Witam,
Jestem posiadaczem pieca firmy Metal-Fach KOCIOŁ GRZEWCZY CLASSIC SEG BIO 19 PLATINUM z regulatorem ecoMAX860 Touch (palnik rynnowy).
Potrzebuje pomocy od Państwa przy ustawieniu optymalnym pieca dla trybu standardowego lub fuzzy logic przez podanie konkretnych dla wymienionych niżej trybów.
Tryb regulacji pracy - standardowy lub fuzzy logic.
Modulacja mocy:
- Czas podawania
- Czas przerwy
- Moc nadmuchu

Ustawienia palnika - rozpalanie
- Nadzór

Jestem posiadaczem pieca tego modelu od pewnego czasu.
Piec pali 45kg (pelettu) na dobę.
Piec po osiągnięciu zadanej temperatury nie w chodzi w tryb Nadzór tylko rozpoczyna rozpalanie od początku.
Pomimo kontaktu z serwisem Metal-Fach nie udało się otrzymać rzetelnych informacji i pomocy w sprawie mniejszego spalania.

Dziękuję wszystkim z góry za pomoc i zainteresowanie!

Niżej dorzucam tabliczkę znamionową.

151263285_778826236057446_2113962352723522370_n.jpg

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Podaj wydajnosc podajnika. Czyli ile podajnik podaje pelletu w czasie jedenj godziny.

Wygas kocioł. Tryb reczny. Zdejmujesz rure spiro i wkladasz do siatki... uruchamiasz podajnik od podawania pelletu przez 10 minut. Wazysz i mnozysz razy 6. Podaj mi wydajność a podam Tobie cała resztę.

 

Temp na kotle 70 stopni. Histereza 15. Temp wody w bojlerze 50 stopni, Histereza 10.

Termostat pokojowy jest?

 

Edytowane przez autograf89
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Napisano (edytowane)

 

42 minuty temu, autograf89 napisał:

Podaj wydajnosc podajnika. Czyli ile podajnik podaje pelletu w czasie jedenj godziny.

Wygas kocioł. Tryb reczny. Zdejmujesz rure spiro i wkladasz do siatki... uruchamiasz podajnik od podawania pelletu przez 10 minut. Wazysz i mnozysz razy 6. Podaj mi wydajność a podam Tobie cała resztę.

 

Temp na kotle 70 stopni. Histereza 15. Temp wody w bojlerze 50 stopni, Histereza 10.

Termostat pokojowy jest?

 

Dzięki za zainteresowanie jak zważę to zaraz napiszę. Mój kocioł nie ma rury spiro,pellet  leci z zasobnika do podajnika ślimakowego i nim bezpośrednio jest podawany do palnika. Jutro wyłączę zważę i napiszę,

Temp. na kotle 62 stopnie. Histereza 4. Temp. mieszacza 49 Temp. wody w bojlerze 40 stopni, Histereza 4 takie mam ustawienia. Pozdrawiam

Edytowane przez Norbert75
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Masz wpisać takie ustawienia jakie Tobie podałem. Obecnie twój kocioł ciągle grzeje wodę jak tylko otworzysz kran. Kocioł na pellet ma chodzić na wysokich histerezach i wysokiej temp spalania. Obecnie kisisz opał. Jaka masz temp powrotu gdy na kotle są 62 stopnie?

Edytowane przez autograf89
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wydajność podajnika to12.76 kg. na godzinę. Ustawione to co napisałeś wcześniej  a termostat pokojowy jest. Pozdrawiam

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W rybie fuzzy logic - Czas cyklu w trybie praca w ustawieniach serwisowych ustawione na 20s. (Ustawienia serwisowe-ustawienia palnika-praca-czas czyklu w trybie praca)

Wypelnienie cyklu 30% w modulacji mocy (tj dokladnie 6 sekund podawania i 14s przerwy.) 

Min fl 30 procent, Max fl 100procent (jak kocioł zbyt duzy na dom to np Fl 70 procent max.)

W trybie standard. Czas podawania 6s. Czas przerwy 14s.

To są optymalnie ustawienia dla twojego kotła.

Gdy kociol nie bedzie dochodził do zadanej to podnosisz wypelnienie cyklu np o 1 procent jak wyrzuca to zmniejszasz o 1. w trybie FL

W trybie standardowym jak wyrzuca pellet to wydluzasz czas przerwy np o 1 s. Jak nie dochodzi do zadanej to skracasz czas przerwy.

Uzaleznione jest to od kalorycznosci paliwa. (Jak trafisz na kalorycznosc 5.2 to wypelnienie jest mniejsze jak trafisz na 4.7 to wypelnienie musi być wieksze)

 

Nadmuch dobierasz organoleptycznie jak obecnie spala sie ładnie to nadmuchy zostaw - plomien ma być dlugi, czujnik ma pokazywać praktycznie cały czas 90 - 100 procent plomienia. W kotle ma być biało lub szaro. Jak czarno to zbyt mało tlenu czyli nadmuch w gore np 3 procent na kazdym progu i obserwujesz.

