Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ustawienie pieca (Metal-Fach) na pelet - Prośba o pomoc


Norbert75

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,
Jestem posiadaczem pieca firmy Metal-Fach KOCIOŁ GRZEWCZY CLASSIC SEG BIO 19 PLATINUM z regulatorem ecoMAX860 Touch (palnik rynnowy).
Potrzebuje pomocy od Państwa przy ustawieniu optymalnym pieca dla trybu standardowego lub fuzzy logic przez podanie konkretnych dla wymienionych niżej trybów.
Tryb regulacji pracy - standardowy lub fuzzy logic.
Modulacja mocy:
- Czas podawania
- Czas przerwy
- Moc nadmuchu

Ustawienia palnika - rozpalanie
- Nadzór

Jestem posiadaczem pieca tego modelu od pewnego czasu.
Piec pali 45kg (pelettu) na dobę.
Piec po osiągnięciu zadanej temperatury nie w chodzi w tryb Nadzór tylko rozpoczyna rozpalanie od początku.
Pomimo kontaktu z serwisem Metal-Fach nie udało się otrzymać rzetelnych informacji i pomocy w sprawie mniejszego spalania.

Dziękuję wszystkim z góry za pomoc i zainteresowanie!

Niżej dorzucam tabliczkę znamionową.

151263285_778826236057446_2113962352723522370_n.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Podaj wydajnosc podajnika. Czyli ile podajnik podaje pelletu w czasie jedenj godziny.

Wygas kocioł. Tryb reczny. Zdejmujesz rure spiro i wkladasz do siatki... uruchamiasz podajnik od podawania pelletu przez 10 minut. Wazysz i mnozysz razy 6. Podaj mi wydajność a podam Tobie cała resztę.

 

Temp na kotle 70 stopni. Histereza 15. Temp wody w bojlerze 50 stopni, Histereza 10.

Termostat pokojowy jest?

 

Edytowane przez autograf89
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

42 minuty temu, autograf89 napisał:

Podaj wydajnosc podajnika. Czyli ile podajnik podaje pelletu w czasie jedenj godziny.

Wygas kocioł. Tryb reczny. Zdejmujesz rure spiro i wkladasz do siatki... uruchamiasz podajnik od podawania pelletu przez 10 minut. Wazysz i mnozysz razy 6. Podaj mi wydajność a podam Tobie cała resztę.

 

Temp na kotle 70 stopni. Histereza 15. Temp wody w bojlerze 50 stopni, Histereza 10.

Termostat pokojowy jest?

 

Dzięki za zainteresowanie jak zważę to zaraz napiszę. Mój kocioł nie ma rury spiro,pellet  leci z zasobnika do podajnika ślimakowego i nim bezpośrednio jest podawany do palnika. Jutro wyłączę zważę i napiszę,

Temp. na kotle 62 stopnie. Histereza 4. Temp. mieszacza 49 Temp. wody w bojlerze 40 stopni, Histereza 4 takie mam ustawienia. Pozdrawiam

Edytowane przez Norbert75
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz wpisać takie ustawienia jakie Tobie podałem. Obecnie twój kocioł ciągle grzeje wodę jak tylko otworzysz kran. Kocioł na pellet ma chodzić na wysokich histerezach i wysokiej temp spalania. Obecnie kisisz opał. Jaka masz temp powrotu gdy na kotle są 62 stopnie?

Edytowane przez autograf89
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W rybie fuzzy logic - Czas cyklu w trybie praca w ustawieniach serwisowych ustawione na 20s. (Ustawienia serwisowe-ustawienia palnika-praca-czas czyklu w trybie praca)

Wypelnienie cyklu 30% w modulacji mocy (tj dokladnie 6 sekund podawania i 14s przerwy.) 

Min fl 30 procent, Max fl 100procent (jak kocioł zbyt duzy na dom to np Fl 70 procent max.)

W trybie standard. Czas podawania 6s. Czas przerwy 14s.

To są optymalnie ustawienia dla twojego kotła.

Gdy kociol nie bedzie dochodził do zadanej to podnosisz wypelnienie cyklu np o 1 procent jak wyrzuca to zmniejszasz o 1. w trybie FL

W trybie standardowym jak wyrzuca pellet to wydluzasz czas przerwy np o 1 s. Jak nie dochodzi do zadanej to skracasz czas przerwy.

