Smiley97 Opublikowano 31 Stycznia 2021 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2021 (edytowane) Witam, posiadam piec DREW-MET MJ-1NM z dmuchawą i sterownikiem DREW-MET SK-2. Sprzęt z 2007 roku. Od kiedy sie wprowadziłem i zacząłem go użytkować wydawało sie wszystko ok, od pewnego czasu zaczeła stawać dmuchawa, musiałem jej pomoc jakims srubokrętem i dopiero wtedy startowała normalnie. Z tego co udalo mi sie dowiedzieć winą był kondensator rozruchowy. Pojechalem, kupilem nowy o takich samych parametrach i tu zaczęły sie schody. Przy standardowym rozpalaniu takim jak zawsze, dmuchawa ruszyła momentalnie, nie musiała sie "rozpędzać". Ja zadowolony ze problem z głowy poszedłem się czymś zająć. Po jakims czasie wróciłem zajrzeć do pieca i po osiągnięciu zadanej temperatury 60 stopni zawsze dmuchawa sie calkowicie wyłączała. Na nowym kondensatorze nie staje całkowicie tylko dalej bardzo delikatnie dmucha, tak jakby byla w jakims stanie czuwania. Dla przykladu powiedzmy ze do osiagniecia zadanej temperatury dmucha 1000obr/min. A po osiągnięciu na starym stawała całkiem a na nowym dmucha delikatnie okolo 100-200 obr/min. Czy to normalne i tak powinno być? Czy coś jest nie tak, gdzie może leżec ewentualna przyczyna jeśli tak nie powinno być? W obecnej sytuacji po osiagnieciu 60 stopni, delikatnie ciągle dmuchając temperatury dochodzą nawet do 71-72... Na starym kondensatorze jak stawała całkiem piec osiągał max 64 Edytowane 31 Stycznia 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
Wilu Opublikowano 1 Lutego 2021 #2 Opublikowano 1 Lutego 2021 Przy dmuchawie powinna być przepustnica z ciężarkiem. Jeżeli jej nie ma ciąg kominowy będzie powodował minimalne obroty. Cytuj
Smiley97 Opublikowano 2 Lutego 2021 Autor #3 Opublikowano 2 Lutego 2021 Jest przepustnica z ciezarkiem. Mimo tego i mimo proby regulacji caly czas chodzi minimalnie na tych przykladowo 100-200rpm. Na starym "zepsutym" kondensatorze staje calkowicie Cytuj
Ryni Opublikowano 2 Lutego 2021 #4 Opublikowano 2 Lutego 2021 Zaraz, już chciałem pisać o konieczności zmiany maksymalnych i minimalnych obrotów dmuchawy, ale to teraz ona pracuje poprawnie, w sumie dobrze, że się wcześniej nie spaliła. Wrzuć DTR-kę sterownika, może coś podpowiem. Tera sterownik nie wchodzi w nadzór i trzeba ustalić dlaczego. Cytuj
Smiley97 Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor #5 Opublikowano 4 Lutego 2021 Dodam, ze jak zmieniam ustawienie mocy dmuchawy z 80 na 20 albo jakkolwiek inaczej to nie widze roznicy. Dmuchawa jakby caly czas chodzila na maxa Cytuj
Ryni Opublikowano 4 Lutego 2021 #6 Opublikowano 4 Lutego 2021 Nie to, tu nie ma nic o ustawieniach sterownika, interesuje mnie takie parametry jak minimalne/maksymalne obroty dmuchawy, przedmuchy, czy histereza. W sieci nie znalazłem pdf-u z instrukcją, więc pozostają zdjęcia. Cytuj
Ryni Opublikowano 4 Lutego 2021 #8 Opublikowano 4 Lutego 2021 Jak masz ustawioną moc dmuchawy, na ile procent? Ten parametr można zmniejszyć, szczególnie obroty maksymalne. Cytuj
Smiley97 Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor #9 Opublikowano 4 Lutego 2021 Mam ustawione wedlug zaleceń producenta. Cytuj
Ryni Opublikowano 4 Lutego 2021 #10 Opublikowano 4 Lutego 2021 Zmniejsz moc dmuchawy o 5% i obwersyj czy kocioł nadal przeciąg i o ile stopni. Daj znać co się zmieniło Cytuj
Smiley97 Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor #11 Opublikowano 4 Lutego 2021 Nic nie daje zmiana mocy dmuchawy. Ani o 5, 20, czy 40% Cytuj
Ryni Opublikowano 4 Lutego 2021 #12 Opublikowano 4 Lutego 2021 A czy dmuchaw w ogóle reaguje na zmniejszenie ustawień? Druga sprawa, czy ten sterownik ma menu serwisowe, w którym można zmienić nastawy wstępne dla dmuchawy? Cytuj
Smiley97 Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor #13 Opublikowano 4 Lutego 2021 Tak jak mowie. Czy ustawie moc na 20 czy na 80 to nic nie zmienia. Dmuchawa chodzi caly czas tak samo. A czy ma menu serwisowe to nie mam pojecia, nie znam sie na tym ? Cytuj
Ryni Opublikowano 4 Lutego 2021 #14 Opublikowano 4 Lutego 2021 Żeby zrozumieć działanie algorytmu sterownika i coś doradzić potrzebuje w miarę dokładną instrukcje sterownika, takiej jak np. ta: instrukcja-sk01.pdf Bez tego co najwyżej mogę zgadywać jakie możliwości ma sterownik i co można zmienić. Jeszcze jedno, jaką pojemność maja obydwa kondensatory(stary i nowy) jednostka to uF. Cytuj
Smiley97 Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor #15 Opublikowano 4 Lutego 2021 Stary mial 2uF i nowy kupilem taki sam Cytuj
Ryni Opublikowano 4 Lutego 2021 #16 Opublikowano 4 Lutego 2021 Dobra, to zgaduje dalej, zmień parametr "praca ciągła" z 5 na 6 to nie wpłynie wprost na pracę dmuchawy, bo to najprawdopodobniej algorytm odpowiadając z obniżenie obrotów dmuchawy przed dojściem kotła do zadanej, im wyższy tym dmuchawa zaczyna wcześniej zwalniać. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.