Chciałem zapytać jak ustawić pompy 4 d. Tem zadania podłogowa 30 stopni, kaloryfery 39. Pompy działają 5 minut co 15 minut czy dobrze tak jest czy zmienić żeby pięć chodził równie temp podlogowki skacze o 2 stopnie od zadanej w górę i w dół ale kaloryfery o 4 sto od zadanej a tmp na kotle zadania 57 i spada na 45 i skacze do 70. Jak zrobić żeby była temp na kotle stabilniejsza palę ekogroszkiem Pan Red 29 mj. Spalanie dobowe 19 kg w domu 23 stopnie plus cwu na 4 osoby. Pozdrawiam 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrób schemat instalacji nawet odręcznie lub wrzuć zdjęcia w obrębie kotłowni takie żeby nie trzeba było sie domyślać co jest co 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam . A czy woda w instalacji podczas postoju pomp podgrzewa się samoistnie czy stygnie ? Włącz pompy na stałe i tyle, będzie stabilizacja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiadomo  czy 4d dogrzewa powrót , wiadomo cykliczna praca pomp to nieporozumienie , dla stabilnej pracy kotła  dobrze jest jak delta zasilanie powrót max 15 stopni , przy czym powrót nie mniej jak 45*

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Woda wyłączania jest na noc od 23 do 9 rano ale w ciągu dnia takie wahania są. Teraz temperatury raczej się ustabilizowaly ale chce jeden paramete poprawić temp na kotle przegrzewa bardzo i spada bardzo histerezia jest na 1 ustawiona żeby ten kociol pracował równie co radzicie mam ustawione na 57 czy zmieniać czy zostawić ma to znaczenie? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Ustawiłem 60 stopni zadanej. Pytanie jaka temperature zalecenia pomp ustawić są 3 cwu co1 co2 żeby wykres był stabilny udlstawilem je wszystkie że załącza się przy 60 stopni tak żeby temperatura nie spadała jak radzicie stopień w górę czy w dół czy jak pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jak kolega wyzej napisal zrob schemat instalacji.

Z domyslow:

Pompy niech startuja nizej np. od 40 stopni

Temperatura na kotle zadana 60 stopni jest ok

Najprawdopodobniej nie masz pompy na krotkim obiegu zaworu 4d, wiec po sezonie do przerobienia

Na ten moment zeby kociol pracowal stabilnie wlacz na stale pompe cwu, tylko uwaga ryzyko poparzenia, bo temperatura wody w kranach praktycznie taka sama jak zadana kotla

Pompe od podlogowki ustaw na cisnienie stale

Pompe od grzejnikow na charakterystyke zmienną

Zacznij od pracy pomp na najnizszych biegach

Opisz rzetelnie instalacje, czy sa termostaty, silowniki, pogodowka itp, zrob schemat, napewno koledzy  pomogą

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.