Quavosh Opublikowano 13 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Piec i podajnik Konstal a sterownik Pele Bord 760. Wczoraj wieczorem schodzę do piwnicy gdzie mam piec i czuje od razu taki dziwny zapach. Otwieram drzwiczki od pieca a tam góra takiego czarnego nie przepalonego pelletu i chmara dymu. Wybrałem to i rozpaliłem go spowrotem, dzisiaj rano czuje zimno w domu więc schodze zobaczyć na dół. A tam jeszcze więcej tego nie przepalonego pelletu i do tego cały piec wydaje się zasmolony pełno smoły na ściankach itp. Wybrałem to poraz kolejny i włączyłem rozpalanie aby zobaczyć co się dzieje. Gdy już doszło do rozpalenia to co chwile podawało pallet z podajnika i chyba stąd biorą się te nieprzepalone do końca kawałki i pełno smoły. Jestem kompletnie zielony w tych sprawach i nie mogę znaleźć żadnego serwisu który mógłby pomóc czy coś podobnego. Proszę o pomoc Cytuj
eliks Opublikowano 13 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Te objawy to brak powietrza. Masz zetke w kotłowni? Sprawdz drożność kanałów kotła, drożność komina, daj zdjęcia tego co się dzieje w kotle, zdjęcia instalacji itd. Cytuj
Quavosh Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #3 Opublikowano 13 Grudnia 2020 I wydać na zdjęciach jak wszystko jest w smole Przywróciłem ustawienia fabryczne. Włączyłem go i gdy się rozpaliło to dalej co kilka sekund podaje pellet... A przez jakieś 2tyg wszystko było okej W palniku w którym zbiera się pellet jest jest pełno pelletu który się jeszcze nie wypalił i co chwile podaje kolejny. Cytuj
eliks Opublikowano 13 Grudnia 2020 #4 Opublikowano 13 Grudnia 2020 O Cię chudy bocian. To że pellet podaje to ma podawać, zwłaszcza podczas startu kotła. Tu masz ewidentny problem z tym co pisałem wyżej. Brak powietrza do spalania lub brak ciągu kominowego. Masz wentylację nawiewno/wywiewną w kotłowni? Cytuj
pospisz Opublikowano 13 Grudnia 2020 #5 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Zmniejsz moc kotła i wyłącz to podtrzymanie czy nadzór nie pamiętam jak to się tu nazywa. Trzeba by kontrolnie podnieść powietrze załóżmy o 10 % i sprawdzić za kilka godzin. Cytuj
Quavosh Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #6 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Nie wiem piec jest podłączony do komina po prostu. A temperaturę kotła mam ustawioną na najmniejszą. Czas pracy palnika w podtrzymaniu jest ustawiony na 0min Cytuj
pospisz Opublikowano 13 Grudnia 2020 #7 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Czyli problemem może być temperatura kotła podnieś ja. Cytuj
Quavosh Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #8 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Ale w jaki sposób problem z temperaturę skoro przez 2tyg wszystko było okej Cytuj
eliks Opublikowano 13 Grudnia 2020 #9 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Zmniejszyć mocy kotła to niech on narazie nie próbuje. Mamy winowajcę, źle ustawiona ządaną kotła i brak ochrony powrotu. @Quavosh masz instrukcję od kotła? Co tam jest napisane o temperaturach, wystarczy poczytać i nie zrobił byś tego błędu. Ządaną na kotle musisz podnieść do przynajmniej 65*, ale ja nie wiem jak ten syf teraz doczyscisz. No przez 2 tygodnie nie było ok, tylko to się wszystko powoli zbierało. Cytuj
Quavosh Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #10 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Ja na samym początku temperaturę kotła zmniejszyłem na 55° bo było za gorąco w domu Cytuj
eliks Opublikowano 13 Grudnia 2020 #11 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Czy ty możesz przeczytać to co do Ciebie piszemy? Weź do ręki instrukcję, zmień temperaturę na przynajmniej 65* a to że masz za gorąco to wołaj hydraulika na poprawę roboty bo ja schrzanil, nie masz regulacji temperatury na dom. Jeśli tego nie poprawisz to kotła nie ogarniesz. 1 Cytuj