 

Histereza na termostacie pokojowym 0.5 czyli przykład

Zadana 22, schodzi do 21.5 kociol sie odpala i dogrzewa do 22 i sie wygasza.

W ustawieniach serwisowych przypisujesz termostat do kotła oraz do mieszacza. Czyli kociol po zadanej sie wygasi a mieszacz robi stop pomp. - w dobrze ocieplonym domu.

W słabo ocieplonym domu lepiej zeby kociol chodził cały czas bez przypisywania termostatu do kotła a temperatura na mieszacz (mieszacz i tylko mieszacz przypisany do termostatu) była obnizania np normalnie dajesz 50 po zadanej w domu schodzi do 40. (termostat pokojowy mieszacza 10 stopni w ustawieniach mieszacza)

 

Odpisz jak to wszystko zrozumiales.

Edytowane przez autograf89
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A co grzejesz? Jaki dom, metry, ocieplenie, instalacja, sposób ogrzewania, rok budowy domu

45kg na dobę daje średnia moc około 8kw (na dobrym pellecie) czyli trochę powyżej minimalnej mocy palnika

A kupiłeś kocioł o mocy dwa razy większej więc da radę spalić nawet i 100kg na dobę

Jak wygląda komora spalania, nie ma spieków? Popiół luźny i lekki? Jest smoła na wymienniku czy sucho?



Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
W dniu 3.03.2021 o 20:02, autograf89 napisał:

W rybie fuzzy logic - Czas cyklu w trybie praca w ustawieniach serwisowych ustawione na 20s. (Ustawienia serwisowe-ustawienia palnika-praca-czas czyklu w trybie praca)

Wypelnienie cyklu 30% w modulacji mocy (tj dokladnie 6 sekund podawania i 14s przerwy.) 

Min fl 30 procent, Max fl 100procent (jak kocioł zbyt duzy na dom to np Fl 70 procent max.)

W trybie standard. Czas podawania 6s. Czas przerwy 14s.

To są optymalnie ustawienia dla twojego kotła.

Gdy kociol nie bedzie dochodził do zadanej to podnosisz wypelnienie cyklu np o 1 procent jak wyrzuca to zmniejszasz o 1. w trybie FL

W trybie standardowym jak wyrzuca pellet to wydluzasz czas przerwy np o 1 s. Jak nie dochodzi do zadanej to skracasz czas przerwy.

Uzaleznione jest to od kalorycznosci paliwa. (Jak trafisz na kalorycznosc 5.2 to wypelnienie jest mniejsze jak trafisz na 4.7 to wypelnienie musi być wieksze)

 

Nadmuch dobierasz organoleptycznie jak obecnie spala sie ładnie to nadmuchy zostaw - plomien ma być dlugi, czujnik ma pokazywać praktycznie cały czas 90 - 100 procent plomienia. W kotle ma być biało lub szaro. Jak czarno to zbyt mało tlenu czyli nadmuch w gore np 3 procent na kazdym progu i obserwujesz.

 

Histereza na termostacie pokojowym 0.5 czyli przykład

Zadana 22, schodzi do 21.5 kociol sie odpala i dogrzewa do 22 i sie wygasza.

W ustawieniach serwisowych przypisujesz termostat do kotła oraz do mieszacza. Czyli kociol po zadanej sie wygasi a mieszacz robi stop pomp. - w dobrze ocieplonym domu.

W słabo ocieplonym domu lepiej zeby kociol chodził cały czas bez przypisywania termostatu do kotła a temperatura na mieszacz (mieszacz i tylko mieszacz przypisany do termostatu) była obnizania np normalnie dajesz 50 po zadanej w domu schodzi do 40. (termostat pokojowy mieszacza 10 stopni w ustawieniach mieszacza)

 

Odpisz jak to wszystko zrozumiales.

Kolego dzięki za podpowiedz testuje jeszcze wersję z termostatem pokojowym piec już pali jakieś 2 może nie całe 2.5 worka na dzień mimo że dom słabo ocieplony. Niestety dalej mam problem z ustawieniem NADZORU. Pozdrawiam

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Podobna zawartość

    • Przez atomfx
      Część 
      Właśnie stałem się nowym posiadaczem kociołka.
      Nigdzie nie natknąłem się na sterownik v16 więc czas zacząć wymieniać się doświadczeniami.
      Na początek.
      kociołek pracuje w harmonogramie tygodniewym. O ile z CWU to działa wyśmienicie, o tyle z CO coś źle ustawiam. Mimo ustawionego harmonogramu grzania. Kociołek grzeje tylko cwu, a nie umiem poradzić sobie z harmonogramem CO. Na razie można to wybaczyć ale jak temp. spadnie to będzie nie hallo.
      Może ma ktoś jakiś pomysł z ustawieniami.
       
