borek83 Opublikowano 14 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Witam Panowie posiadam ten piec od 3 lat, zawsze paliłem pelletem Energy Gold A1 i było wszystko ok, w tym roku po jednym dniu palenia wyciągam z palnika twardą zgorzel, próbowałem zmian w ustawieniach palnika, ale to nic nie pomaga chyba, że robię coś źle , powietrze min 8 max 20, podawanie 5. Proszę o poradę czy coś da sie zrobić z tym czy to wina pelletu?
eliks Opublikowano 14 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Kolego zacznij od obniżania powietrza od wartości fabrycznych. Nie tykaj nadmuchu i podawania razem. Ustawiasz albo jedno, albo drugie i obserwuejsz.
borek83 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Autor #3 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Dziękuję za pomoc. Mam pytanko odnośnie koloru płomienia. Czy to prawda że ma być jasny?
Gość Trener40 Opublikowano 18 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 18 Grudnia 2019 @borek83 wstaw fotke palnika.
Gość Trener40 Opublikowano 18 Grudnia 2019 #7 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Dziękuje. Nakładka na palniku nie jest uszczelniona, to po pierwsze... Po drugie napisze co jeszcze i jak doszczelnić jak zrobisz fotkę na "w prost" palnika jak będzie wygaszony.
Gość Trener40 Opublikowano 18 Grudnia 2019 #9 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Ok. Może być..., a więc : Górą i dołem niepotrzebnie dmucha. Zrób tak : 1.Kup sylikon do kominków 1200 st C. 2. Z pół metra sznura do kominków o śr 1cm. ( jest miękki, więc go upchniesz tam gdzie Ci podpowiem). Wyciągnij ruszt i wszystko ładnie wyczyść. Działam z telefonu, więc nie zaznaczę Ci kresek, ale z pewnością zrozumiesz... Po włożeniu rusztu uszczelnij przód ( połączenia rusztu z palnikiem ( od spodu) sylikonem. Załóż nakładkę i również uszczelnij skosy sylikonem .Sznur teraz się przyda aby wcisnąć go na samej górze pomiędzy nakładką, a obudową palnika. Nie musisz wyciągać rusztu przy każdym czyszczeniu kotla... Przy takim uszczelnieniu mało co wpada pod ruszt. ( Raz na trzy miesiące wystarczy jak wyczyścisz pod rusztem ) Ustawienie powietrza z pewnością bedziesz musiał zmniejszyć, ale to sam ocenisz o ile... Po takim zabiegu całe powietrze przelatuje przez ruszt, a nie bokami. Czy pomoże - nie wiem, ale tak powinno być to uszczenione... P. S... Po wyjęciu rusztu sprawdź otwory napowietrzające czy nie są pozaklejane syfem ... Wkrętarka i wiertło fi4 lub fi 5 ( już nie pamiętam, ale sam sprawdzisz ) . Możesz każdy otwór przelecieć... No chyba, że stwierdzisz, że nie ma potrzeby.
borek83 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Autor #10 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Dziękuję bardzo. Zrozumiałem co i jak. Mam teraz remont więc zrobię to dopiero po Świętach i dam znać. Pozdrawiam
Gość Trener40 Opublikowano 18 Grudnia 2019 #11 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Po takim zabiegu zabaczysz, że na nakładce ceramicznej będzie zbierał się pył po spaleniu pelletu taki jak zbiera się na drzwiczkach. Teraz tego nie ma, ponieważ tamtędy dmucha lewe potwietrze. Ważne abyś sylikon nie nakładał na rozgrzane elementy i też ważne abyś za szybko po uszczelniu nie rozpalał kotla. Sylikon jest wytrzymały, ale robi się kruchy gdy za szybko się stwardnieje i może odpadać....jakby coś dopadło, to pistolet i dolozysz - to nie problem.
parkowy Opublikowano 23 Grudnia 2019 #12 Opublikowano 23 Grudnia 2019 napisałeś że zawsze paliłeś pelletem A1 a teraz palisz tym samym czy zmieniłeś na inny. Twój palnik jest przystosowany tylko do spalania pelletu A1. To nie jest palnik VG samoczyszczący.
borek83 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Autor #13 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Palę tym samym Energy Gold a1
borek83 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor #14 Opublikowano 18 Lutego 2020 Witam. Odwiedził mnie dzisiaj Pan z analizatorem spalin i wyszło, że temperatura spalin ma aż 250 stopni, po zmniejszeniu powietrza do 5 spadla do 190, ale to i tak za duzo. Ma ktoś pomysł co może byc tego powodem? Próbowalismy wszystkich ustawień. Sprawność kotła jest tylko na poziomie 80% ;( Dmuchawa chodzi.
borek83 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor #16 Opublikowano 18 Lutego 2020 Nic nie zmieniałem od samego początku, rok temu odczyty były ok. czy może zakłócił odczyt dzisiejszy wiatr? Jaki rck polecasz?
eliks Opublikowano 18 Lutego 2020 #17 Opublikowano 18 Lutego 2020 Zwykły Darco w wyczystce albo na czopuchu. Edit: i pewnie zawirowaczy spalin nie masz, a przydały by Ci się.
borek83 Opublikowano 20 Lutego 2020 Autor #18 Opublikowano 20 Lutego 2020 Ciag kominowy prawidlowy, 0.21. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysly?
eliks Opublikowano 20 Lutego 2020 #19 Opublikowano 20 Lutego 2020 Prawidłowy 0,21 czego? Jakiej jednostki? Bo chyba nie bara.
borek83 Opublikowano 20 Lutego 2020 Autor #20 Opublikowano 20 Lutego 2020 Szczerze to już sam nie wiem. Myślałem że to jest w jednostkach mbar. Kominiarz podał mi tylko odczyt 0.21. W instrukcji pieca jest wymaganie 0.15 do 0.25 mbar więc od razu uznałem, że to jest w tych jednostkach.
eliks Opublikowano 20 Lutego 2020 #21 Opublikowano 20 Lutego 2020 Tak się tylko pytam bo kominiarz sam nie wie. Jeśli mbar to się zgadza, to 21 Pa więc ciąg 2 razy za duży..
borek83 Opublikowano 20 Lutego 2020 Autor #22 Opublikowano 20 Lutego 2020 Ale w instrukcji jest od 0.15 do 0.25
eliks Opublikowano 20 Lutego 2020 #23 Opublikowano 20 Lutego 2020 Warunki kominowe się zmieniają z minuty na minutę. Ty powinieneś RCK ustawić na 10Pa i tyle. U mnie instrukcja mówi od 0,03-0,12, Generalnie popytaj sie ludzi jak mają ustawione regulatory.
sambor Opublikowano 20 Lutego 2020 #24 Opublikowano 20 Lutego 2020 Powinno być ok 10-15 Pa= 0,1 - 0,15mbar, a instrukcja do kosza i montaż RCK wskazany.
borek83 Opublikowano 20 Lutego 2020 Autor #25 Opublikowano 20 Lutego 2020 Dziękuję za info. Zakupie rck i mam nadzieję że to pomoże. Pozdrawiam