Witam czy ta pompa jest zamontowana w dobrym kierunku ?  W dodatku zawór zwrotny pod pompą cały czas grzechocze.

I drugie pytanie dlaczego tylko na tym odcinku w całej instalacji jest korozją. 

IMG_20190927_095727.jpg

IMG_20190927_095630.jpg

IMG_20190927_095547.jpg

Opublikowano

Sama pompa przewałowa jest zamontowana dobrze, wirnik zaś można obracać co 90 stopni, odkręcając 4 śruby ampulowe na korpusie pompy.

PS: Czy to pomysł na pompę "energooszczędną"  ? :)

Opublikowano

Wszystko dobrze. Zawór przestanie grzechotac jak zmniejszysz przepływ na pompie (albo skrecisz ten regulacyjny).

Opublikowano

Rdza się pojawiła, bo tam występuje punkt rosy. Wyczyść to i ociepl i będzie po problemie. 

Opublikowano

Sprawdź czy nad pompą nie ma jakiegoś minimalnego rozszczelnienia. 