Chirro Opublikowano 16 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Witam, dom ok 140m2, na dole podlogowka u gory 5 grzejnikow. Ocieplony 15cm i 15 welna dach. Kociol GB 062 24kw ze zbiornikiem CWU 200L i sterownik rc 310 na parterze. Z kotla wychodzi jeden obieg rozdzielany na zaworze trojdroznym (na zaworze mieszajacym afriso na podlogowke z rozdzielaczem na 7 obiegow) i pozniej zas powrot laczy sie do jednej rurki przed kotlem. Szukam optymalnego ustawienia kotla zeby pracowal w miare stabilnie i ekonomicznie,chce utrzymywac w pomieszczeniu 22 stopnie a w obnizeniu 21. Problem jest w tym ze kociol zadal 50stC pochodzil chwile w tej temp, nastepnie obnizyl na 47, potem 45 i 40. Gdy obnizyl na 40 temperatura byla jeszcze ponad 46 i sie wylaczyl.. itak dziwnie pracuje takimi cyklami. Mimo ze ustawiona temperatura pomieszczenia 21,5 a ma ustawione 22. Serwisant ustawil mi w ten sposob jak na foto. Dziwnie pracuje bo co chwile sie zalacza i wylacza, jak juz pracuje zmienia temperature zasilania. Jak by to ustawic zeby sobie grzal stabilnie a jakos tak nie wariowal. Moze lepiej ustawic grzanie wg temp zewnetrznej. Ktos ma jakies sprawdzone ustawienia badz jakas podpowiedz? pozdrawiam!
Chirro Opublikowano 5 Lutego 2020 Autor #2 Opublikowano 5 Lutego 2020 Ktoś jakies sugestie jak to ogarnąć??
gbbsoft Opublikowano 6 Lutego 2020 #3 Opublikowano 6 Lutego 2020 A masz termometr zewnętrzny? Sterownik jest w pokoju z podlogowka czy z kaloryferami? Wysłane przy użyciu Tapatalka
Chirro Opublikowano 6 Lutego 2020 Autor #4 Opublikowano 6 Lutego 2020 Mam czujnik zewnętrzny, sterownik jest na parterze tam gdzie podlogowka.
gbbsoft Opublikowano 6 Lutego 2020 #5 Opublikowano 6 Lutego 2020 To ustaw 'wpływ pomieszczenia' na 0K. Wlacz wg krzywej grzania i zobacz co będzie. Jak się włącza i wyłącza, to zmniejszasz punkt końcowy krzywej. Albo zrobi się gdzieś za zimno, albo przestanie się wyłączać. Wtedy przestajesz zmniejszać. Ps. Niedawno był prawie identyczny problem u kogoś... Poszukaj na forum. Też miał obwód podłogówki sterowany poza piecem i sterownik był w pokoju z podlogowka. Wysłane przy użyciu Tapatalka
gbbsoft Opublikowano 6 Lutego 2020 #6 Opublikowano 6 Lutego 2020 O... To był chyba ten wątek : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/31353-problem-z-ustawieniem-bosch-condens-gc9000iw-cw400/&share_tid=31353&share_fid=110131&share_type=t&link_source=appWysłane przy użyciu Tapatalka
Chirro Opublikowano 7 Lutego 2020 Autor #7 Opublikowano 7 Lutego 2020 a jaki ustawić na początek ptk początkowy i końcowy krzywej? Ustawilem poki co 25 i 60 stopni. Chyba ze uważasz żeby dac wyżej? Tryb grzania ustawione na podłogowe. od 4-7 i od 14-21 temperatura na 21,5 st a reszta 21. Ma to sens? ;p
gbbsoft Opublikowano 7 Lutego 2020 #8 Opublikowano 7 Lutego 2020 Ustawienie różnej temperatury w ciągu dnia chyba nie ma sensu, ponieważ ustawieniem na kontrolerze nie sterujęsz temperatura w żądnym pomieszczeniu. Temperaturą w pokojach z grzejnikami sterujesz za pomocą termostatow. Temperaturą w pomieszczeniach z podłogówką sterujesz za pomocą urządzenia, które steruje podłogówką . Na sterowniku ustawilbym na 24h stała temperaturę 21stC. To jest temperatura neutralna na kontrolerze: wyłącza dodatkowe przesunięcia krzywej grzania. Po ustawieniu 21stC (i ustawieniu wpływu pomieszczenia na 0K!!) całym systemem sterujesz tylko za pomocą krzywej grzania. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Chirro Opublikowano 8 Lutego 2020 Autor #9 Opublikowano 8 Lutego 2020 Tak tez zrobiłem, jest wporzo, lekko za cieplo u góry ale do poprawy lekko. Martwi mnie jedynie spalanie od 19 wieczorem do 12 następnego dnia spalil już 7,2m3 a do 19 czyli tych 24h to jeszcze trochę...
