Mam pytanie odnośnie sterowania ogrzewaniem podłogowym. Obecnie rozdzielacz ogrzewania podłogowego wygląda jak na zdjęciu, przepływy ustawił mi instalator. Jednak jeżeli chce zwiększyć lub zmniejszyc temperaturę w pomieszczeniach to muszę iść do pieca i tam przestawić na oko pokrętło ( chyba to jest zawór trojdrogowy). Czy jest możliwość aby ustawiać temperaturę bez wycieczki do kotłowni? Myslalem o jakimś panelu i siłownikach? Najlepiej bezprzewodowo ponieważ nie mam możliwości rozprowadzenia kabli. Jedynie to mogę doprowadzić prąd do skrzynki.

IMG_20210104_190112.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możesz założyć siłownik na ten zawór, którym kręcisz w piwnicy. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że obsłuży go sterownik kotła. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sterownika nie znam, prawdopodobnie masz tam sterowanie mieszacza i kilka możliwości:

- najlepiej sterować temperaturą wg krzywej pogodowej na podstawie czujnika zewnętrznego, raz zoptymalizujesz krzywą i spokój

-można sterować z regulatora pokojowego  

-można połączyć jedno z drugim, jeśli z jakiegoś powodu chcesz zmieniać temperaturę w domu, ale to może +/- 1.5 C ma sens przy podłogówce 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak pisze kolega @HarryH a ster o którym mowa obsługuje siłownik zaworów mieszajacych 3/4 D. warto doposażyć ster w pogodówkę i pilot G który bedzie służył jako podgląd jak również jako czujnik temp wew. ( w tym pilocie możliwość nastaw stref czasowych bodajże 3 -komfortowa,ekonomiczna i nocna) 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Alternatywnie dużo drożej i niewiele lepiej 

Wtedy to już całkiem inteligentny dom się robi, ze sterowaniem głosowym i internetowym każdej strefy. O ile faktycznie tego potrzebujesz.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najważniejszą rzeczą  systemu do sterowania podłogówka  jest regulator z algorytmem  i sterujący siłownikiem sygnałem PWM  na wyjściu z listwy , a nie 0 lub 240V , możliwość podpięcia czujnika temperatury podłogi . Dobry regulator podłogowy uwzględnia bezwładność podłogi , nie dopuszcza do stanu jej wychłodzenia ani nadmiernego nagrzania , uwzględnia  zyski  itp ,  

Każdy regulator działający na zasadzie on-off nie nadaje się do sterowania podłogówką 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli masz 3d ATV termostatyczny  to ustawiasz na nim stała temp i zawór jej pilnuje , jesli chcesz mieć możliwość zdalnego sterowania temp . zasilającą podłogówkę musisz wymienić na 3d z siłownikiem + ewentualny sterownik jeśli sterownik kotła nie ma obsługi  siłowników, 3d z siłownikiem + czujnik temp zewnętrznej  daje również możliwość zmiany temp. zasilania podłogi w zależności od temp . zewnętrznej tz.  "pogodówka"   ustalasz np wartośc dla +10 --28* dla -10 --33*  według tego sterownik dobiera temp zasilania , dla przykładu dla  0*  przydzieli 30.5*C 

Pogodówka jest chwalona przez wielu użytkowników , ja natomiast mam mieszane uczucia  , idalnie by było jakby działała z 3-4 godzinnym wyprzedzeniem , np brała dane nie z czujnika a ze stacji pogodowej , w sensie przewidujemy -20 w nocy więc przydziela wyższą temp.  już te 3-4 godz wczesniej , i na odwrót 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.