Quavosh Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #12 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Ok już ustawiłem na 65° Cytuj
pospisz Opublikowano 13 Grudnia 2020 #13 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Dlatego pisałem żeby zmniejszył moc w związku z brakiem odbioru. Podniósl wentylator i jakoś na przetlenieniu będzie to chodzić. Cytuj
TOMEK12345 Opublikowano 13 Grudnia 2020 #14 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Nie masz żadnych termostatów na grzejnikach, podnieś temp cwu żeby trochę mocy odebrać od kotła żeby został prawidłowo wygrzany. Jak nie założysz zaworu 4d to niestety ale ten kocioł zostanie cały zaklejony plus komin do wymiany jak to tak zostawisz. Hydraulik nie powiedział, nie przewidział że to się tak skończy jak nie będzie zaworu 4d zwłaszcza w piecu na pellet. Cytuj
Quavosh Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #15 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Nie było mnie jakieś 40min w kotłowni i o to ile przez ten czas nasypało. Cytuj
TOMEK12345 Opublikowano 13 Grudnia 2020 #16 Opublikowano 13 Grudnia 2020 (edytowane) Mam odczucie że wentylator od nadmuchu szlak trafił po pacz na płomień jakby wentylator nie dmuchał wcale ogień z palnika powinien sięgać przeciwległej ściany kotła jak się nie dymi to komin na bank drożny Edytowane 13 Grudnia 2020 przez TOMEK12345 1 1 Cytuj
Quavosh Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #17 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Dymi sie i to strasznie gdy otworze drzwiczki Mam teraz czyszczenie pieca a dmuchawy nie słychać Cytuj
TOMEK12345 Opublikowano 13 Grudnia 2020 #18 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Popatrz na komin czy coś się z niego wydobywa oczywiście musisz wyjść na dwór. Cytuj
Quavosh Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #19 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Chyba dmuchawa siadła bo nawet gdy ręcznie włączyłem dmuchawę to zero reakcji Aktualizacja Gdy dmuchawe podłączyłem pod gniazdko palnika i włączyłem palnik to dmuchawa chodzi więc gniazdko pod które jest podłączona dmuchawa chyba siadło Cytuj
besix Opublikowano 13 Grudnia 2020 #20 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Nie gniazdko tylko wyjście -Triak w sterowniku . Sterownik do serwisu Cytuj
eliks Opublikowano 13 Grudnia 2020 #21 Opublikowano 13 Grudnia 2020 A kocioł i kanały do czyszczenia, bo może się dymić, ale po otwarciu dzrzwiczek dym nie powinien wydostawać się do kotłowni! Cytuj
Quavosh Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #22 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Do serwisu jutro rano będę dzownił a dymi sie może dlatego że jest wszystko zalepione w smole bo wcześniej sie nie dymiło Cytuj
jameess Opublikowano 13 Grudnia 2020 #23 Opublikowano 13 Grudnia 2020 (edytowane) 5 godzin temu, TOMEK12345 napisał: Jak nie założysz zaworu 4d to niestety ale ten kocioł zostanie cały zaklejony plus komin do wymiany jak to tak zostawisz. Hydraulik nie powiedział, nie przewidział że to się tak skończy jak nie będzie zaworu 4d zwłaszcza w piecu na pellet. Przestań pisać idiotyzmy albo się doucz!!! Komin przy pelecie i tak pocieknie ;) Zawór 4 drogowy wg ciebie zastąpi wkład kominowy? po co w peleciaku zawór 4 drogowy? w jakim celu? Edytowane 13 Grudnia 2020 przez jameess Cytuj
TOMEK12345 Opublikowano 13 Grudnia 2020 #24 Opublikowano 13 Grudnia 2020 53 minuty temu, jameess napisał: Zawór 4 drogowy wg ciebie zastąpi wkład kominowy? po co w peleciaku zawór 4 drogowy? w jakim celu? Zawór 4d do wysterowania temperatury na dom by nie było za ciepło i dogrzać powrót plus stabilniejsza praca kotła. kocioł się smołuje gdyż jest niewygrzany prawidłowo Cytuj
Kazio321 Opublikowano 13 Grudnia 2020 #25 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Zawor 4d nie dla kotla pelletowego !!! Tu trzeba zawor ATV i sprzeglo zeby to dobrze pracowało. Cytuj