To chyba nie będzie działać poprawnie. 4 bary z sieci i 4 bary na regultorze ciśnienia. Do poprawnej pracy regulatora musi być różnica ciśnień przynajmniej 1 bara. Albo plotę bzdury... 

ps. Naczynie przeponowne już zamontowałeś? 

Opublikowano

Dobrze piszesz, po przeczytaniu instrukcji doszedłem do tego samego wniosku. W sieci 4, reduktor callefi domyślnie ustawiony na 3 i tak pozostanie. Montaż w sobotę, w tygodniu nie mam zbytnio czasu

Opublikowano

@emigrant, masz kalkulator od doboru naczyń w głowie :) policz na szybko:

zład=700l

cisnienie poczatkowe 1,5B

temp poczatkowa 10st, końcowa 75st

ZB - 2,5B

 

jakie naczynie?

Opublikowano
2 minuty temu, Kolekszy napisał:

W sieci 4, reduktor callefi domyślnie ustawiony na 3 i tak pozostanie

To nie zapomnij zredukować ciśnienia wstępnego w naczyniu do 2,8 bara. Dla potrzeb domowych 3 bary powinno wystarczyć. Jedynym problemem może być deszczownica pod prysznicem o ile ją masz. Tu 3 bary zdecydowanie za mało, woda leje się zbyt leniwie. Idealne ciśnienie dla deszczownicy to 4-5 bary. Dla kranów, czy geberitu 3 bary jest w porządku i więcej nie trzeba. 

4 minuty temu, Kolekszy napisał:

Montaż w sobotę, w tygodniu nie mam zbytnio czasu

Jak dokonasz instalacji podrzuć jakieś fotki na forum :)

Opublikowano
17 minut temu, Gonzo19 napisał:

@emigrant, masz kalkulator od doboru naczyń w głowie :) policz na szybko:

Brakuje jednego parametru - ciśnienia z instalacji wodociągowej  lub za regulatorem ciśnienia. Domyślam, że tu chodzi o CO. Nie liczyłem nigdy dla CO i nie mam zamiaru, bo nie jest mi to potrzebne. Mam układ otwarty. 

Opublikowano

to to samo

14 minut temu, emigrant napisał:

Brakuje jednego parametru - ciśnienia z instalacji wodociągowej 

1,5Bar

Opublikowano

To jakiś żart?

Opublikowano

Chodzi mi o to ciśnienie wodociągowe 1,5 bara. Możesz powiedzieć czemu tak masz? Przecież to do niczego się nie nadaje.

Opublikowano

proszę, policz. Nie wnikaj, tylko policz. podstaw te dane co napisałem i wciśnij "policz".

jakie naczynie Ci wyjdzie? 50/70/100l?

Opublikowano

O ile się nie pomyliłem, taka instalacja powinna posiadać naczynie 75 litrów... 

Opublikowano

Obowiązkowo wrzucę moje wypociny z kotłowni. Pamiętam że jakie ciśnienie na redku, to w naczyniu 0,2 mniej. Deszczownia jest i to całkiem spora fi40... Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Najwyżej skoryguje ciśnienie do akceptowalnego pamiętając o roznicy 0.2 . Powiedz mi jak wiesz jak to jest z zaworami zwrotnymi, w każdym jest taka mocna sprężyna? 

Opublikowano
25 minut temu, Kolekszy napisał:

Powiedz mi jak wiesz jak to jest z zaworami zwrotnymi, w każdym jest taka mocna sprężyna? 

Nie wiem. Najmniejsze opory hydrauliczne ma niby Socla. Ten reduktor daj na śrubunkach, bo pewnie po roku go wywalisz na śmietnik. Zarośnie kamieniem tłoczek jak masz twardą wodę. Do tego Callefi to chyba chińszczyzna... Albo od razu zainwestuj w Socla 7BIS i masz spokój na długie lata. 

Opory hydrauliczne ZZ dla potrzeb CWU w sumie nie mają kompletnego znaczenia. Istotna jest szczelność takiego zaworu. To jest najważniejsze imho.  Tu się kłania precyzja wykonania takiego zaworu. Znowu tu chyba Socla jest najlepsza. Oni w ogóle obsługują głównie przemysł, więc nie ma mowy o jakimś badziewiu. 

