Witam serdecznie,
Mam problem z piecem Thermet Gold 25. Podejrzewam że jest to kwestia ustawień. Przy ustawienia piecu na 45 stopni i odkręceniu kilku kaloryferów na prawie całą moc (na piętrze) wraz z podłogówką (na parterze) na około 23 stopnie praca kotła wygląda tak że dochodzi do tej temperatury następnie po uzyskaniu wartości histerezy kocioł wchodzi w tryb L3 prz czym woda jest podgrzana do około 38 stopni. Po ustąpieniu komunikatu L3 kocioł zaś nagrzewa dość szybko i znów pojawia się komunikat L3 i tak w kółko. Dodatkowo mam problem, ale to nie jestem pewien czy to jest kwestia ustawień że kocioł nie zawsze wykryje że temperatura wody w C.W.U spada i jakby automatycznie nie załącza ogrzewania powodując że woda po jednej kąpieli jest zimna (zasobnik 160l). Będe bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc bo z moim hydraulikiem po wykonaniu instalacji niestety nie ma już kontaktu...
Moje ustawienia :
P1 40
P2 60
P3 60
P4 00
P5 00
P7 01
P8 01
P9 01
P10 0
P11 02
P12 02
P13 06
P14 50
P15 00
P16 0
P19 99
P19 99
P20 5
P21 75
P22 0
{ 23 0
P24 20
P25 3
P26 1
P29 55
P 31 0