Opublikowano

Piec : Defro duo uni r 15KW 

Co jakiś czas wyskakuje mi "Chwilowy brak obrotów" już nie wiem co może być

Wszystko co możliwe wyczyszczone, tacka paleniska otwory przeczyszczone/przewiercone drożne 

Dmuchawa czysta 

Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem ? 

Opublikowano

Pewnie każdy kto miał odczynienia z turbinką na dmuchawie.

Opublikowano

Ogólnie trafiłem na wątek kabla od hallatronu że może być uszkodzony, przeczyściłem styki wyprostowałem kabel przy sterowniku czekam na efekt :) 

Opublikowano

Muszę przyznać że przedmuchanie złączy oraz wyprostowanie kabla przy sterowniku od hallatronu zrobiło robotę. 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Jednak kabelek nie pomógł, pomogło podniesienie w serwisie obrotów 200/600 i teraz jest git. Od 2 tygodni (takie info dla potomnych)

Opublikowano

Nie za mocno dmucha przy takich ustawieniach? 

 

Opublikowano (edytowane)

Węgiel bardzo dobrze się wypala (chociaż węgiel w ost latach coraz gorszy) 

Korekta nadmuchu -9 przy mocy 65%

Ogrzewam 200m2 / 125 KG na 8 dni wychodzi :)

Soft 3.5.2

Edytowane przez stolwel
Opublikowano (edytowane)

Mógł byś podać ustawienia serwisowe  mocy ale te fabryczne oraz te z kodu 7785 min i max wentylator byłbym wdzięczny 

Edytowane przez Snoopi21898
Opublikowano (edytowane)

W załączniku moje ustawienia serwis i menu producenta to oryginalne ustawienia.

ster K1Pv4 soft 3.4.0

kociołek 15kW eko komfort lux

dmuchawa w standardzie 80W z tym dużym hallotronem

Komfort eko lux 15kW.pdf

Edytowane przez Darekgra
  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Ja mam klasyczne z softu, 3.5.2

 

pod min 1

pod max 3

min przerwa 24

max przerwa 48

roboczy min 13

roboczy max 25

min obroty 200

max obroty 600

 

korekta - 9 

moc 65%

 

Histereza CWU 3 stopnie 

Podłoga 33 / Histereza 2  

Węgiel Bartex Silver / Gold 

 

Bez tytułu.png

Edytowane przez stolwel
  • Lubię to 1
Opublikowano

Ok dzięki 

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

jednak były to za wysokie obroty 

zmiana obrotów standardowych 80 na 120 minimalnych i jest ok max 300 

widocznie 80 to za niskie obroty i nie mogło napięcie rozhulać nadmuchu. 

  • 8 miesięcy temu...
Opublikowano

Alarm : Chwilowy brak obrotów.

Udało mi się to rozwiązać poprzez rozebranie oraz wyczyszczenie korony palnika. 

Na pierwszy rzut oka wydawało się że jest ok ale po rozebraniu było inaczej.

Link afiliacyjny

🛠 Szukasz kotła na paliwo stałe?

Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu

Porównaj oferty

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.