Opublikowano
1 godzinę temu, emigrant napisał:

naczynie 75 litrów... 

dzięki.

Opublikowano

Udało się? :)

Opublikowano

nie wiem czy się nie udało, ale potwierdziłeś to co myślałem, ze mam za mały zbiornik. Ale to już temat na inny wątek.

Opublikowano

Bez liczenia już mi się wydawało, że naczynie będzie dość duże. Zakładałem, że wiesz jaki powinien być pisząc o 50/70/100 litrach. 

To powiesz mi o co chodzi z tymi 1,5 bara? 

Opublikowano

nie wiedziałem jaki powinien być, natomiast na oko wydawało mi się ze spore. Wstępne liczenie uproszczone wykazywało 35l, ale jak potrafisz wyliczyć dokładnie, to oto prosiłem

dlaczego 1,5Bar, bo to dotyczy CO, a liczenie jest takie samo, tylko inne parametry.

Opublikowano

Nie jest takie samo imho. Nawet nie jest takie samo mając własny hydrofor. To co ja pod nosem sobie tam podliczam to wartość pojemności naczynia w instalacjach wodociągowych.  Nie wiem co liczyłeś i jak liczyłeś, ale być może wartość 35 litrów jest prawidłowa a to co ja głupoty wyszły. 

Opublikowano

na stronie reflexu jest kalkulator doboru i zawsze mi wychodzi "nie znaleziono rozwiązania"

Opublikowano

Dla sąsiada w listopadzie zakładali solary na dachu z dopłat... Zbiornik 500 litrów bo tam liczna rodzina. Naczynie przeponowe stoi na ziemi 60 litrów. Na naklejce było napisane 1,5 bara wstępnego. Ciśnienie wodociągowe zredukowane do 2,5 bara. Dla Piotrka nawet podliczałem i wyszło, że mu naczynie jest potrzebne 35 litrów a stoi 60 litrów. Tylko nie wiem, czy instalatorzy nie zmieniali ciśnienia wstępnego. Tego nie wiem. 

Opublikowano

1,5bar to ciśnienie wstępne w naczyniu CO fabrycznym.Później powinno być skorygowane do instalacji w jakiej zostało zamontowane.Ciśnienie wstępne 1,5bar to by było w budynku w którym różnica wysokości pomiędzy naczyniem a najwyższym grzejnikiem byłaby 13m ale wtedy jest już potrzebny zawór bezp.3bar

Opublikowano

Wątpię, że zostało to zrobione... Zgodnie ze sztuką jak fabrycznie ciśnienie jest zmieniane to powinno być skreślone i napisane jakie zostało ustawione. 

To naczynie nie było dla potrzeb CO tylko CWU 500 litrów. Kolor naczynia niebieski, co by sugerowało, że nie jest dla CO. Ciśnienie wstępne 1,5 bar.

Dobra, starczy tego, bo zaśmiecamy temat @Kolekszy

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Kupa czasu minęła od założenia wątku a dopiero teraz bojler został zmieniony. I zaobserwowałem mała zagadkę a może tak ma zwyczajnie być. Zasilanie bojlera zmodyfikowane jak w poscie #2. Bojler 140 , ciśnienie w instalacji za wodomierzem 4 bary, reduktor tylko na bojler ustawiony fabrycznie na 3 bary, ciśnienie w naczyniu 18l zredukowane do +-2.8 woda w baniaku ok 12 stopni.

 

Bojler w tej chwili wyłączony z grzania, zawory pozamykane. I teraz moje pytanie dlaczego grupa bezpieczeństwa okazuje niecałe 4 bary?? A po rozpaleniu w piecu reduktor wskazuje 4 bary... Dziwne bo zawory są pozamykane .

 

Ps. Zielone naczynko wyleciało, nie wnikamy dlaczego. Teraz jest klasyczna listwa z zb 6 bar 0200551da6583a8ff52f260f59fe920e.jpg&key=eec7afd47bd9033700d474ac3ce429d827441c725f93fda027421351725c81a8

 

Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

 

 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.