Uzaleznione jest to od kalorycznosci paliwa. (Jak trafisz na kalorycznosc 5.2 to wypelnienie jest mniejsze jak trafisz na 4.7 to wypelnienie musi być wieksze)

 

Nadmuch dobierasz organoleptycznie jak obecnie spala sie ładnie to nadmuchy zostaw - plomien ma być dlugi, czujnik ma pokazywać praktycznie cały czas 90 - 100 procent plomienia. W kotle ma być biało lub szaro. Jak czarno to zbyt mało tlenu czyli nadmuch w gore np 3 procent na kazdym progu i obserwujesz.

 

Histereza na termostacie pokojowym 0.5 czyli przykład

Zadana 22, schodzi do 21.5 kociol sie odpala i dogrzewa do 22 i sie wygasza.

W ustawieniach serwisowych przypisujesz termostat do kotła oraz do mieszacza. Czyli kociol po zadanej sie wygasi a mieszacz robi stop pomp. - w dobrze ocieplonym domu.

W słabo ocieplonym domu lepiej zeby kociol chodził cały czas bez przypisywania termostatu do kotła a temperatura na mieszacz (mieszacz i tylko mieszacz przypisany do termostatu) była obnizania np normalnie dajesz 50 po zadanej w domu schodzi do 40. (termostat pokojowy mieszacza 10 stopni w ustawieniach mieszacza)

 

Odpisz jak to wszystko zrozumiales.

Edytowane przez autograf89
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co grzejesz? Jaki dom, metry, ocieplenie, instalacja, sposób ogrzewania, rok budowy domu

45kg na dobę daje średnia moc około 8kw (na dobrym pellecie) czyli trochę powyżej minimalnej mocy palnika

A kupiłeś kocioł o mocy dwa razy większej więc da radę spalić nawet i 100kg na dobę

Jak wygląda komora spalania, nie ma spieków? Popiół luźny i lekki? Jest smoła na wymienniku czy sucho?



Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
W dniu 3.03.2021 o 20:02, autograf89 napisał:

W rybie fuzzy logic - Czas cyklu w trybie praca w ustawieniach serwisowych ustawione na 20s. (Ustawienia serwisowe-ustawienia palnika-praca-czas czyklu w trybie praca)

Wypelnienie cyklu 30% w modulacji mocy (tj dokladnie 6 sekund podawania i 14s przerwy.) 

Min fl 30 procent, Max fl 100procent (jak kocioł zbyt duzy na dom to np Fl 70 procent max.)

W trybie standard. Czas podawania 6s. Czas przerwy 14s.

To są optymalnie ustawienia dla twojego kotła.

Gdy kociol nie bedzie dochodził do zadanej to podnosisz wypelnienie cyklu np o 1 procent jak wyrzuca to zmniejszasz o 1. w trybie FL

W trybie standardowym jak wyrzuca pellet to wydluzasz czas przerwy np o 1 s. Jak nie dochodzi do zadanej to skracasz czas przerwy.

Uzaleznione jest to od kalorycznosci paliwa. (Jak trafisz na kalorycznosc 5.2 to wypelnienie jest mniejsze jak trafisz na 4.7 to wypelnienie musi być wieksze)

 

Nadmuch dobierasz organoleptycznie jak obecnie spala sie ładnie to nadmuchy zostaw - plomien ma być dlugi, czujnik ma pokazywać praktycznie cały czas 90 - 100 procent plomienia. W kotle ma być biało lub szaro. Jak czarno to zbyt mało tlenu czyli nadmuch w gore np 3 procent na kazdym progu i obserwujesz.

 

Histereza na termostacie pokojowym 0.5 czyli przykład

Zadana 22, schodzi do 21.5 kociol sie odpala i dogrzewa do 22 i sie wygasza.

W ustawieniach serwisowych przypisujesz termostat do kotła oraz do mieszacza. Czyli kociol po zadanej sie wygasi a mieszacz robi stop pomp. - w dobrze ocieplonym domu.

W słabo ocieplonym domu lepiej zeby kociol chodził cały czas bez przypisywania termostatu do kotła a temperatura na mieszacz (mieszacz i tylko mieszacz przypisany do termostatu) była obnizania np normalnie dajesz 50 po zadanej w domu schodzi do 40. (termostat pokojowy mieszacza 10 stopni w ustawieniach mieszacza)

 

Odpisz jak to wszystko zrozumiales.

Kolego dzięki za podpowiedz testuje jeszcze wersję z termostatem pokojowym piec już pali jakieś 2 może nie całe 2.5 worka na dzień mimo że dom słabo ocieplony. Niestety dalej mam problem z ustawieniem NADZORU. Pozdrawiam

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.