Witam,

chciałbym zrobić schemat jak ten

1204403768_zaw4-Djedenobieg.jpg.cd21685b62e912b1af5d4f6c278c1270.jpg.f8aaaa761201ade5df670e66104ad18f.jpg

- parter 7 szt. grzejników, piętro 5 szt. - 4D sterowny pogodowo, kocioł Defro 15 kW - ekogroszek.

Planowałem zrobić dwa rozdzielacze (piętro, parter),  pompa CO 25/40, ochrona powrotu przez pompę na powrocie z 4D.

Myślicie, że pompa wyrobi i pomysł z rozdzielaczami jest ok?

Defro wymaga zaworu termostatycznego jako ochronę powrotu - czy przy takim schemacie nie będzie problemów z gwarancją - jak myślicie?

 

 

Opublikowano

Można jeszcze taniej i też skutecznie. Zamiast zaworu 4D wystarczy 3D 1 cal. Pompą kotłową połączyć zasilanie z powrotem dla ochrony powrotu.

Opublikowano

@tommyp2 mam tak u rodziców w Defro Sigma, tyle że bez CWU. Działa książkowo.

IMG_20191108_092617.jpg

Opublikowano
Godzinę temu, Digitrax napisał:

Można jeszcze taniej i też skutecznie. Zamiast zaworu 4D wystarczy 3D 1 cal. Pompą kotłową połączyć zasilanie z powrotem dla ochrony powrotu.

Taniej że względu na to, że zamiast 4D wstawić 3D?

Bo pompa na powrocie jest i tu i tu. 

Opublikowano
4 minuty temu, eliks napisał:

@tommyp2 mam tak u rodziców w Defro Sigma, tyle że bez CWU. Działa książkowo.

IMG_20191108_092617.jpg

Bardzo ładnie pracuje :-) 

Masz tylko grzejniki? 

Opublikowano
2 godziny temu, tommyp2 napisał:

Taniej że względu na to, że zamiast 4D wstawić 3D?

Bo pompa na powrocie jest i tu i tu. 

 

Tak jest. Unikniesz także dzięki temu sytuacji gdzie pompy pracują w szeregu gdy zawór 4D jest na MAX otwarty. Nie jest to pożądana sytuacja. Układ się uprości  w działaniu i wykonaniu oraz będzie tańszy w budowie.

Opublikowano
5 godzin temu, tommyp2 napisał:

Bardzo ładnie pracuje :-) 

Masz tylko grzejniki? 

Tak. Tu jest ponad 230m ogrzewane.

Opublikowano

 

 

 

Witam,

chciałbym zrobić schemat jak ten

1204403768_zaw4-Djedenobieg.jpg.cd21685b62e912b1af5d4f6c278c1270.jpg.f8aaaa761201ade5df670e66104ad18f.jpg

 

Defro wymaga zaworu termostatycznego jako ochronę powrotu - czy przy takim schemacie nie będzie problemów z gwarancją - jak myślicie?

 

 

 

Gdzie wymaga? Zapisy sa niejasne.

Na jesieni jednej babci dystrybutor zamontował z "pompa przewalowa" którą się jarał młodszy technik po wielu szkoleniach.

Pompa cisnie z wyjścia kotła na zasilanie. Defro w sterowniku ma "nawet taka opcje by nią sterować!!!!!111".

W DTR kotła tego nie było. W innym był taki schemat. Tak się chyba ta pompa wszyscy w tej piwnicy podjarali ze droga do wzbiorczego idzie przez pompę i 4d na sterowniku. Defro-dżichad 3/3 co widzialem od tej ekipy.

Groszek nie musi mieć wolnej drogi do naczynia wzbiorczego?

 

Całe szczęście że pompa za 4d:)

 

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.