Ostatni grzejnik, brak przepływu


MichałM

Rekomendowane odpowiedzi

Witam Drogich Forumowiczów. 

Awaria? Piec na ekogroszek zasila podłogówkę i 3 grzejniki na parterze, a także grzejniki na piętrze. Ostatni grzejnik  na piętrze w układzie kilka dni temu przestał grzać. Odpowietrzanie i kryzowanie zrobiłem, zasilanie tego grzejnika zimne. Wszystkie pozostałe ok. Ciśnienie bez zmian. Filtry wyczyszczone. Zakręciłem przypływy we wszystkich pozostałych grzejnikach, żeby ewentualnie przepchać wodę do tego ostatniego i nic... Co jeszcze mi pozostaje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zdejmij grzejnik i sprawdź drożność rur i zaworów grzejnika. Jeśli masz tam zawór termostatyczny, to jest jeszcze opcja, że grzybek zaworu się przykleił. Trzeba zdjąć głowicę termostatyczną i sprawdzić, czy trzpień zaworu po wciśnięciu "odbija" z powrotem. Skok ok. 3-4 mm. Jak trzpień nie pracuje, to lekko w niego postukaj i pociągnij szczypcami.

Grzejnik musi też być wypoziomowany lub z minimalnym wzniosem w kierunku odpowietrznika. Poziomo jest ok.

Do kontroli jeszcze poziom wody w układzie.