Chirro Opublikowano 8 Lutego 2020 Autor #10 Opublikowano 8 Lutego 2020 @gbbsoft Poszlo 10m3 gazu za cala dobe przy ustawieniach które podales. Nieco przegrzany dom jest. Da się cos jeszcze poprawić żeby te spalanie nie było takie wielkie?? Srednia temperatura za dobre około 0 stopni. W nocy minimum -3 a w dzień max 5.
gbbsoft Opublikowano 8 Lutego 2020 #11 Opublikowano 8 Lutego 2020 Jeżeli dom jest przegrzany, to obniz temperaturę w grzejnikach i podłogówce (odpowiednimi urządzeniami). Po co się męczysz? Jeżeli piec się wyłącza, to obniz krzywa grzania. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Om3K Opublikowano 9 Lutego 2020 #12 Opublikowano 9 Lutego 2020 Witam. Kolego Chirro, miałem albo dalej mam z tym problem, ale już mi tak bardzo nie wadzi. Mianowicie, piec mi się włączał ok 100/24h, po wprowadzeniu ustawień, które zalecił mi gbbsoft udało mi się zredukować dużą ilość załączeń pieca. Od 3 tygodni próbowałem różnych zmian w krzywej, na chwilę obecną zostałem na p.pocz 25 i p. koń 60 przy temp max -20 stopni. Teraz mam około 50 startów dziennie, przy czym każde uruchomienie CWU to u mnie 2 starty palnika więc myślę, że około 20-30 razy to są same starty na CWU w zależności jak używamy. Spalanie za ostatnie 3 tygodnie wyszło mi 6m3/24. Przed grzebaniem w piecu miałem 7m3, przy bardzo podobnych temperaturach, albo nawet ciut cielpejszych. W domu mam cały czas 22,5 w pomieszczeniu gdzie jest sterownik i cała podłogówka, natomiast grzejniki na górze ustawienie na termostatcie 3, termometr w pokoju pokazuje 22-23 stopnie. Może uda mi się jeszcze zredukować to jakoś ale i tak chyba nie jest źle skoro przy -8 w nocy i -4 dzień zjadło mi 7,2 m3. Od razu napiszę, że przy ustawieniu wg, temp zewnętrznej pompa działa cały czas, nawet jeżeli piec nie grzeje. To tak abyś nie szukał później odpowiedzi jak ja dlaczego pompa działa cały czas :)
Chirro Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor #13 Opublikowano 9 Lutego 2020 Ja mam mniej startow tylko dlaczego zere mi 10m3 na dobe?! ;/
Om3K Opublikowano 9 Lutego 2020 #14 Opublikowano 9 Lutego 2020 Tego nie wiem. Dla porównania ja mam 15 styr grafitowy i welny 30 na poddaszu. Wczesniej miałem podobne ustawienia jakie ty podałeś w opisie i mi zjadało wiecej gazu.
