Witam. potrzebuje waszej pomocy. problem polega na tym że sterownik Defro K1P nie wyłącza pompy podłogowej. Pompa ta jest podłączona do sterownika jako dodatkowa 1, wszystkie parametry ustawione jak dla podłogi, lecz pompa pracuje cały czas /nie wyłącza się/.  w menu ustawień w ogóle nie reaguje na WYŁĄCZ. pracuje jakby ją włączył do sieci. Reset, ustawienia fabryczne nie pomagają. Wystarczy że jest napięcie na sterownik a ona już pracuje. Dodam że wcześniej było OK. nic nie zmieniałem. Zobaczyłem to gdy podłoga pewnego ranka był zbyt nagrzana. 

Edytowane przez udi100
Gość berthold61
Opublikowano

Tak po prawdzie wg mnie ta pompa powinna chodzic cały czas a temperaturę powinien podawać zawór , wyłączanie pompy do podłogówki niczego dobrego nie daje .

Opublikowano

Przebite triak

Pozdrawiam Krzysiek 