kaz Opublikowano 21 Maja 2019 #1 Opublikowano 21 Maja 2019 Chcę podbierać z solarów ciepło do CO - i tak: - jeśli w bojlerze jest woda o temp.> 50st. to zawór zt odcina bojler i czynnik krąży tylko solar > wymiennik pwc > solar - jeśli w boljerze jest woda < 50st. to zawór zt przełącza: solar > pwc > bojler > solar czy ten schemat instalacji jest do przyjęcia i czy zawór zwrotny zz jest potrzebny.
Andrzej_M_ Opublikowano 21 Maja 2019 #2 Opublikowano 21 Maja 2019 2 godziny temu, kaz napisał: Chcę podbierać z solarów ciepło do CO ,,,, Na Twoim miejscu najpierw określiłbym jaką nadwyżkę ciepła wytwarzają w Twojej instalacji kolektory słoneczne w tzw. okresach przejściowych. Znając przybliżone dane, można rozważyć czy rozbudowa instalacji ma sens ekonomiczny.
kaz Opublikowano 21 Maja 2019 Autor #3 Opublikowano 21 Maja 2019 chyba nie zrozumieliśmy się - więc powtórzę pytanie: - czy ten schemat instalacji jest do przyjęcia i czy zawór zwrotny zz jest potrzebny?.
Andrzej_M_ Opublikowano 21 Maja 2019 #4 Opublikowano 21 Maja 2019 40 minut temu, kaz napisał: ,,,, czy zawór zwrotny zz jest potrzebny?. Nie znam się na hydraulice, ale należało by się przede wszystkim zapoznać z natężeniem przepływów medium w obwodach i przede wszystkim DTR zaworu rozdzielającego. Jeżeli zawór rozdzielający jest zaworem szczelnym (odcinającym), to zawory zwrotne są zbyteczne (to jest chyba logiczne).
sambor Opublikowano 21 Maja 2019 #5 Opublikowano 21 Maja 2019 To nie będzie dobrze działać- nie daje się 2 wymienników w szeregu. Dlaczego nie dasz wymiennika płytowego za zaw 3-D przełączającym? Wtedy zaw przełącza albo na WP albo na wężownicę, która też robi za wymiennik. Zaw 3-D powinien być przełączający a nie przypadkiem mieszający, jak to niektórzy dają.
kaz Opublikowano 21 Maja 2019 Autor #6 Opublikowano 21 Maja 2019 2 godziny temu, Andrzej_M_ napisał: Jeżeli zawór rozdzielający jest zaworem szczelnym (odcinającym), to zawory zwrotne są zbyteczne (to jest chyba logiczne). - zgadza się, ale nie znalazłem takiej informacji i stąd pytanie na forum - a praktycy mogliby takiej informacji udzielić. 1 godzinę temu, sambor napisał: Zaw 3-D powinien być przełączający ..... i taką funkcję ma pełnić na podanym schemacie. Mógłbyś coś podpowiedzieć odnośnie schematu? Co jeszcze chciałbym osiągnąć - otóż - opcja: - idzie ciepłe medium z solarów, i po odebraniu przez WP zostaje powiedzmy 50st. a w bojlerze jest 30 to chciałbym aby grzało jeszcze wodę w bojlerze- stąd taki schemat. sterownik to nie problem - ogarnę.
sambor Opublikowano 21 Maja 2019 #7 Opublikowano 21 Maja 2019 3 minuty temu, kaz napisał: Mógłbyś coś podpowiedzieć odnośnie schematu? Ja już się chyba wypowiedziałem na temat twojego schematu, powtórzę jeszcze raz wg mnie to złe rozwiązanie
Gość Digitrax Opublikowano 21 Maja 2019 #8 Opublikowano 21 Maja 2019 Obieg winien wyglądać tak: wyjście z solarów > rura > trójnik rozgałęziający na wymiennik płytowy i wężownicę. Następnie powrót z wymiennika płytowego i wężownicy połączyć zaworem 3d za którym ma pompa tłocząca glikol do solarów. Dodatkowo przed pompą filtr i naczynie przeponowe. W tym układzie sterownik przełącza grzanie na wymiennik płytowy lub zbiornik CWU.
sambor Opublikowano 21 Maja 2019 #10 Opublikowano 21 Maja 2019 To to samo o czym pisałem 3 posty wstecz.
kaz Opublikowano 22 Maja 2019 Autor #12 Opublikowano 22 Maja 2019 12 godzin temu, sambor napisał: .... nie daje się 2 wymienników w szeregu. dlaczego? - wyjaśnij proszę
sambor Opublikowano 22 Maja 2019 #13 Opublikowano 22 Maja 2019 Po pierwsze straty ciepła po drugie straty na przepływie - opory przepływu mogą być za duże, Przepływy pod wymiennik ustawia się dla danych parametrów a w twoim przypadku zmieniasz je zależnie czy są 2 lub 1 wymiennik .. Prawidłowym rozwiązaniem jest to które masz na ostatnim swoim rysunku.