xyzo Opublikowano 7 Maja 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Cześć drodzy forumowicze, Zwracam się do Was z prośba o ocenę i poradę instalacji jaką mi zainstalował developer w mieszkaniu. Mieszkanie w bliźniaku na parterze 64m. Podłogówka: 4 pętle (korytarz, łazienka, salon, aneks kuchenny), grzejniki: dwie sypialnie.Piec to Ariston Cared Premium EU. zastosowany zawór 3drożny Afriso ARV384.Zdjęcie rozdzielni załączyłem. Jestem przed odbiorem mieszkania i pytanie czy ta instalacja ma prawo działać efektywnie i ekonomicznie. Głównie chodzi mi też o to aby mieć możliwość niezależnego sterowania podłogówką / grzejnikami. Z tego co się dowiadywałem to powinna być zastosowana pompa i zawór 3d termostatyczny. Czy jakieś dodatkowe modyfikacje są potrzebne? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Maja 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Sam zawór 3-D bez siłownika nie jest sterowaniem tylko ręczną regulacją, ponadto w takim układzie on nie spełni swojej roli. Na twoim miejscu zażądałbym demonstracji działania i regulacji obiegu podłogówki oraz prawidłowego działania grzejników. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xyzo Autor Opublikowano 7 Maja 2020 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Też mi się tak wydawało :/ A czy mógłbyś przybliżyć co by trzeba było dodać aby to działało prawidłowo? Czy sam moduł mieszający załatwi sprawę np. taki jak załączyłem? Czy jeszcze jakieś dodatkowe modyfikacje powinny być wprowadzone? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Maja 2020 #4 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Taki moduł to musi być, ale nadal regulację masz pokrętłem ręcznym - automatyka polega na ty że ustawiasz raz a działa przez lata. A tutaj będziesz musiał czasem podkręcić temp na zaw 3-D lub ją obniżyć, ale to o 100% lepsze, niż to co masz obecnie. Sprzęgło ci nie potrzebne. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xyzo Autor Opublikowano 7 Maja 2020 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 super dzięki :), czyli w tym module zamiast siłownika mechanicznego powinien być siłownik automatyczny podpięty np z jakimiś czujnikiem temp z pokoju i powinno dać zadowalający efekt. Będę miał przeprawę z developerem mam nadzieje że wymuszę na nim korektę instalacji. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Maja 2020 #6 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Godzinę temu, xyzo napisał: powinien być siłownik automatyczny podpięty np z jakimiś czujnikiem temp z pokoju Powinien być sterownik pogodowy sterujący siłownikiem zaworu 3-D zależnie od temp na zewnątrz budynku. Może coś takiego jest w automatyce kotła - trzeba by sprawdzić w opisie kotła. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekb Opublikowano 8 Maja 2020 #7 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 Witam , możesz zastosować coś takiego kvs, 5,3 ..... jak coś wysyłka w 24/H :) Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...