Pompa ciepła pod C.O. - jaka?

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, Proszę o pomoc w doradztwie jaka PC pod samo C.O. wybrać. Zaznaczam ze interesuje mnie nie droga PC, fajnie by było zmieścić się ze wszystkim w 12-15tyś. Moc jaka z wyliczeń wyszła na zapotrzebowanie mojego domu to 6kW, nowy dom 160 pow. zabudowy, 110m2 użytkowej na parterze + poddasze w przyszłości grzane same grzejniki wiec zatem pewnie będę potrzebował bufora? W tym przedziale cenowym jedynie cenowo odpowiadają typy monobloki ale możne ktoś coś innego był by w stanie polecić. Inwestycja na terenie Podkarpacia. Mile widziane oferty.
PC monoblok Haier? Nie droga a dobra?

Opublikowano

Niech kolega weźmie pod uwagę to że wiekszość pomp traci ok połowę swojej mocy przy dużych mrozach. A napewno już taki Haier. I zwyczajnie zmarzniecie w domu. Do monoblocka trzeba zastosować układ pierwotny z glikolem i wtórny. Ze sprzęgłem. Bo rury CO z wodą wyprowadzone do monobloka mogą po prostu zamarznąć. Rozwiązanie druciarskie i upierdliwe. Sprzęgło samo w sobie może generować już stratę. Można zastosować bufor. Ale najważniejsze jest to jaka temperatura idzie na grzejniki. Jezeli w największe chłody idzie więcej niż  45 stopni to trzeba wymienić grzejniki na o wiele większe. Żeby mozna było je zasilać własnie wodą o niższej temp. Inaczej można pójść finansowo z torbami.

Opublikowano
  • Autor

Na chwilą obecną grzany będzie tylko parter podłogówka po całości a poddasze w przyszłości grzejniki.

Opublikowano

Dopóki nie masz wiedzy jaką będziesz musiał puszczać temp wody na grzejniki ( poddasze) aby zapewnić komfort cieplny , to PC sobie odpuść. 

Ewentualnie trzeba by było policzyć jaki jest tam dokładny metraż do ogrzania  i jakiej wielkości masz tam grzejniki, bo rozumiem, że jakieś grzejniki już tam są zamontowane. 

Opublikowano
17 godzin temu, Outsider napisał:

Niech kolega weźmie pod uwagę to że wiekszość pomp traci ok połowę swojej mocy przy dużych mrozach. A napewno już taki Haier. I zwyczajnie zmarzniecie w domu. Do monoblocka trzeba zastosować układ pierwotny z glikolem i wtórny. Ze sprzęgłem. Bo rury CO z wodą wyprowadzone do monobloka mogą po prostu zamarznąć. Rozwiązanie druciarskie i upierdliwe. Sprzęgło samo w sobie może generować już stratę. Można zastosować bufor. Ale najważniejsze jest to jaka temperatura idzie na grzejniki. Jezeli w największe chłody idzie więcej niż  45 stopni to trzeba wymienić grzejniki na o wiele większe. Żeby mozna było je zasilać własnie wodą o niższej temp. Inaczej można pójść finansowo z torbami.

Ale warte aby zaoszczędzić tak z 10 tys zł no chyba że ktoś leży na forsie to 10 tysi w tą czy tamtą  a co tam , ludzie to tylko kilka litrów glikolu i tyle .

Opublikowano
  • Autor

Poddasze nie jest użytkowe puki co i nie wiem kiedy będzie a powierzchnia to jakieś 35m3 użytkowego i jest tylko sama instalacja wypuszczona na grzejniki nie duza powierzchnia wiec temp 45C wystarczy na grzejniki. Miałem palić kotłem zasypowym ale zrezygnowałem stad decyzja na PC i będzie ona współgrała z FV 4.2kw na takie rozwiązanie się zdecydowałem.

Opublikowano

PV 4,2kWp to starczy na pompę gruntową na pewno nie na powietrzną.

Opublikowano
  • Autor

Rachunki za prąd w okresie grzania (zimowym) nie musza wychodzić na zero. A na pewno znacznie niższe będą  zwłaszcza ze tylko grzane będzie w zimniejsze dni.

Opublikowano

Na pompę powietrzną trzeba mieć PV 5 kWp a skoro na przeciętny nowy dom potrzeba PV 3-4 kWp na bieżące zużycie a masz 4,2 to nie spodziewał bym się jakichś rewelacji z tą pompą.

Opublikowano
  • Autor

Ja wiem ze każdy chwali to co ma, ale ja już podjąłem decyzje ze to będzie PC i przy FV to nie będą bóg wie jakie rachunki. I zapotrzebowanie FV na PC  nie jest rzędu 5kwp.

Opublikowano

Podjąłeś dobrą decyzję. PV da ci ponad 4000 kWh rocznie. Trzeba odliczyć zużycie prądu w domu  a pozostałością pomniejszoną o 20 procent będzie można zasilić PC.

Opublikowano
  • Autor

Zbierając oferty na PC jednak będę musiał zwiększyć budżet do około 23tys. Monobloka bym kupił taniej z robocizna ale nie polecają mi sprzedawcy nie wiem dla czemu skoro jest prostszy w montażu a jedynie co to zabawy z glikolem. Puki co mam najlepszą oferte na splita 7kw Panasonica seri J.

Opublikowano

A co ci ma powiedzieć że mało zarobi na tym ? im droższe tym większą kasę można skubnąć .

Opublikowano

Na YT są relacje PV+PC obejrzyj sobie co ile zużywa żebyś się nie zdziwił.

Opublikowano
  • Autor

Jak bym sugerował się relacjami z YT to wogóle bym budowy nie zaczynał. Wiadomo koszty jakieś będą ale na pewno nie tak znaczne po za sezonem grzewczym.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.