Klecki Opublikowano 10 Kwietnia 2019 #1 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Witam posiadam rozdzielacz ogrzewania podłogowego firmy Gorgiel wraz z przepływomierzami tej firmy Najprawdopodobniej pokazujelą one błędnie przepływy, ogólnie średnie opinie tez o nich słyszałem. Czy jest możliwa ich wymiana na rotametry innej firmy? Pozdrawiam
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #2 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Miałem przeróbkę tego rozdzielacza, tj był to zestaw tzw podmieszajacy, wywaliłem pompę i rtl- a na zasilaniu, baypass; rozdzielacz zasila gotowa grupa pompowa afriso z zaworem mieszający sterowanym elektronicznie, od kotła idzie sprzęgło, drugi obieg na grzejniki, tez grupa pompowa, wszystko elegancko. W poprzednim rozwiązaniu, gdzie pompa podmieszala wodę w rozdzielaczu miałem przepływy na rotametrach rzędu 2l/min, teraz wszędzie 1l/min przy wkręconych na maksa, co ciekawe rotametry w ogole nie reagują na regulacje od pewnego momentu, może nimi kręcić i kręcić, przepływ i tak 1l/min, chyba ze je skręci na maksa. Pompa jest 25/6, także nie ma raczej opcji ze za słaba, Ok 700 pexa jest położne.
zaworek Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #3 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Na ile obwodów jest rozdzielacz i jakie idą rury do niego?
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #4 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 12 obwodów, do rozdzielacza rury 25, wg zaleceń afriso, w podłodze 16. Podmieszala pompa o takiej samej mocy 25/6 z tym ze była w rozdzielaczu. Ogolnie jest ciepło, ale te przepływy nie dają mi spokoju. Było Ok 2l/min, spadło do 1l/min, podobno rotametry Gorgiel nie są najlepsze Na zasilaniu 30 stopni, powrót 25 stopni Nie wiem jak będzie zima z temp w pomieszczeniu, chce sprawę wyjaśnić teraz
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #5 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 31 minut temu, Klecki napisał: do rozdzielacza rury 25, wg zaleceń afriso, Wg jakich zaleceń afriso? Rury 25 to średnica wewnątrz czyli DN25, czy na zewnątrz czyli PEX25 lub PP25? Teraz masz całkiem inny układ - poprzednio pompa pracowała tylko w układzie rozdzielacz - rury w podłodze , obecnie doszły rury zasilające i to one tłumią przepływ . Ostatnio w innym temacie podawałem że rura PEX25 to max przepływ 730l/h czyli praktycznie nie więcej niż 1l/min w twoim przypadku - 12 x 1 x 60 =720l/h. Wniosek - rozdzielacze są OK- masz dużo kasy to zmieniaj, efekt będzie żaden , trzeba pomyśleć o zwiększeniu średnic rur. Poprzednio zasilałeś układ wyższymi temperaturami, to przepływ mógł być niższy i rury wystarczały, obecnie są za małe. Jak ci nie wystarcza przepływ rzędu 1l/min to albo zwiększasz średnice rur albo dajesz większą pompę np 25/8 ale wtedy instalacja będzie głośna?
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #6 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 To jest rura DN 25. Odnośnie zaleceń, zacytowałem instalatora który to zlecenie wykonywał, bo zwróciłem (nie)świadomie uwagę czy rury doprowadzające będą Ok. Rury idą w wylewce także pozostaje kucie. Przepływy były większe gdy pompa była na rodzielaczu, ale przypadkiem czy zadaniem takiej pompy nie jest wyłącznie mieszanie wody cieplej i zimnej ? Cala ta podlogowka i jeszcze piętro grzejników było na jednej pompie z kotła i było Ok. Dodam jeszcze ze teraz gdy pompa(25/6) jest na 3 biegu to słyszę szum wody nawet z dala od rozdzielacza. Jaka jest szansa ze rotametry pokazuje błędnie?Bo do tego może warto zacząć ?
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #7 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 56 minut temu, Klecki napisał: To jest rura DN 25 Od tego trzeba zacząć - jaka to rura? , jaka jest jej długość - wtedy można przeliczyć wstępnie czy zmiana rur czy pompy czy rotametrów a może zaw 3-D? Godzinę temu, Klecki napisał: Przepływy były większe gdy pompa była na rodzielaczu, ale przypadkiem czy zadaniem takiej pompy nie jest wyłącznie mieszanie wody cieplej i zimnej ? Tak. Tak masz pewnie zaw 3-D mieszający - jaki to zawór - oznaczenie? PS jak słychać przepływ wody w rurach to na pewno nie jest rura DN25, tylko co najwyżej DN20 - wyjaśnij to jako pierwsze - jaka rura - materiał i rzeczywistą średnicę , nawet po zewnątrz. Dodatkowo gdzie masz rotametry - na zasilaniu czy na powrocie i gdzie mają zero - na górze czy na dole?
