Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
Myślę ,że na razie nie będę kombinować.jestem bardzo zadowolony z efektu. wiadomo,że teraz będzie coraz cieplej , ale w sumie warto spróbować , podnieść mu do 60 i zobaczyć co się będzie działo. w każdym razie wychodzi na to ,że mój sposób to to samo co zawór 4 drożny:) , jak się sprawdzi na dłuższą metę to kto wie czy wogóle będę instalować zawór 4d.co o tym sądzicie?
-
Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
wygląda to teraz tak: podaje paliwo , po max 5 minutach osiąga 50 stopni , dochodzi do 53-54 , po ok 15 minutach spada do 48 , dmuchawa dmucha , osiąga 50 i tak kilka razy zanim poda paliwo , wczoraj wyszło mi jedno podanie na 1h 20min , przy czym co 15 minut przechodzi w tryb pracy , ale nie musi podawać , bo ma zapas paliwa z poprzedniego podania. wiadomo jak będzie zimniej to będzie częściej musiał podawać , ale póki co jest super. w popielniku sam popiół , bez żadnych spieków czy szlaki. wygląda to super.
-
Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
Poradziłem sobie z moim problemem:) , otóż pewnie mnie skrytykujecie ,że tak nie wolno ,ale póki co działa. Mianowicie , zauważyłem, że jak załącza się pompa CWU , to powrót do kotła robi się o wiele cieplejszy niż jak chodzi tylko pompa CO. Tzn. jak chodziła tylko CO to powrót miałem do kotła w granicach 25-30 stopni ,podczas gdy w kotle było 50-55 , to siłą rzeczy, musiał podać o wiele więcej paliwa ,żeby dogrzewać tak wielką różnicę. Poczyniłem więc takie oto kroki: temperatura zadana CWU-55 stopni , temperatura kotła 50 stopni , czujnik temperatury CWU wypiąłem z bojlera i dałem do kotła na powrót , przez co czyta mi temp.powrotu jako CWU i dzięki temu pompa cwu chodzi non stop równolegle z pompą co ,przez co na powrocie mam średnio 44-48 stopni , na kotle zadane 50 .jest bezpiecznie , gdyż na bank woda w bojlerze przy tej temp mi się nie zagotuje. dzięki temu na jednej dawce paliwa bardzo szybko osiąga temp. i co najważniejsze nie wychładza się kocioł poniżej 44 stopnie. spalanie drastycznie się zmniejszyło! i w tej chwili przez dobę zeszło mi jakieś 12-14 kg.fakt że jest ciepło,ale wcześniej nie było zimno i palił 40 kg!!!!
- Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
- Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
- Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
- Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
- Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
- Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
-
Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
No właśnie chyba nie masz racji.Bo skoro nadmiar gorącej wody która idzie z zasilania i której nie wykorzystuje podłogówka wraca do bojlera to chyba właśnie logiczne jest ,że CWU będzie miał cieplejszy powrót niż powrót z podłogówki. Teraz jestem pewien, że popełniłem błąd na rysunku. powrót z podłogówki idzie bezpośrednio do kotła , równolegle jak z cwu , z tym ,że cwu załącza się raz na jakiś czas.powiedzmy dwa trzy razy na dobę. więc jeśli uda mi się włączyć w sterowniku na stałe pompę CWU to powinienem osiągnąć cieplejszy powrót/,mam rację?
-
Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
sambor popiepszyłem coś. na bank nie wraca powrót z podłogówki do bojlera. ponieważ na powrocie z podłogówki mam 23 stopnie , a ta rura co opisałem gorąca woda odbiór ma prawie 50 stopni.więc tak myśle że jeśli wraca z podłogówki to nadmiar co pomca CO pompuje a podłogówka nie odbiera , mogę mieć racje? Więc to co jest opisame gorąca woda odbiór ma około 50 stopni , zasilanie do podłogówki przed termogłowicą też ma 50 stopni , za głowicą rozchodzi się już na podłogówkę 30 parę stopni , więc podejrzewam że ta woda co z podłogówki wraca , to wraca bezpośrednio do kotła i to by się zgadzało , bo jak pompa CWU nie chodzi to powrót przy samy, piecu mam 23-25 stopni , a jak już działa jakis czas pompa od CWU to powrót przy samym piecu mam 36-40 stopni.
- Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
-
Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
Zadałem specjalnie za wysoką , żeby kocioł do niej nie doszedł , za radą kolegów ,żeby był ciągle w trybie praca.Zmniejszyłem do 50 przed chwilą i czas podania wydłużyłem do 30 min , co mi da 2 podania opału na godzinę. Gorąca woda z podłogówki(niewykorzystana )wraca do bojlera(bojler z podwójną wężownicą) , jedna pompa od CO chodzi 24h , druga od CWU tylko jak jest potrzeba , ale będę dążyć do tego żeby od CWU też chodziła 24h. podobno to ustabilizuje temp.powrotu. Zadam na kocioł 50 stopni i na CWU też 50 , więc teoretycznie nie dobije w CWU do tych 50 ponieważ histereze CWU mam na 1 st. ustawioną(zawsze po dogrzaniu do zadanej na cwu , grzeje jeszcze o 1 st więcej i dopiero wyłącza CWU. Czy to jest dobry trop do zjechania z kg opału? Dziś zasypałem 80kg (dwie doby temu dosypywałem czyli wychodzi 40kg na dobę./porażka:(