Skzp-02 ustawienia kaloryczności


FAFAŁ

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Kalorycznościa ustawiasz jak często ma podawać węgiel jeśli chodzi o naweglanie palnika. Jak dasz duża będzie podawał zadziej jak mała częściej. Ale tyle ile ustawisz mu czasu w auto. Może po chlopsku bo namieszalem. Np masz ustawione 25 kJ. I przez godzinę na pełnej mocy będzie podawał dajmy na to 4kg węgla to jak mu ustawisz 8 sekund to będzie tak podawał że przez godzinę poda i tak 4 kg węgla tylko zadziej a dłużej. A jak ustawisz mu 3 sekundy. To nadal poda 4kg na godzinę ale częściej będzie kręcił. Zwiekszysz kj np na 29 i będzie np wychodziło że podać ma 3kg węgla to znów co 8sekund czyli rzadziej a dłużej 3kg a 3 sekundy 3kg nadal ale częściej a mniej. Ma to znaczenie przy np weglach zuzlujacych że częściej podaję to mniejsze robi spieki bo częściej rusza zlozem

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Kumejszyn dzięki.

Opublikowano

Kalorycznost i potencjal podajnika najlepiej prawidlowo,spalanie dostowujemy z pomoca odpowiednego powietrza :-).Dlatego kupujemy madry sterownik,kalkuluje lepiej,niž my.