       
    • Przez M4TY5
      Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieje że pomożecie ustawić mi piec aby hulał jak należy, gdyż moja wiedza na ten temat jest znikoma.
      Posiadam taki o to piec
      https://kotly.com.pl/produkt-kociol-z-podajnikiem-stalmark-eko-pionier-e-17-kw-4376.html?l=pl
      w domu z poddaszem. Dom jest nieocieplony, około 100m do ogrzania.
      Piec rozpalony został pierwszy raz tydzień temu i cały czas pracuje w tym programie PID.
      Palę ekogroszkiem 23 ale niestety chyba nie wygląda to na odpowiednie spalanie.
      Wytwarza się bardzo dużo sadzy, już 2 razy czyściłem piec bo był tak zawalony sadzą, że nie było już prawie ciągu.
      Dodatkowo popiół to jedna wielka szlaka?, spieki? nie wiem jak to nazwać i wytwarza się tego bardzo dużo. Zdjęcie "popiół" przedstawia popielnik po 12h pracy. Węgla idzie jakieś 70-80 kg na dobę to chyba też sporo za dużo jak na taki domek.
      I teraz pytanie czy można jakoś zmienić ustawienia pracy tego PID ? Jeżeli wejdę w sterownik to nie mam możliwości zmian niczego, dopiero po wejściu w opcje zaawansowane pokazują się opcje ale nie wiem czy to ma wpływ na pracę PID. Oto one :
      Menu Zaawansowane - Parametry kotła:
      Współczynnik wentylatora - jest 0 ( min - 56, max 20 )
      Współczynnik podawania - jest 3% ( min -50, max 30 )
      Tryb nadzoru:
      Czas podawania -  jest 1 sec ( min 1, maks 255 )
      Przerwa podawania - jest 3 min ( min 1, maks 255 )
      Czas pracy wentylatora - jest 30 sec ( min 1, maks 255 )
      Czas przerwy wentylatora - jest 7 min ( min 1, maks 255 )
      Siła nadmuchu - jest 30 Bieg ( min 1, max 100 )
      Napisze jeszcze nastawy :
      Temperatura zadana CU 53
      Temperatura zadana CWU 45
      Temperatura włączania się pomp 40
      Histereza 2
      Z tym, że ustawione mam tylko na ogrzewanie domu.
      Dodam jeszcze filmik z wyglądem paleniska. 
      Co do zdjęcia ekran to wentylator pracuje na 56% ale to jest bardzo zmienne ( chyba PID sam steruje wiatrakiem ) i jeszcze pytanie co oznacza temperatura pod godziną to 51 stopni bo nigdzie nie ma tego w instrukcji.
      Nie wiem czemu nie da się dodać filmiku to wstawiam link do youtuba:

      Z góry dziękuję za włączenie się do dyskusji i udzieloną pomoc.


    • Przez jony2
      Aktywne - Allegro Lokalnie
    • Przez Syljon
      Chcę pomóc mojej babci która żyje sama i ma archaiczny kocioł (Junkers ZBS 7-22 M A 23) i rachunki są gigantyczne. Żyłem całe życie w bloku i nie mam bladego pojęcia o funkcjonowania kotłów. Porównałem rachunki przyjaciół i sąsiadów z okolicy i każdy z nich miał rachunki niższe o dwa, trzy razy! Oczywiście zdaję sobie sprawy że gaz idzie na różne rzeczy i wielkość rodziny ale wszyscy mieli dom podobny czy większy a moja babcia nie używa ciepłej wody wiec zostało tylko ogrzewanie. Po prostu nie wiem gdzie zacząć, czy mam wynająć specjalistę? Mogę zmienić taryfę na dwie inne. Dziękuje za każda poradę?



    • Przez Maciej004
      Dzień dobry wszystkim ?
      Walczę z ustawieniami mojego kotła Sas spark 14kw. Palił węglem od lokalnego sprzedawcy niby deklarował 27mj. Teraz zakupiłem ekogroszek sobianek lew. Dom jest podpiwniczony(piwnica nią ogrzewana) . Strop między piwnica, a częścią mieszkalna ocieplony Wełna mineralna Około 45cm. Dach ocieplony 15cm styropapa. Ściany 43cm. Dom ma 108m2 powierzchni. 
      Ustawienia pieca:
      Podawanie: 6s
      Przerwa: 38s
      Dmuchawa: 35% 
      Woda powrót: 21 stopni 
      Temperatura zadana 52 stopnie
      Histereza 2 stopnie
      Pompy na dom ustawione na drugim biegu

      Spala około 25-30kg na dobę. Sądzą na górnym paleniska jest czarno /szara. Pięć włącza się co około 10min i pracuje 13-14 min. Nie używam funkcji pid bo poprostu nie umiem. 
      Piec na tym ustawieniu czasami nie dopala węgla.  Ze spiekami sobie poradziłem lol. Chciał bym że by ktoś mi podpowiedzial co do ustawień z pid lub bez. Wydaje mi się że spała dość dużo bo od początku września już 3,5tony. Wstawiłem kilka zdjęć odnoście pieca i instalacji 
       