Chirro Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor #15 Opublikowano 9 Lutego 2020 Teraz sprawdziłem i zas wyszlo za dobe 10m3, gbbsoft jakies pomysły?
gbbsoft Opublikowano 9 Lutego 2020 #16 Opublikowano 9 Lutego 2020 Pokoje są dalej przegrzane?Piec ci się Wyłącz więcej niż 2 razy na jedno grzanie cwu? Wysłane przy użyciu Tapatalka
Chirro Opublikowano 10 Lutego 2020 Autor #17 Opublikowano 10 Lutego 2020 Tak, ale przykrecilem na termostatach u góry a na dol na podloge dalem na AFRISO pozycje 3 i podaje teraz jakies 29 stopni na podlogowke. No zobaczymy jak będzie, a mam pytanko czy ma to jakies znaczenie jakie ustawie ogrzewanie podloga czy grzejniki? Wplyw i tak mam na 0K
Chirro Opublikowano 10 Lutego 2020 Autor #18 Opublikowano 10 Lutego 2020 Pojawil się teraz taki problem. Temperatura zasilania zadana 37 a on nawet nie dojdzie do 37 i już wylacza się palnik..
Chirro Opublikowano 10 Lutego 2020 Autor #19 Opublikowano 10 Lutego 2020 Zmienilem z grzejnikow na podloge, dziwne to jest bo nagle zaczal chodzic stabilnie i nie wylacza się. Tylko pewnie zas lyknie 10m3 gazu. Masakra z tym wszystkim :P
Om3K Opublikowano 10 Lutego 2020 #20 Opublikowano 10 Lutego 2020 Daj znać czy dostrzeżesz jakieś różnice po tej zmianie.
Chirro Opublikowano 11 Lutego 2020 Autor #21 Opublikowano 11 Lutego 2020 Slabo.. i ten brak taktowania chwilowy był. zjadł 8m3 przy temperaturach średnio 6 stopni za zewnątrz.. ktoś ma jeszcze jakies pomysły? :(
gbbsoft Opublikowano 11 Lutego 2020 #22 Opublikowano 11 Lutego 2020 W dniu 10.02.2020 o 10:28, Chirro napisał: czy ma to jakies znaczenie jakie ustawie ogrzewanie podloga czy grzejniki? Z mojej wiedzy to ustawienie wpływa na dwie rzeczy: - mnożnik (1 czy 3) używany przy liczeniu przesunięcia krzywej przy różnicy miedzy temperaturą zadaną w pokoju na sterowniku a temperaturą zmierzoną przez niego w pokoju, pomnożone to przez 'wpływ pomieszczenia' - mnożnik (1 czy 3) używany przy liczeniu przesunięcia krzywej w sytuacji, gdy temperatura zadaną w pokoju na sterowniku jest inna niż 21stC. Więc: jak (a) ustawisz 'wpływ pomieszczenia' na 0K oraz (b) 21stC na sterowniku, to wg mnie (choć mogę się mylić) ustawienie 'czy grzejniki czy podłogówka' nie ma wpływu. PS. Przy +8stC na zewnątrz to mi też już zaczyna taktować. Przy +15 to ja mam ustawiony 'tryb letni', aby się w ogóle wyłączył, bo taktowanie jest tak duże, że nie ma sensu w ogóle grzać. PS2. Dla każdego domu zawsze istnieje taka temperatura na zewnątrz, przy której każdy piec zacznie ci taktować. W końcu przy +20 na zewnątrz każdy piec musi na 100% taktować, no chyba, że ktoś ma ustawiona +30stC w środku... :-)
Chirro Opublikowano 11 Lutego 2020 Autor #23 Opublikowano 11 Lutego 2020 Tak, masz racje. Tylko nie rozumiem dlaczego az tyle gazu mi bierze..
Ksieciunio Opublikowano 11 Lutego 2020 #24 Opublikowano 11 Lutego 2020 To nie ma znaczenia, możesz mieć gaz słabszej jakości.
Chirro Opublikowano 12 Lutego 2020 Autor #25 Opublikowano 12 Lutego 2020 Tez mi to przez myśl przeszlo jakiś czas temu. Dostawca Tauron, wiec chyba powinien być w miare dobry