Baniak88 Opublikowano 13 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Witam serdecznie, Mam problem z piecem Thermet Gold 25. Podejrzewam że jest to kwestia ustawień. Przy ustawienia piecu na 45 stopni i odkręceniu kilku kaloryferów na prawie całą moc (na piętrze) wraz z podłogówką (na parterze) na około 23 stopnie praca kotła wygląda tak że dochodzi do tej temperatury następnie po uzyskaniu wartości histerezy kocioł wchodzi w tryb L3 prz czym woda jest podgrzana do około 38 stopni. Po ustąpieniu komunikatu L3 kocioł zaś nagrzewa dość szybko i znów pojawia się komunikat L3 i tak w kółko. Dodatkowo mam problem, ale to nie jestem pewien czy to jest kwestia ustawień że kocioł nie zawsze wykryje że temperatura wody w C.W.U spada i jakby automatycznie nie załącza ogrzewania powodując że woda po jednej kąpieli jest zimna (zasobnik 160l). Będe bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc bo z moim hydraulikiem po wykonaniu instalacji niestety nie ma już kontaktu... Moje ustawienia : P1 40 P2 60 P3 60 P4 00 P5 00 P7 01 P8 01 P9 01 P10 0 P11 02 P12 02 P13 06 P14 50 P15 00 P16 0 P19 99 P19 99 P20 5 P21 75 P22 0 { 23 0 P24 20 P25 3 P26 1 P29 55 P 31 0 Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 16 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 16 Grudnia 2020 (edytowane) Sprobuj P20 (histereza palnika z 5 na 10) i P03 (moc max dla CO) zmniejszyc zeby tak szybko nie nagrzewał do temp zadanej. mozna tez P25 wydłuzyc czas blokady L3. Próbuj , zmieniaj, obserwuj Edytowane 16 Grudnia 2020 przez piotrr1984 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.