sebmon2666 Opublikowano 24 Lutego 2019 #1 Opublikowano 24 Lutego 2019 Witam mam problem z ustawieniem pieca. Piec Hefa 25kw EKO MAT spala ok 50 kg ekogroszku dobrej jakości (26kj)na dobę. Sterownik Compit Guide R520 ustawienia fabryczne. Jak staram sie cos zmieniac to albo piec spala jeszcze wiecej albo gaśnie. Dom ocieplony, poddasze ocieplone, pow. Domu 250m2. Prosze o pomoc
sebmon2666 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor #2 Opublikowano 24 Lutego 2019 1 minutę temu, sebmon2666 napisał: Witam mam problem z ustawieniem pieca. Piec Hefa 25kw EKO MAT spala ok 50 kg ekogroszku dobrej jakości (26kj)na dobę. Sterownik Compit Guide R520 ustawienia fabryczne. Jak staram sie cos zmieniac to albo piec spala jeszcze wiecej albo gaśnie. Dom ocieplony, poddasze ocieplone, pow. Domu 250m2. Prosze o pomoc
Gość Visitor1230 Opublikowano 24 Lutego 2019 #3 Opublikowano 24 Lutego 2019 Uzupelnij profil. Waznym jest sposob ogrzewania. Jak skonstruowana jest instalacja. Jak prowadzona. Czy sa jakies mieszacze, pogodowka. Jakie sa temparatury na obiegu i jakie w domu. Czy kociol jest regularnie czyszczony. To samo dotyczy komory napowietrzajacej. Czy kociol stoi czy permanentnie pracuje. Jaka jest temp spalin. Z tego co widze palnik to chyba zwykla fajka z nieobrotowa korona. Korona w takim przypadku powinna byc uszczelniona. To podstawa.Troche nie chce mi sie odwracac monitora zeby poczytac nastawy. Wrzuc zdjecia popiolu.
sebmon2666 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor #4 Opublikowano 24 Lutego 2019 Kociol pracuje tylko w okresie grzewczym. Jest regularnie czyszczony. Korona jeat uszczelniona. Stara instalacja. Ale mam porownanie z sasiadem ma taka sama instalacje tylko inny kociol spala max 20 kg na dobe w domu stare żeliwne kaloryfery brak podlogowki
mkaczko Opublikowano 24 Lutego 2019 #5 Opublikowano 24 Lutego 2019 A cxy kolega ma glowice termostatyczne ??Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 24 Lutego 2019 #7 Opublikowano 24 Lutego 2019 To, ze kolega spala mniej to nic nie znaczy. W popiele masz niespalony wegiel. Wez napisz czy masz w sterowniku PID, czy sterowanie dwustanowe. jezeli sterowanie dwustanowe to napisz po ludzku jaki masz czas podawania, jaki przerwy i jaki nadmuch.
mkaczko Opublikowano 24 Lutego 2019 #8 Opublikowano 24 Lutego 2019 Ten stwrownik nie ma piduWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
sebmon2666 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor #9 Opublikowano 24 Lutego 2019 A czas podawania i przedmuchu tak jak w instrukcji. Nie znam sie na tym stad prosba o pomoc ..... gdybym mial jakiekolwiek pojecie sam bym kombinowal
Gość Visitor1230 Opublikowano 24 Lutego 2019 #10 Opublikowano 24 Lutego 2019 Ok, tylko mozna dostac skoliozy kregoslupa w odcinku szyjnym czytajac te skany. A monitor mam na scianie to nie bede go demontowal zeby przekrecic. Edit: masz jakis sterownik pokojowy podpiety pod kociol? Takie i wszelkie inne informacje powinny sie pojawic w pierwszym poscie. Bo zanim dojdziemy do czegokolwiek minie tydzien.
