Sama praca może być w miare ok . Spróbuj bo to musisz i tak obserwować i korygować samemu . przedmuch 35 sek Podtrzymanie dawka 5 sek krotność podań 1 Czas dobierasz tak by kopiec utrzymac , zresztą te inne opcje też ? Też zalezy jak czesto idzie Ci kociolek w prace mozna zredukować te ustawienia tj podanie i dmuchanie do zera lub jedynki . Tak by na początku ogarnąć podstawowy proces spalania i dopiero po tym ustawiać podtrzymanie . Cytuj
Piochu21 Opublikowano 18 Marca 2021 Autor #14 Opublikowano 18 Marca 2021 Dzięki wielkie za pomoc Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 19 Marca 2021 #15 Opublikowano 19 Marca 2021 12 godzin temu, Piochu21 napisał: Nie ma trybu PID a z dodawaniem powietrza wygląda tak że są spieki a niewypalony węgiel jest nadal. W wypadku wydłużenia przerwy nie jest wstanie osiągnąć zadanej temperatury. To wołaj gościa niech tego strucla zabiera z domu , takich kotłów nie powinno się instalować no chyba że to jakaś używka za małe pieniądze . Cytuj
bercus Opublikowano 19 Marca 2021 #16 Opublikowano 19 Marca 2021 Przy postoju wychadzaj z ustawienim w trybie pracy-czas podawania groszku,poziom dmuchania,i czas dmuchania jak przerwe w podawaniu+czas do rozbiegu dmuchawy,to jakas podstawa by nie przesypawalo.Kiedy bedzie kopczyk w postoju zapadac,pozwoli možno wydluižac czas podawania. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
⚫ Szukasz dobrego ekogroszku?
Porównaj oferty składów i kopalni z Twojego regionu