Panowie,

potrzebuję Waszego wsparcia, chodzi o kocioł gazowym 2-f firmy ACV. Podczas otwarcia maksymalnego tylko zimnej wody z baterii wannowej, uruchamia mi się również CWU w kotle gazowym. Przy mniejszym poborze wody nieprawidłowość nie występuje. Co może być przyczyną ?

Opublikowano

Kocioł podczas grzania CW korzysta z czujnika przepływu wody przez kocioł.

Najprawdopodobniej takie zjawisko powstaje podczas max otwarcia baterii wannowej czyli bateria pobiera wodę zimną i jednocześnie z drugiej rury wodę idącą przez kocioł i kocioł się uruchamia.

Winna jest bateria wannowa

Opublikowano

Sprawdziłem każda baterię w domu i kocioł zachowuje się tak samo tzn. uruchamia się na ok. 1 sek. 

Jak  należny podłączyć układ CWU przy kotle 2-f, bo w instrukcji brak informacji na ten temat.

Opublikowano

Czy masz zaw zwrotny na zasilaniu kotła ?

Jak nie to przy zbyt cienkich rurach w instalacji wodnej woda może cofać się z kotła i powodowa spadek ciśnienia uruchamiający kocioł na grzanie CW.

Opublikowano

nie mam, czy wystarczy zamontować zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym (z dźwigienką)  ?

Opublikowano

podobno w kotle nie mam takiego zaworu bo nie potrzeba :(

Chciałbym założyć zwykły bezpieczeństwa z ZZ tylko nie wiem na ile BAR-ów. Czy 3 bar wystarczy ??

Opublikowano

Jak nie ma to trzeba dać, musi być ZB 6bar.

Jak patrzyłem to obecnych kotłach 2F ACV ZB od grzania wody nie są instalowane - oszczędności konstrukcyjne.

Opublikowano

Wstawiłem ZB 6Bar, pomogło połowicznie, bo nadal przy zakręcaniu baterii uruchamia się kocioł na ok. 1 sek. :(

Opublikowano

Jesli tak jest od poczatku to potrzebny jest reduktor cisnienia i naczynie przeponowe wtedy problem zniknie. Jesli bylo dobrze a teraz pojawil sie problem to moze byc przeplywka w kotle choc zwykle psuja sie w drugą stronę. Jakie masz cisnienie w sieci ?

Opublikowano

a w mojej instrukcji takiego schematu brak.

Sprawdziłem jeszcze raz baterie i już jest lepiej, tylko na jednej uruchamia się kocioł ale już bez wentylatora.

Zostawię na razie będę obserwował.

Taki schemat jest w dokumentacji mojego kotła

image.thumb.png.43ce10b620e4742e814f11dd81ebaf1e.png

Opublikowano

Ja w takich przypadkach nie montuje naczynia w torze grzania wody tylko wpinam ja przewaznie za reduktorem. Nie zakladam nigdzie zz bo reduktor sam w sobie jest zz plus za wodomierzem antyskazeniowy. Problem z uderzeniami hydr. wtedy znika. Spotkalem sie w takich przypadkach z "bujaniem" wodomierza i nabijaniem rachunkow za wode

Opublikowano

@sambor czyli mam podpiąć tak jak na schemacie który umieściłeś, wtedy będzie poprawnie ?

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

@Sambor, krótkie pytanie jakie ciśnienie (powietrza) powinno być w naczyniu przeponowym ??