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #8 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Rura doprowadzający maja max 3,5 m i mea culpa maja średnice zewnętrzna 25 mm rotametry są na zasilaniu ale przedtem były na powrocie. wg naklejki. Pompa brała wode z zasilania- górnej belki tam ją mieszając z zimna na powrót- dolna belkę. Nie rozumiem tego i nawet się nie staram ale tak było Teraz zasilanie jest dolna belka, powrót górna. to są gotowe grupy pompowa afriso, zaworem miesiącem steruje czujnik pogodowy sprzęgło tej samej firmy, piec Immergaz Wode ewidentnie słychać w rurach ogrzewania tj pexie 16mm gdy pompa jest na 3 biegu
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #9 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Teraz zasilaniem jest belka dolna
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #10 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Pompa, bypass, wszystko ściągnięte, zaślepione. Grupy pompowa są pod rury 22mm, jest nawet rysunek- schemat w instrukcji
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #11 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Podaj jakie to grupy pompowe, ale konkretnie , najlepiej link - nie mam czasu szukać jaki materiał tych rur zasilających - PEX?, PP zgrzewane?
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #12 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Grupa pompowa od grupy pompowejbezpośrednio idzie rura miedziana średnica zew 25 mm, dalej pex średnica zew 25 mm
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #13 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Mam rotametr innej firmy, spróbować go czy nie ma sensu? Czy przy przepływie 1l-min uzyskałbym różnice między temp zasilania a powrotu 4 stopnie ?
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #14 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Rury miedzianej 25 nie ma , jest Cu22 i to pewnie ta, równoważna z PEX25 = DN20, ale 3,5m to pompa powinna przepchać, głośno bo głośno ale przepływ powinien być. Rotametrów "na pałę" nie wymieniaj, od innych przeważnie nie pasują. Zrób inny eksperyment - zamknij np 1/3 pętli- tak aby w nich był przepływ 0 i co wtedy masz w pozostałych?. Te rury grające z PEX16 to są wszystkie czy tylko 1? Zero na rotametrze masz na górze czy na dole szklanki?
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #15 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Rzeczywiście, rura miedziana ma 22mm średnicy zew, zmierzyłem dokładnie teraz miara. Zero jest na gorze szklanki. jak zamknę 1/3 obwodów to przepływ w pozostałych pętlach rośnie delikatnie, nie więcej jak 0,5 l/min. Rotametry nie są w pełni wypełnione woda , na gorze jest powietrze kazda pętla była z osobna przeleją woda wodociągowa, zapowietrzenie odpada
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #16 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Rura 25 mm pex doprowadzająca i odprowadzająca ma max 270 cm, sprawdziłem teraz
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #17 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 To wg mnie rotametry są prawidłowe, masz przepływ sumaryczny ok 730-750l/h. Jakie są długości pętli Szukaj innego wąskiego gardła np filtr przed grupą pompową, coś nie tak z pompą? - jaka dokładnie to pompa? Daj foto jak masz to podłączone
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #18 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 To jest pompa willo yonos para 25/6 zestaw jest nowy filtr mam przed sprzęgłem
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #19 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Na zasilaniu mam zawór odcinający DN 30 , na powrocie DN 20, czy to może być powód ?
zaworek Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #21 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 To nic że nowy zestaw,były przeróbki a instalacja zapewne po przeróbkach nie była płukana dlatego mimo wszystko sprawdź filtr .Tak na marginesie filtr powinien być tuż przed pompą(grupą pompową) a nie przed sprzęgłem,przed sprzęgłem to kolejny,na powrocie do kotła-chroniący pompę w kotle
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #22 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Filtr jest na powrocie do kotła ze sprzęgła, jest czysty Zauwzylem ze w momencie jest załączają się pompy występują minimalne wahania ciśnienia, wskazówka drga, jak się wyłączają wszystko wraca do normy
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #23 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Tak dwie grupy pompowa, jedna z mieszaczem na podłogówkę, druga bez, na grzejniki, z tym obiegiem wszystko gra
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2019 #24 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Godzinę temu, Klecki napisał: To jest pompa willo yonos para 25/6 zestaw jest nowy filtr mam przed sprzęgłem I pompę puszczasz na max podnoszenie? Spróbuj pokrętłem dać w prawo na max i w lewo na max - wtedy sprawdzisz jakie są przepływy.
Klecki Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor #25 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Tzn pompa jest na 3, środkowym biegu z prawej strony, praca stalocisnieniowa. Jak puszczej pompę na 6 bieg przepływy wztrastaja, trochę, na pewno nie o 1l/min W prawo na max- wzrastają do 1,5 l-min, wszędzie Lewo na max- na dwóch rotametrach zwiększyło sie do niecałe 1,5l-min, reszta bez zmian