Kefas Opublikowano 22 Maja 2009 #1 Opublikowano 22 Maja 2009 Witajcie. Jestem nowym forumowiczem i szukam kogoś kto pomoże mi w optymalnym ustawieniu sterownika Compit R520 w piecu HEf Eko Plus. Mam ten piec zainstalowany od tygodnia. Teraz grzeje cwu, ale temperatura podnosi sie aż do 70 stopni. Nie wiem jak ustawić parametry, żeby utrzymywał ją na najniższym poziomie. Jak ktoś z Was może mi pomóc będę wdzięczny. Jak ustawić taki piec na zimę? Cytuj
neokowal1 Opublikowano 23 Maja 2009 #2 Opublikowano 23 Maja 2009 Witam, jeżeli wzrasta temperatura kotła w podtrzymaniu, to musisz zmniejszyć czas pracy podajnika w podtrzymaniu - parametr F9, lub wydłużyć przerwę podajnika w trybie podtrzymania - parametr F10. Obserwując w jaki sposób spala się opał na retorcie z czasem sam będziesz umiał ustawić parametry w zależności od obciążenia jak i jakości opału. Cytuj
Kefas Opublikowano 24 Maja 2009 Autor #3 Opublikowano 24 Maja 2009 Dzięki za odpowiedź i radę. W tej chwili zmieniłem troszke podawanie w trybie praca i wydłuzyłem czas podtrzymania i zmniejszyłem czas przedmuchu i mam temperaturę w granicach 60-65 stopni, czyli jest nieco lepiej tylko nier wiem czy idzie zejść z temperaturą niżej jak ustawienie cwu serwisowe jest na 60 stopni. Jeszcze raz dzięki za odzew na moje pytanko. Do usłyszenia Cytuj
hef Opublikowano 14 Czerwca 2009 #4 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Mam nadzieje, że jestes jeszcze obecny na forum. Po dlugich probach oraz dobraniu swoich algorytmow napisze Ci jak to u mnie jest (dom 130 m kw. - dwu-pietrowy (duże pokoje) bez ocieplania zew.) Mam system ogrzewania "centralne" na dom oraz CWU jako ciepła woda z bojlera (200 l.) Na wyjsciu z ogrzewania oraz CWU mam pompy obiegowe GrundFos UPS 25-60 180 (jedynie pompy tej frimy zadne inne, kiedys kupilem w Castoramie niby polski lepszy od chinskiego ale jeden badziew) ... ZIMA: Temp. wody w ogrzewaniu - obiegu: 55 st C. F1 - temp. obiegu 55 F3 - temp. zasobnika CWU / bojlera 50 F7 - czas pracy podajnika PRACA 7 F8 - czas przerwy - podawanie PRACA 70 F11 - czas pracy wentylatora po podaniu PRACA 70 LATO: jeżeli chcesz samą wode z CWU w lato: Temp. kotła: 53 st C. (ponieważ minimalna tem to 55 st.c - podtrzymanie paleniska) F1 - temp. obiegu / kotla n - - (wylaczasz minusem) F3 - temp. zasobnika CWU / bojlera 50 (ponieważ tak czy tak palenisko musi dzialac dla podtrzymania zaru min 55 st. C) F7 - czas pracy podajnika PRACA 7 F8 - czas przerwy - podawanie PRACA 300 (5 minut) F11 - czas pracy wentylatora po podaniu PRACA 40 Takie parametry niespowoduja wygaszenia paleniska a wszystko działa miod malinka... Mam nadzieje, że pomogłem... W razie jakichkolwiek problemów pisz: hai@poczta.onet.pl Pozdrawiam Marcin Cytuj
Kefas Opublikowano 18 Czerwca 2009 Autor #5 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Dzięki. Jeszcze jestem choć w ostatnim czasie mniej zaglądałem. Sprawdzę te ustawienia wkrótce, bo na razie wygasiłem piec z automatu, gdyz po remoncie centralnego mam wiele papierów i kartonów do spalenia. Tak, że na razie palę tylko raz dziennie na wodę. Cytuj