mkaczko Opublikowano 24 Lutego 2019 #11 Opublikowano 24 Lutego 2019 Oczywiscie ze maA na ile ustawioneMasz zawor 3 drogowy ??? Przy pompie ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
sebmon2666 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor #12 Opublikowano 24 Lutego 2019 Mam i najpierw byl ustawiony na 8 to mozna bylo zdechnac z ciepla teraz mam na 3 jest dobrze z temperatura ale spalanie wegla zmalalo moze o 10 kg na dobe wiec dalej spalam ok 40
mkaczko Opublikowano 24 Lutego 2019 #13 Opublikowano 24 Lutego 2019 Czyli zawor w fubkcji ochrony powrotu ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
sebmon2666 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor #14 Opublikowano 24 Lutego 2019 Nie znam sie ale z mojej dedukcji ciepla woda bardziej krąży miedzy zasilaniem a powrotem a nie przez uklad u domu
Gość Visitor1230 Opublikowano 24 Lutego 2019 #15 Opublikowano 24 Lutego 2019 Nie mam co prawda doswiadczenia z ogrzewaniem takiej powierzchni. Na dzien dobry zmniejszylbym podawanie, F8. Jest niedopal w popielniku. Czyl palnik nie daje rady spalic podawanego wegla. Zejdz z tym podawaniem na powiedzmy 15 sek. I obserwuj co sie dzieje. Jezeli kopiec bedzie sie zapadal na wysokosc ponizej 3 cm ponizej korony zmniejsz troche nadmuch. Albo inaczej ustaw F8 na 5 sek F9 na 35 do 40. Nadmuch ustaw tak zeby kopiec mial odpowiednia wysokosc max 5 cm. Jezeli kociol bedzie dlugo dochodzil do zadanej to nie panikuj. Tylko obserwuj i wyciagaj wnioski. Skrec troche mieszacz i obserwuj temp w domu. Pompka niech pracuje non stop. jezeli jest na wysokim biegu to obniz na 1. Po tej operacji tez obserwuj czy grzejniki nadajl wszystkie beda grzaly. Generalnie instalacja jest " za prosta". Masz pompke na boilerze i zawor zwrotny za nia? W tej chwili z tego co widac na grzejniki idzie 48 stopni. Jaka jest temperatura w domu? Warto byloby miec sterowanie pogodowe temperatura za zaworem. Jako przyklad ze u mnie w tej chwili na grzejniki 37 stopni przy temp zewn. 6 stopni. Wiec po co wiecej? Te wartosci sa oczywiscie zalezne od wielkosci grzejnikow. Ale sterowanie w twoim przypadku wymaga osobnego sterownika zaworu. Mialem do niedawna kociol z podobnym sterownikiem jak twoj. Zalozylem zawor mieszajacy z silownikiem. Dostawilem osobny sterownik pogodowo pomieszczeniowy zaworu. Spialem to ze sterownikiem pomieszczeniowym. 1 tys, PLN zwrocil sie bardzo szybko.
mkaczko Opublikowano 24 Lutego 2019 #16 Opublikowano 24 Lutego 2019 Mam hefa eko plus 25 kwSpala mi od 20 (rekord przy temp. Na kotle 56 a na zewnatrz 6, za to w 3 dupy sadzy) do 36 kg przy minus 15 wegla o kalorycznosci 22mj cena 680, srednio 30 kgMetraz 180 m2Temp.od 60-65Sterownik sppv2 boleckiego z netem i modulacja mocy1. Te wszystkie rury w piwnicy masz do ocieplenia bo tam tez kg uciekaja2. Zrob ustawienia jak proponuje visitor3. Ile dokladnie masz ustawione na glowicach, ja mam 3,5 jak wiecej to idzie pasc4. Jak ladowany jest bojler PozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 24 Lutego 2019 #17 Opublikowano 24 Lutego 2019 Ta sadza to dzieki rusztowi wodnemu. Widzialem na przekroju, ze jest.
mkaczko Opublikowano 24 Lutego 2019 #18 Opublikowano 24 Lutego 2019 U mnie ??? Czy u kolegi ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 24 Lutego 2019 #19 Opublikowano 24 Lutego 2019 U kolegi. A u ciebie nie ma?
mkaczko Opublikowano 24 Lutego 2019 #20 Opublikowano 24 Lutego 2019 W ekoplusie nie ma rusztu wodnego W eko macie jest ruszt wodny (wedlug katalogu) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 24 Lutego 2019 #21 Opublikowano 24 Lutego 2019 Ogladalem przekroj tego ekomata. I cos tam jest na przekroju.
sebmon2666 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor #22 Opublikowano 24 Lutego 2019 A co do mnie to nie posiadam bojlera ciepla wode mam z piecyka gazowego kociol tylko do C.O wiec rury do ocieplenia a czym najlepiej ???
mkaczko Opublikowano 24 Lutego 2019 #23 Opublikowano 24 Lutego 2019 Ja mam pianka do rur podwojnieWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 24 Lutego 2019 #24 Opublikowano 24 Lutego 2019 https://www.google.de/search?q=pianka+do+rur&client=opera&hs=KAh&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiriLrrg9XgAhVERxUIHYgpA7MQ_AUIDygC&biw=1880&bih=939 Najpierw trzeba ustabilizowac palenisko. Zrob wszystko co ci polecalem wczesniej. Bo ustawienia fabryczne to sa cos okolo mocy maksymalnej. A obecna aura to dla budynku kolegi to wymaga pewnie duzo mniej niz 50%.
mkaczko Opublikowano 24 Lutego 2019 #25 Opublikowano 24 Lutego 2019 A co do mnie to nie posiadam bojlera ciepla wode mam z piecyka gazowego kociol tylko do C.O wiec rury do ocieplenia a czym najlepiej ???Piszesz ze nie masz bojlera a na 1 fotce sterownika widze ze pompa CWU pracuje Masz 2 pompy ??? Ja mam cwu tylko z kotla nauczylem sie w tym roku trybu letniego i na 140 kg mam caly miesiac ciepla wodeCzy lepiej nie wiem ale woda jest gorąca Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi