Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Baxi Duo Tec, palnik co kilka minut załącza się, czy to normalne?


zaGroo

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, pierwszy raz mam do czynienia z kotłami i zastanawia mnie jedna rzecz. Gdy temperatura na kotle spadnie do około 43C to palnik załącza się i podgrzewa temperaturę do około 65C. Po kilku minutach temp znów spada do 43 i znowu to samo. Czy to normalne?

 

Tak to wygląda https://streamable.com/9368h

Opublikowano

Nie jest to normalne. Kocioł taktuje. Przyczyny to za duży kocioł, za mały odbiór ciepła przez instalację albo jeszcze inne kwiatki. 

Opisz więcej o instalacji, mile widziane fotki. 

Opublikowano

 

Szczerze, pierwszy raz mam do czynienia w życiu z kotłami. Mieszkanie 51M w bloku na ostatnim piętrze. Kocioł mam w łazience, termostat salus w pokoju dziennym. Temp wody w kotle ustawiona na 45c, grzania na 50C. Po instalacji kotła był serwisant, który stwierdził, że "wszystko jest w porządku". W sterowniku temp komfortowa ustawiona na 20.6, ekonomiczna na 19C.

20200121_185253.jpg

20200121_185247.jpg

20200121_185233.jpg

Opublikowano

Odkręcić termostaty na grzejnikach na full

Opublikowano
1 godzinę temu, Denddalf napisał:

Tak, wyższych o kilka stopni na zasilaniu

Sprawdziłem i dalej to samo jedynie troszkę są dłuższe odstępy czasu od zapalania palnika.

 

@0degree ok dzięki sprawdzę 

Opublikowano

Tak jak kolega wyżej pisał odkręć wszędzie termostaty. Ten piec tak działa odkąd go używasz? Nie masz przypadkiem w ustawieniach zwiekszonej mocy minimalnej? 

 

Wydaje mi się, że kocioł gdy taktuje powinien załącza się z mocą minimalną i jeśli przy pracy z mocą minimalną przegrzeje to wyłączyć palnik i jak woda ostygnie załączyć się od nowa z mocą minimalną,a tak przynajmniej wygląda to w przypadku mojego kotła. W twoim przypadku startuje on na maksa, a więc tak jak pisałem wcześniej trzeba sprawdzić czy moc minimalna nie jest podniesiona (jeśli tak to obniżyć) lub ograniczyć moc maksymalną. 

Opublikowano
5 godzin temu, Denddalf napisał:

Wydaje mi się, że kocioł gdy taktuje powinien załącza się z mocą minimalną i jeśli przy pracy z mocą minimalną przegrzeje to wyłączyć palnik i jak woda ostygnie załączyć się od nowa z mocą minimalną,a tak przynajmniej wygląda to w przypadku mojego kotła. W twoim przypadku startuje on na maksa, a więc tak jak pisałem wcześniej trzeba sprawdzić czy moc minimalna nie jest podniesiona (jeśli tak to obniżyć) lub ograniczyć moc maksymalną. 

Dzięki wielkie, dzisiaj po pracy będę kombinował. To jest ten rozdział w instrukcji? 

 

Jeszcze pytanko co do ustawienia sterownika Salus, jaka jest różnica między auto i manual? 

Screenshot_20200122-045911_Drive.jpg

Opublikowano

Ten fragment instrukcji opisuje ustawienia mocy kotła żeby zrobić analizę spalin i jego regulację, radzę Ci nie grzebać w czymś o czym nie masz pojęcia. Koledzy którzy doradzacie, nie piszcie takich postów w stylu sprawdź dolną moc, bo taką moc nikt nie podnosi celowo, laik sobie nie poradzi wręcz narobi jeszcze szkód gdzie będzie potrzeba kolejna płatna wizyta serwisanta.

Opublikowano

Jeśli nie czujesz się na siłach to lepiej samemu nic nie robić, tylko wezwać serwis. Jakbyś jednak chciał spróbować to zwróć uwagę na parametry p13 i p15. 

Sprawdź na jaką wartość masz ustawiony parametr p15. 

Screenshot_20200122_081504_com.google.android.apps.docs.jpg

Opublikowano

A filtry wody sprawdzał?? 

A termostaty odkręcił?  

A pompę odpowietrzył na osi wałka?

Ewidentnie przepłyyw za mały a moc palnika za duża do przepływu. 

Może być modulator mocy fiksuje. I daje za mocno w palnik.

Hej! 

 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.