Wahania temperatury na kotle Gold plus 20 1F

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jesienią wymieniłem kocioł gazowy, stary Junkers poszedł po 15 latach służby na zasłużony odpoczynek a  jego miejsce zajął Termet Ecocondens Gold Plus  20 kW 1F

Odpalony przy temperaturze za oknem około +15*C , ustawiona krzywa, temperatura CO 38*C , CWU 45*C i jest OK.

Następnego dnia odstawiony i uruchomiony piec na ekogroszek.

Wczoraj włączam i problem.... temperatura CO 42*C i zmienia się czyli "buja" . Po 24 godzinach w chałupie chłodno, nie dogrzane a pożarł 10m3

Rano zmniejszyłem temperaturę na 40* bez czujnika pogodowego - 'bujanie' słabsze...

Poniżej 40* jest OK ale temperatura na dworze około zera i chłodnawo

  Jaka może być przyczyna takiego zachowania kotła? Ustawienia?  Czy wołać serwis fabryczny?

Opublikowano
  • Autor

Panowie - nikt się z takim problemem nie spotkał?  Nie wierzę.....

Opublikowano

Kolego opisz instalacje i co to znaczy "bujanie"? 

U mnie na samej podłogówce chodzi oki. 

Edytowane przez tommyp2

Opublikowano
  • Autor

Jak by to wytłumaczyć obrazowo...

Ustawione np 42*C - spada na chwilę do ~35*C - rośnie do 42*C -- i tak w kółko co około 5 sekund.

Słychać to również akustycznie...

 

Aha - nie mam podłogówki , same grzejniki panelowe z termoregulatorami obliczone dla temperatury zasilania 55*C

Opublikowano

Może na próbę ustaw stałą wydajność pompy, albo modulacja w zakresie 10%.

Pozwoli to wyeliminować wpływ zróżnicowanego przepływu , chociaż ja nie zaobserwowałem u siebie aż tak wielkich wahań.

Opublikowano

Masz jakiś sterownik w domu ? Bo to wygląda jak byś miał ustawiona temp.z trybie Eco.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.